beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22218
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Схема шкафа АВР-200. Принцип работы

Количество просмотров - 1946
(ссылка на эту тему)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Августа 2017 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Не могу понять зачем используется размыкающий контакт реле времени действующий при срабатывании реле. Мы ведь должны создать выдержку времени на включение какого-либо из вводов, то есть нужно использовать ЗК с замедлением.
Как я вижу сейчас принцип работы АВР по предоставленной схеме:
Пропадает питание на ВВ1 замыкаются мгновенно контакты КМ1, KV1 и КТ1, напряжение на ВВ2 есть, контакты KV2 замкнуты и контактор КМ2 мгновенно срабатывает, своими контактами КМ2 подается напряжение на катушку КТ2 и в цепи включения КМ1, контакты КТ2 еще какое-то время остаются замкнуты, но при этом контакт КМ2 уже разомкнулся. Вопрос в чем смысл в реле времени, если все равно вводы включаются мгновенно? Или я что-то путаю.
avr200-1.gif
 
* avr200-1.gif
(13.19 Кб, 487x325)  [скачать]  [загрузок: 382]
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Августа 2017 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Не могу понять зачем используется размыкающий контакт реле времени действующий при срабатывании реле. Мы ведь должны создать выдержку времени на включение какого-либо из вводов, то есть нужно использовать ЗК с замедлением.
Как я вижу сейчас принцип работы АВР по предоставленной схеме:
Пропадает питание на ВВ1 замыкаются мгновенно контакты КМ1, KV1 и КТ1, напряжение на ВВ2 есть, контакты KV2 замкнуты и контактор КМ2 мгновенно срабатывает, своими контактами КМ2 подается напряжение на катушку КТ2 и в цепи включения КМ1, контакты КТ2 еще какое-то время остаются замкнуты, но при этом контакт КМ2 уже разомкнулся. Вопрос в чем смысл в реле времени, если все равно вводы включаются мгновенно? Или я что-то путаю

Есть схема с одним реле времени, где первый ввод включается мгновенно , а второй при отключенном первом через выставленное время на КТ с нормально открытым временнЫм контактом. А в вашей схеме, при одновременной подаче напряжения на ввода, реле КV1 своим размыкающимся контактом не даст включиться второму вводу

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Августа 2017 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

Тут схема с приоритетом ввода 1. Меня интересует смысл этого реле времени.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Августа 2017 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)


Тут схема с приоритетом ввода 1. Меня интересует смысл этого реле времени.

Остается предположить ошибку в изображении грибка на контактах реле времени, если его развернуть, то получится задержка замыкания при возврате и появляется логический смысл, т.е. переключение вводов, допустим через 0,5сек (как настроишь)

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Августа 2017 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

Тоэ, вы хотите сказать, что нужно взять вот такой контакт? Как показан на этой схеме?
АВР-200.png
 
* АВР-200.png
(126.87 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 376]
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Августа 2017 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

На вход реле KV1 поступает симметричное 3-фазное напряжение в этом случае контакт KV1 в цепи КМ1 замкнут, а в цепи КМ2 разомкнут, далее подтягивается катушка КМ1, своим контактом КМ1 подает напряжение на реле КТ1, контакт КТ1 мгновенно разрывает цепь КМ2.

При нарушении питания на вводе 1, контакт реле KV1 разрывает цепь КМ1 запускается выдержка времени КТ1, и контакт КТ1 (вернется в исходное положение) замкнется с выдержкой времени, далее контакт КV1 и КМ1 собирают цепь на КМ2 и если контакт КV2 замкнут то включается ввод 2.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Августа 2017 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)


На вход реле KV1 поступает симметричное 3-фазное напряжение в этом случае контакт KV1 в цепи КМ1 замкнут, а в цепи КМ2 разомкнут, далее подтягивается катушка КМ1, своим контактом КМ1 подает напряжение на реле КТ1, контакт КТ1 мгновенно разрывает цепь КМ2.

При нарушении питания на вводе 1, контакт реле KV1 разрывает цепь КМ1 запускается выдержка времени КТ1, и контакт КТ1 (вернется в исходное положение) замкнется с выдержкой времени, далее контакт КV1 и КМ1 собирают цепь на КМ2 и если контакт КV2 замкнут то включается ввод 2.

Вроде так и должно быть, только контакт КТ1 замкнется последним из всей цепочки

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Августа 2017 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

Вроде так и должно быть, только контакт КТ1 замкнется последним из всей цепочки

Совершенно верно! Все теперь стало понятно! Спасибо за помощь! [отлично]
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 411, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines