beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22218
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Проектирование длинных кабельных линий 0,4кВ. Обсуждение

Количество просмотров - 3444
(ссылка на эту тему)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Сентября 2017 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, коллеги. У меня вопрос!
Было ли на практике у кого проектирование или строительство КЛ 0,4кВ, длиной 2,5км, мощностью 6 кВт? По моим расчетам нужен кабель сечением 4х95мм2. Мне больше интересно дойдет ли до конечной точки напряжение? В режимах КЗ токи очень маленькие, для быстродействия защиты.
Пожалуйста ответьте. если интересно проект посмотреть могу скинуть.

? (Ташкент, Узбекистан)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Сентября 2017 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

SIMARIS design в помощь
для алюмишки 4х95
падение напряжения в конце линии 4,3 %
Однофазное кз -  100 А
номинальный ток ~12 А, для Р-6 кВт
соответсвтенно если взять выключатель с кривой В или Z, то с быстродействием защиты все нормально..
Для кривой С 5-10 Iном, надо прогружать и измерять петлю по факту, но в любом случае отключит (тепловушкой, но не сразу).

Конструктор (Волгоград, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Сентября 2017 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)


Доброго времени суток, коллеги. У меня вопрос!
Было ли на практике у кого проектирование или строительство КЛ 0,4кВ, длиной 2,5км, мощностью 6квт? По моим расчетам нужен кабель сечением 4х95мм2. Мне больше интересно дойдет ли до конечной точки напряжение? В режимах КЗ токи очень маленькие, для быстродействия защиты.
Пожалуйста ответьте. если интересно проект посмотреть могу скинуть.
Ну ток К.З прикинут примерно, что 100А, нет точных данных для расчета, даже не известен от какого Тр-ра, и какой КЗ на шинах ТР.
Так же, есть требования по отключению повреждений в распред. сетях и групповых, если же время для срабатывания защиты будет обеспечено (по ПУЭ), то все нормально...

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Сентября 2017 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

Ну ток К.З прикинут примерно, что 100А, нет точных данных для расчета, даже не известен от какого Тр-ра, и какой КЗ на шинах ТР.

для такой длины линии и сечения, погрешность несколько ампер

Конструктор (Волгоград, Россия)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Сентября 2017 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Ну ток К.З прикинут примерно, что 100А, нет точных данных для расчета, даже не известен от какого Тр-ра, и какой КЗ на шинах ТР.
Так же, есть требования по отключению повреждений в распред. сетях и групповых, если же время для срабатывания защиты будет обеспечено (по ПУЭ), то все нормально...
[/quote] Совсем забыл трансформатор ТМ 100/10/0,4, кабель АВБбШв 4х95мм2, по моим расчетам потеря на кабеле 3,8%, токи КЗ 300/ на землю 130А

? (Ташкент, Узбекистан)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Сентября 2017 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)


Ну ток К.З прикинут примерно, что 100А, нет точных данных для расчета, даже не известен от какого Тр-ра, и какой КЗ на шинах ТР.
Так же, есть требования по отключению повреждений в распред. сетях и групповых, если же время для срабатывания защиты будет обеспечено (по ПУЭ), то все нормально...
Совсем забыл трансформатор ТМ 100/10/0,4, кабель АВБбШв 4х95мм2, по моим расчетам потеря на кабеле 3,8%, токи КЗ 300/ на землю 130А
[/quote]Токи КЗ в конце линии? Какой АВ планируете ставить?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Сентября 2017 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

В этом то и проблема, затраты на строительство 2,5км линии превышает почти в 2.5 раза.
На расстояние 300-400м проходит ВЛ 10кВ и технические условия есть на отпайку от опоры, заказчика не устраивает установка КТП (мол обслуживать ее некому и т.д.) получили новые ТУ на подключение к сетям 0,4кВ.
Вот и у меня затрудненное состояние. Теоретически все подсчитано, а вот на практике немного я сомневаюсь... Будет ли эта вся система работать, обычно за расстояние свыше 500м в нашем регионе тянут линию 6(10)кВ, а это 2,5км и 0,4...
Была ли подобная практика у кого?

? (Ташкент, Узбекистан)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Сентября 2017 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)



Ну ток К.З прикинут примерно, что 100А, нет точных данных для расчета, даже не известен от какого Тр-ра, и какой КЗ на шинах ТР.
Так же, есть требования по отключению повреждений в распред. сетях и групповых, если же время для срабатывания защиты будет обеспечено (по ПУЭ), то все нормально...
Совсем забыл трансформатор ТМ 100/10/0,4, кабель АВБбШв 4х95мм2, по моим расчетам потеря на кабеле 3,8%, токи КЗ 300/ на землю 130А
Токи КЗ в конце линии? Какой АВ планируете ставить?
[/quote] Выключатель автоматический ВА57-31 63А

? (Ташкент, Узбекистан)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Сентября 2017 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)




Ну ток К.З прикинут примерно, что 100А, нет точных данных для расчета, даже не известен от какого Тр-ра, и какой КЗ на шинах ТР.
Так же, есть требования по отключению повреждений в распред. сетях и групповых, если же время для срабатывания защиты будет обеспечено (по ПУЭ), то все нормально...
Совсем забыл трансформатор ТМ 100/10/0,4, кабель АВБбШв 4х95мм2, по моим расчетам потеря на кабеле 3,8%, токи КЗ 300/ на землю 130А
Токи КЗ в конце линии? Какой АВ планируете ставить?
Выключатель автоматический ВА57-31 63А
[/quote]
Выключатель автоматический ВА57-31, соединение через шины

? (Ташкент, Узбекистан)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Сентября 2017 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)


Выключатель автоматический ВА57-31, соединение через шины
[/quote]По время-токовой характеристике АВ при токе 130А (замыкании на землю), АВ сработает, где то через 80 сек

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 05 Сентября 2017 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

АВ сработает, где то через 80 сек

при нормативе 0,4 сек

Конструктор (Волгоград, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 05 Сентября 2017 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)


АВ сработает, где то через 80 сек

при нормативе 0,4 сек
Нет такого норматива для питающих цепей, норматив для распред сетей 5 сек, для груп. 0,4 сек
Дело, то  в чем, с проводом то ничего не будет, значит 80 сек допустимо? Если кабель проходит по терм. стойкости?
На групповые линии ставим АВ уже модульные с хар-ой, которая позволит отключить ток КЗ и обеспечить тем самым защиту от косвенного прикосновения = 0,4 сек.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 05 Сентября 2017 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Это не хорошо, точно я еще не подобрал АВ, осталось расчитать токи КЗ до приближенной точности и подобрать АВ.
АВ сложно подобрать, подключать кабель через наконечник кабельный 95мм2 не так то просто.
Уважаемые господа если поможете с выбором АВ, буду очень Вам признателен.

? (Ташкент, Узбекистан)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 05 Сентября 2017 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

Выключатель автоматический ВА57-31 63А

А почему 63 А , а не 16 А, ведь ток 10-12 А?.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 05 Сентября 2017 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)


Выключатель автоматический ВА57-31 63А

А почему 63 А , а не 16 А, ведь ток 10-12 А?.

А все потому, начальник электротехнического отдела со стороны заказчика в тех задании указал ставить автоматы 63А

? (Ташкент, Узбекистан)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 426, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines