Электроснабжение поливальных установок в поле. Способы выполнения, опыт проектирования?
|
Количество просмотров - 3045
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Samsony 1
|
я тоже не специалист, поэтому предполагаю просто так зачем предлагать в советские времена этот вопрос (поливальных установок) был решен у нас так - все поле было поделено на чеки, по периметру чеков были проложены подземные магистральные трубопроводы, в эти трубопроводы подавалась вода из скважин (или из реки), в узлах было организовано подключение через краны, далее по чекам перемещались поливальные машины, подключенные гибкими (типа пожарных рукавов) трубопроводами поливальные машины приводились в движение тракторами (Беларусь, МТЗ-80) и ни каких электрических кабелей
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Dmitriy52nnov
|
я тоже не специалист, поэтому предполагаю просто так зачем предлагать Про водопроводы я ничего не предлагал
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Master-shu
|
я тоже не специалист, поэтому предполагаю просто так зачем предлагать Про водопроводы я ничего не предлагал Это называется "мозговой штурм", когда не специалисты (но специалисты в своих областях) решают не свойственную себе задачу и за счет "не стереотипности" мышления могут выработать оригинальное решение.
|
Инженер (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Александр Смирнов
|
автору надо запитать купленные установки, остается только переходить на более высокое напряжение. И лучшим вариантом тут могут быть мачтовые ТП небольшой мощности и сеть на 6-10 кВ. В РУНН МТП можно установить пуско-регулирующую аппаратуру насосных станций (если она некомплектно поставляется. А вот кабели я бы заменил воздушкой (большая вероятность повреждения кабелей).
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
ПроектПроект
|
Наверно установки купили уже со встроенными двигателями. Мне кажется единственный нормальный вариант- ставить маломощные КТП чтобы максимально сократить длину линий 0,4кВ. Ну или если денег на кабель не жалко- прокладывать длинные линии 0,4кВ из нескольких- (5-6) кабелей. Решить проблему длинных линий 0,4кВ можно секционируя линию- ставя посреди линии промежуточные шкафы с автоматами. Вариант- купить 1-2 передвижных дизель- генератора и передвигать их с одной установки на другую- не самый и бредовый вариант между прочим. Наверно по затратам самый дешевый. Например от одного ДГ можно запитать 3-4 рядом стоящие установки выведя их питание на один щит. Беглый расчет кабеля для 14 кВт (примерно 28 ампер) 3 км АL 240мм2 - с 400VAC падает до 378 (240мм КАРЛ!!!) при прямом пуске (7ми кратный ток) - с 400 до 246. Короче вообще что-то не реальное. Ну я и говорю заложить тогда 2х240 ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
Master-shu
|
Ваш вариант хорош. Но по примеру моей задачи, заказчик сказал что провода и ТП не проживут и одной ночи, скомуниздят. Поэтому закопали 70 мм2
|
Инженер (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
ПроектПроект
|
А вот кабели я бы заменил воздушкой (большая вероятность повреждения кабелей). А на опоры воздушки очень вероятно может наехать какой- нибудь трактор или комбайн.
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
ПроектПроект
|
Еще возможный вариант питания от сущ. ТП по 0,4кВ- как- то сделать чтобы одновременно работала только одна- две установки, чтобы снизить нагрузку на кабель (я незнаю сколько у неё один рабочий цикл по времени- час, два) одна установка отработала- выключилась, включилась другая и так друг за другом. Но это надо как- автоматизировать все- управлять можно по радио каналу.
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
Master-shu
|
ПроектПроект - абсолютно не снимает вопрос последней НС. более 240 мм алюминия
|
Инженер (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
ПроектПроект
|
ПроектПроект - абсолютно не снимает вопрос последней НС. более 240 мм алюминия В смысле? Ну заложить 2 кабеля по 150 или 185 квадрата или скажем 4 по 120 квадрата, я не считал 14 кВт на 3 км?
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
Master-shu
|
Да, я про это. 14 кВт 3 км прямой пуск. Это более чем такой вот удав 
|
Инженер (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Александр Смирнов
|
Еще возможный вариант питания от сущ. ТП по 0,4кВ- как- то сделать чтобы одновременно работала только одна- две установки, чтобы снизить нагрузку на кабель (я незнаю сколько у неё один рабочий цикл по времени- час, два) одна установка отработала- выключилась, включилась другая и так друг за другом.
- это боюсь сделать будет невозможно. Полив идет в строго определенные часы утром и вечером. Просто времени может не хватить
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
ПроектПроект
|
Master-shu Ну от физики никуда не уйдешь, да такие большие сечения выходят.
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
Александр Смирнов
|
есть повысители напряжения, что-то вроде ЛАТРа. его можно поставить на последних кусках линии. но они под такие мощности вроде на 220 В (погуглите, тут была такая тема про эти трансы)
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Master-shu
|
ПроектПроект, ну я про это же. Никола Тесла не доработал ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) Такого удава надо защитить, подвести, подключить, муфты и стоит он порядка 10$ за метр. Это я как раз что даже при грубом расчете снабжение по 0.4 от сущ. источника - не вариант.
|
Инженер (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
|