Автоматический выключатель на вводе распределительного щита. Условия выбора

Количество просмотров - 1514
(ссылка на эту тему)
Мюнхгаузен
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 23 Августа 2017 года, 23:49
(ссылка на это сообщение)

Прошу пояснить, если от распред. щита 380 В запитаны два потребителя 220 В ( 2 и 9 кВт) и работа данных потребителей не одновременная, то на вводе нужно предусматривать 3 ф. автоматом с уставкой, расчитанной на 220 В наиболее загруженой фазы - 9 кВт ?

Ведущий специалист (Нефтеюганск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Августа 2017 года, 01:16
(ссылка на это сообщение)

ну так это определяется расчетом - расчетной мощности на шинах данного  щита....если гарантированная работа  одновременно не возможна то   расчетная мощность будет 9 кВт( 0,23 кВ)- трехфазная 9х3=27 кВт ( 0,4 кВ), если одновременная  возможна то при трехфазном щите так и остается 9 кВт на фазу( при подключении на разные фазы нагрузок)....но очень плохое распределение мощностей по фазам получается для трехфазной системы ... а нельзя сделать однофазный щит тогда   на 11 кВт ( 0,23 кВ) будет?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Августа 2017 года, 05:19
(ссылка на это сообщение)

то на вводе нужно предусматривать 3 ф. автоматом с уставкой

На вводе нужно предусматривать выключатель нагрузки! Откуда взялась мода втыкать АВ везде где надо и не надо, что будет защищать ваш АВ?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Августа 2017 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

Прошу пояснить, если от распред. щита 380 В запитаны два потребителя 220 В ( 2 и 9 кВт) и работа данных потребителей не одновременная, то на вводе нужно предусматривать 3 ф. автоматом с уставкой, расчитанной на 220 В наиболее загруженой фазы - 9 кВт ?

Если две отходящих линии, то два автомата, если одна, то считайте суммарную нагрузку. На вводе, как правильно заметили АВ не обязателен, дешевле ВН или рубильник

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Августа 2017 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

На вводе.. АВ не обязателен

Но иногда нужен. Впрочем вопрос расположения - вторичен. Можно заданный вопрос отнести к АВ в начале питающей линии.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1530, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines