Установка ТП-2х1600-10/0,4 в 7 этажный хирургический корпус. Допустимо такое решение?

Количество просмотров - 1084
(ссылка на эту тему)
Рсд
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 22 Августа 2017 года, 21:50
(ссылка на это сообщение)

Просьба  поделиться  знанием:  каким  нормативным  документом  запрещена  установка  встроенной  ТП-2х1600-10/0,4 в  7 этажный  хирургический корпус.  Предпроектная  стадия  принятия  решений: хотелось бы  по  аналогии  с  торговым  центром  разместить  ТП  в  здании  чтобы  избежать  лишних  затрат  на  внешние  сети. Опыта  подобной  работы  пока  нет.

Электрик (Екатеринбург, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Августа 2017 года, 23:38
(ссылка на это сообщение)

Вот ветка:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=55610
Рсд
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Августа 2017 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. В комплексе  будут  хирургические отделения,  соответственно  действует  п.7.1.15, встроенную  ТП  делать  нельзя,  даже  с  сухими  трансформаторами.

Электрик (Екатеринбург, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Августа 2017 года, 18:28
(ссылка на это сообщение)

требования для подстанции для медицинских учреждений описаны в СП 158
7.7.1.5 Требования к трансформаторным подстанциям
7.7.1.5.1 В зданиях медицинских организаций размещение встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций (ТП), в том числе комплектных трансформаторных подстанций (КТП), допускается только с применением сухих трансформаторов или заполненных негорючим экологически безопасным жидким диэлектриком.
7.7.1.5.2 Требования к встроенным ТП, КТП напряжением до 10 кВ приведены в [32] и [34].
7.7.1.5.3 Встроенные и пристроенные ТП запрещается размещать смежно (в том числе над и под) с больничными палатами, помещениями группы 2, помещениями томографов и рентгеновских установок.

32 и 34 это ПУЭ и СП 256 , и там и там ( ПУЭ п.7.1.15, СП 256 п. 6.4  есть  - В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях и т.п. сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается)..но попадает хирургическое  отделение под определение спальный корпус?как по ине то не очень...вполне допускаю что при грамотной компоновке здания  и мерами по шумоизоляции ТП вполне возможно размещение встроенной ТП в здании хирургического корпуса

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Рсд
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Августа 2017 года, 20:58
(ссылка на это сообщение)

Спасибо  за  информацию. 
Конечно можно  проектом решить  вопросы установки встроенной  ТП  в  корпус.
ПУЭ   п.7.1.15  подразумевает,  думаю,  ограниченную  мобильность  больных  и  детей после  внезапного  пробуждения  при  возникновении  аварийных  ситуаций.  Вероятность -  1000  доля %, но  я  не  стану экономить     затраты  заказчика,  и  все  будем  спать  спокойно.

Электрик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 498, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines