Коэффициент мощности для индивидуального дома. Какой брать по нормам?

Количество просмотров - 2083
(ссылка на эту тему)
Sined
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Августа 2017 года, 23:57
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста какой выбрать коэффициент мощности для индивидуального дома. В каких нормативных документах это прописано
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Августа 2017 года, 01:30
(ссылка на это сообщение)

Все равно его точно не определишь- бытовое оборудование разное с разным косинусом фи, я лично для жилья беру 0,9. А так если охота мозги поломать- определяй средневзвешенный cos фи для источников света в зависимости от их типа, для бытовой техники, для компьютеров, телевизоров....

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Sined
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Августа 2017 года, 07:31
(ссылка на это сообщение)

Мы, внутри не знаем что будет. Только электроснабжение индивидуального дома проектируем на 15 кВт по ТУ. Поставил cos фи 0,85 попросили обосновать. Нужен нормативный документ где это прописано
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Августа 2017 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)

Все равно его точно не определишь- бытовое оборудование разное с разным косинусом фи, я лично для жилья беру 0,9.


подробнее см.
СП 256.1325800.2016
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА
Цитата
7.1.12 Питающие линии электроприемников жилых зданий и соответствующие им коэффициенты мощности ...
квартир с электрическими плитами…………………………………….…. 0,98;
то же, с бытовыми кондиционерами воздуха.............................................. 0,93;
квартир с плитами на природном, сжиженном газе и твердом топливе... 0,96;
то же, с бытовыми кондиционерами воздуха................................................. 0,92

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Sined
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Августа 2017 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)

Там же для квартир, а для индивидуального дома конкретно есть что нибудь
Supermaksik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Августа 2017 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

А чем приведённые цифры не устраивают? Индивидуальный жилой дом = 1 квартира.

Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Августа 2017 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Поставил cos фи 0,85 попросили обосновать.

не через чур, низкий, там что одни электродвигатели ?

не нравится по СП 256.1325800.2016, можете примерный средневзвещенный cos найти
будет наверняка - эл.плита (большей (5кВт) или меньшей мощности (2кВт), даже при использования газа, есть комбинированные газо-электроплиты (1,5-2кВт)), освещение (несколько лампочек сумма 0,5-1,5кВт), холодильник (0,5-1кВт), стиральная машина (1,5кВт), кухонная электроутварь (сумма 2кВт), телевизор (0,2-0,5кВт), компьютер с прибамбасами (0,5-1кВт), пылесос (0,3-0,5кВт) и т.д.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Августа 2017 года, 17:40
(ссылка на это сообщение)

РД 34.20.185-94, Таблица 2.1.5." первая строка (1 этажное жилое здание)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 480, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines