beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22219
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Повторное заземление шины PE. Допустимо присоединение к контуру заземления ТП?

Количество просмотров - 11806
(ссылка на эту тему)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 29 Августа 2017 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

только проложенная подобным образом стальная полоса  в земле  не может быть PEN проводником иначе  будьте любезны подтвердить выполнение пункта ПУЭ 1.7.134. где говориться
Изоляция PEN-проводников должна быть равноценна изоляции фазных проводников.
соответственно это  PE  проводник - заземляющий или заземлитель


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 29 Августа 2017 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

в примере на рисунке как раз и показан случай прикосновения к корпусу высоковольтного оборудования на открытой подстанции.
На рисунке - общий принцип. При КЗ на корпус (в ЭУ НН) - U прикосн. грубо 110В. Маловато будет?
По высоковольтности можно вспомнить про ПУМ и попадание потенциала на ОПЧ.
Для 0,4 кВ внутри здания (да и снаружи то же) расстояние до заземлителя не является главным для эл.безопасности.
Про "внутри" я и не говорил, давайте без плавных переходов.. А про "снаружи" - однозначно необходим свой контур (при отсутствии естественного заземлителя).

По Найфельду и др. авторам для ЭП 0,4 кВ самым главным является автоматическое отключение питания (РЕ "зануление" корпуса с целью создания короткозамкнутой цепи при КЗ на корпус - чем быстрее сработает автомат, тем лучше).
Автоматическое отключение питания - ограничивает время нахождения под напряжением. Заземление - ограничивает напряжение прикосновения. Эти меры защиты взаимосвязаны. (есть ГОСТ по эл.безопасности на эту тему).

Найфельд в примерах показывает, что заземление на ТП и повторное заземление РЕ на объекте хотя и повышает эл. безопасность (является необходимым), но не является достаточным.
Достаточность м.б. только непосредственно рядом с заземлителем, а дальше - в соответствии с рисунком..

На многих крупных предприятиях и в нефтянке контура заземления разных зданий и подстанций объединяют между собой.
Я больше по бытовому сектору. Но вопрос про безоглядное объединение ЗУ меня тоже волнует. К примеру для двух зданий у одного из которых тип TN-S, а у другого TN-C. Причем объединение может быть непреднамеренным, например трубой ХВС.

Цитата: Дмитрий_ от Сегодня в 06:04
в нефтянке контура заземления разных зданий и подстанций объединяют между собой.
там же используется TN-S система заземления ?
и одно общее ЗУ ?
Если во всем комплексе TN-S, то ничего страшного.
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 29 Августа 2017 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

См. также книгу Долина, 1984 г.
Я смотрю книгу Долин П.А., Медведев В.Т., Корочков В.В. и др. - Электробезопасность. Теория и практика - 2012. В частности Тему 3. Анализ опасности поражения током в эл.сетях. И в частности "прикосновение к заземленному проводу" (стр.46). А уж про прикосновение к фазному проводу и говорить не стоит, и.м.х.

Правда, у автора расстояние до ТП всего 13 м. Поэтому наши вопросы к нему не относятся...
Не известна протяженность "небольшого офисного здания". По-любому не 2м

1.7.134. где говориться
Изоляция PEN-проводников должна быть равноценна изоляции фазных проводников.
соответственно это  PE  проводник - заземляющий или заземлитель

п. 1.7.134 - для "специально предусмотренных". А в 1.7.133. "Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника. Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов". Вы же не станете требовать для таких PENов "равноценной изоляции фазных проводников" ?
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 29 Августа 2017 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Здесь хотелось бы услушать мнение Volka.

можно ли использовать (при условии что контур заземления ТП рабочий, т.е. R=4 Ом) контур заземления ТП как повторное заземления шины PE

можно
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 29 Августа 2017 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Volk, спасибо!
Прошу прокомментировать мнение в теме о том, что через 15...20 м эффект от ЗУ будет никакой.
Действительно, такое есть в книгах. Но всегда думал, что это относится только к открыто установленному высоковольтному оборудованию.
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 29 Августа 2017 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

можно

При этом не стоит забывать про наилучшее решение (даже без учета МЗ)
"1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах".
А с учетом МЗ и вопросов не должно возникать. Объединить ЗУ можно, но строгой необходимости при 13м не вижу. Да и непонятный пруток из земли доверия не вызывает. Даже если он имеет м/связь с ЗУ ТП, то состояние его неведомо.
Думаю зазря Илья голову ломает, давно уже нарисовал бы повторку, свеженькую, эффективную.. В стоимости строения цена ЗУ - ни о чём.
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 29 Августа 2017 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах

Так оно у автора есть. Только заземляющий проводник проходит 13 м от офиса до ТП.


можно

Автор боится, что этот заземляющий пруток станет вторым РЕN проводником и по нему могут протекать в нормальном режиме токи (как по РЕN-у).
Опасения напрасны?
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 29 Августа 2017 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

Цитата: Олега 777 от Сегодня в 11:14
При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах
Так оно у автора есть. Только заземляющий проводник проходит 13 м от офиса до ТП.
Автор не уверен, что ЗУ ТП будет "повторным" для ЭУ здания
Или необходимо делать дополнительный контур повторного заземления?
А я и вовсе уверен, что оно (ЗУ ТП) повторным (по смыслу выполнения заземлением защитной функции) не является. Да и о каком повторе речь, коль оно одно ? ))
Автору вообще ничего не известно, ни какой грунт, ни глубина, ни состояние прутка, ни куда присоединен, если еще присоединен, а не заканчивается в 2-х метрах. )
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 29 Августа 2017 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

Да и о каком повторе речь, коль оно одно ? ))
   вы считаете что соединение ГЗШ здания специально проложенным проводником не может называться повторным заземлением если  этот контур заземление здания обеднен с контуром заземления источника питания?

п. 1.7.134 - для "специально предусмотренных". А в 1.7.133. "Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника. Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов". Вы же не станете требовать для таких PENов "равноценной изоляции фазных проводников" ?
данный проводник не являться открытый и   сторонней проводящей частью, это специально проложенный проводник для выполнения функции защитного заземления, он является частью электроустановки - это не  PEN....но если вы называете его PEN  то должна быть изоляция как у фазных

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 29 Августа 2017 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

А я и вовсе уверен, что оно (ЗУ ТП) повторным (по смыслу выполнения заземлением защитной функции) не является.

Так ведь требование о повторном заземлении РЕ/РЕN проводника не означает, что мы каждый раз должны сооружать отдельные не связанные друг с другом контура заземления.
Автор, как раз, и выполняет "повторное" заземление РЕ/РЕN проводника (второй раз соединяет его с контуром заземления).


Автоматическое отключение питания - ограничивает время нахождения под напряжением. Заземление - ограничивает напряжение прикосновения.

Чем быстрее отключится КЗ, тем большим будет допустимое напряжение прикосновения (см. табл. 2...4 ГОСТ 12.1.038-82).
Для бытовых ЭП (табл.4) характерно t=0,1 с - Uпр=200 В. При t<0,1 с - Uпр=220 В, т.е. фазному напряжению.
Получается, что при надежном АОП (Iкз>Iэл.маг -  tавтомата < 0,1 с) допустимое Uпр м.б. равным фазному.
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 29 Августа 2017 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

Прошу прокомментировать мнение в теме о том, что через 15...20 м эффект от ЗУ будет никакой.
Действительно, такое есть в книгах. Но всегда думал, что это относится только к открыто установленному высоковольтному оборудованию.

эффект будет никакой только с точки зрения выравнивания относительно земли, но задачу повторного заземления дополнительного заземления это решение вполне выполнит
Автор боится, что этот заземляющий пруток станет вторым РЕN проводником и по нему могут протекать в нормальном режиме токи (как по РЕN-у).
Опасения напрасны?

Не так сложно подсчитать эти токи. Они ничтожны, скорее всего
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 29 Августа 2017 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

см. табл. 2...4 ГОСТ 12.1.038-82
Этот ГОСТ не учитывает влияющих факторов (возраст человека, вес, состояние, влажность, площадь и многие т.д.). Есть другой ГОСТ, в котором это учтено, но не нашел в закромах.(
при надежном АОП
В надежности АОП в нормах большие сомнения. Потому ГОСТ Р 50571.3-2009 по безопасности (415.1.1)требует непременной дополнительной защиты -УДТ, а ПУЭ - системы уравнивания (1.7.60). Повторное заземление уравнивает потенциал ОПЧ в ЭУ и потенциал земли около этой ЭУ.
Автор, как раз, и выполняет "повторное" заземление РЕ/РЕN проводника (второй раз соединяет его с контуром заземления).
Автор дублирует уже имеющееся соединение с ЗУ ТП (PEN-проводник питающей КЛ). Про РЕ вы погорячились.
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 29 Августа 2017 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

эффект будет никакой только с точки зрения выравнивания относительно земли

Спасибо за поддержку, именно про выравнивание уравнивание относительно земли я и говорил ))
но задачу повторного заземления дополнительного заземления это решение вполне выполнит

А здесь недопонял, если честно. Или это уже не про безопасность ?
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 29 Августа 2017 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

это не  PEN

Это не РЕ. "543.6 Токи в защитных заземляющих проводниках Проводник защитного заземления не следует применять в качестве проводящего пути для тока в нормальных эксплуатационных режимах.." Поэтому это не проводник РЕ. Аббревиатура PEN означает функции, которые выполняет конкретный проводник. Рабочий ток протекает, а значит N не отбросить.
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 29 Августа 2017 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

вы считаете что соединение ГЗШ здания специально проложенным проводником не может называться повторным заземлением если  этот контур заземление здания обеднен с контуром заземления источника питания?

"Контур заземление здания" и есть повторное ЗУ для ЭУ этого здания. Объединить (еще одним проводником) конечно можно.. Только зачем ? Я понимаю еще соединение ГЗШ на разных вводах уравнять в одном здании, а на 13м руки не растопыришь (о возможности одновременного прикосновения). Для использования в качестве заземляющего дополнительный пруток не нужен. В составе кабеля есть полноценный PEN-проводник, от "дублера" лучше не станет.
Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 425, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines