Заземление прожекторной мачты ПМС-16 с молниеотводом. Устройство заземляющего контура

Количество просмотров - 4718
(ссылка на эту тему)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Сентября 2017 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

Вопрос: как правильно заземлить прожекторную мачту с молниеотводом? Замечание от эксперта: заземлитель присоединяете к свайному основанию мачты  в дух точках, длина лучей должна соответствовать длине вертикальных электродов, которые забиваются на конце каждого луча, для заземления прожекторных мачт с молниеотводами должно быть организовано два-три направления. Чертеж прилагается.
* Заземление.dwg
(2155.85 Кб)  [скачать]  [загрузок: 454]

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Сентября 2017 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

требование оч похоже на  из ПУЭ п.4.2.135 там есть следующее
От стоек конструкций ОРУ 35 кВ и выше с молниеотводами должно быть обеспечено растекание тока молнии по магистралям заземления не менее чем в двух направлениях с углом не менее 90º между соседними. Кроме того, должно быть установлено не менее одного вертикального электрода длиной 3-5 м на каждом направлении, на расстоянии не менее длины электрода от места присоединения к магистрали заземления стойки с молниеотводом.


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Сентября 2017 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

Приложите, пожалуйста, чертеж еще в пдф или джпг, не всегда можно просмотреть автокадовский файл.

Инженер ( ? , Украина)
Sliper 89
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Сентября 2017 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)


требование оч похоже на  из ПУЭ п.4.2.135 там есть следующее
От стоек конструкций ОРУ 35 кВ и выше с молниеотводами должно быть обеспечено растекание тока молнии по магистралям заземления не менее чем в двух направлениях с углом не менее 90º между соседними. Кроме того, должно быть установлено не менее одного вертикального электрода длиной 3-5 м на каждом направлении, на расстоянии не менее длины электрода от места присоединения к магистрали заземления стойки с молниеотводом.


Спасибо за ответ. Может есть какой-то типовой проект заземления прожекторных мачт ? Я так понимаю "спуск" заземления у мачты один - привариваемся к нему двумя лучами заземления и привет бабушке, но это я так думаю. Прилагаю и пдф файл.
* Заземление.pdf
(341.91 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 522]

Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Сентября 2017 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

опять же могу личное мнение сказать для отделностоящего молниеотвода + прожекторная мачта ( в том смысле если у него заземления контур свой отдельный) можно также  типовым 3.407-150 "Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35кВ"

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 847, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines