beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22218
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Проектирование длинных кабельных линий 0,4кВ. Обсуждение

Количество просмотров - 3446
(ссылка на эту тему)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 05 Сентября 2017 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)



Выключатель автоматический ВА57-31 63А

А почему 63 А , а не 16 А, ведь ток 10-12 А?.

А все потому, начальник электротехнического отдела со стороны заказчика в тех задании указал ставить автоматы 63А
И марки АЕ или ВА51


Выключатель автоматический ВА57-31 63А

А почему 63 А , а не 16 А, ведь ток 10-12 А?.

А все потому, начальник электротехнического отдела со стороны заказчика в тех задании указал ставить автоматы 63А
Марки АЕ или ВА51-...

? (Ташкент, Узбекистан)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 05 Сентября 2017 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Нет такого норматива для питающих цепей, норматив для распред сетей 5 сек, для груп. 0,4 сек
Дело, то  в чем, с проводом то ничего не будет, значит 80 сек допустимо? Если кабель проходит по терм. стойкости?
На групповые линии ставим АВ уже модульные с хар-ой, которая позволит отключить ток КЗ и обеспечить тем самым защиту от косвенного прикосновения = 0,4 сек.

т.е. возможно, что распред щит 80 сек будет под напряжением?(((
----------------------
А все потому, начальник электротехнического отдела со стороны заказчика в тех задании указал ставить автоматы 63А

на нагрузку 6 кВт, 12 А???
это моё личное мнение делать правильно, с расчетами.
в конце концов в питающем РУ кабель к автомату можно подключить через клеммник (проводом меньшего сечения), шинки ПШ

Конструктор (Волгоград, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 05 Сентября 2017 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)



Выключатель автоматический ВА57-31 63А

А почему 63 А , а не 16 А, ведь ток 10-12 А?.

А все потому, начальник электротехнического отдела со стороны заказчика в тех задании указал ставить автоматы 63А

Тогда рядом с нагрузкой ставите автомат в соответствии с током нагрузки, а линию 4х95 расчитаете по току 1ф КЗ ну и по кривой определите время отключения.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 05 Сентября 2017 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

все потому, начальник электротехнического отдела со стороны заказчика в тех задании указал ставить автоматы 63А
63 А это вам  номинал автомата или уставка расцепителя продиктована?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 05 Сентября 2017 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

заказчика не устраивает установка КТП (мол обслуживать ее некому и т.д.) получили новые ТУ на подключение к сетям 0,4кВ.
тоеть там рядом есть линия  6 или 10 кВ но закащику проще прокинуть 2,5 км КЛ?..там же будет мизерная КТПшка  на мощность  25 кВА ( ну или какая там наименьшая трехфазная мощность может быть..., однофазные точно еще меньше)  
http://uztt.ru/ktp/stolb
http://www.cztt.ru/KTPS.html
думаю они стоят куда  дешевле чем даже  чисто сам кабель алюминиевый 4х95  в количестве 2500 м....экономическое сравнение вариантов не делали ?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 05 Сентября 2017 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)


заказчика не устраивает установка КТП (мол обслуживать ее некому и т.д.) получили новые ТУ на подключение к сетям 0,4кВ.
тоеть там рядом есть линия  6 или 10 кВ но закащику проще прокинуть 2,5 км КЛ?..там же будет мизерная КТПшка  на мощность  25 кВА ( ну или какая там наименьшая трехфазная мощность может быть..., однофазные точно еще меньше) 
http://uztt.ru/ktp/stolb
http://www.cztt.ru/KTPS.html
думаю они стоят куда  дешевле чем даже  чисто сам кабель алюминиевый 4х95  в количестве 2500 м....экономическое сравнение вариантов не делали ?
Мы все что можно пытались сделать и цены давали (линия 0,4кв стоит дороже в 2,5 раза, установки КТП)
Пытался донести, в ответ я слышал обслуживать некому, лучше уже 0,4 линию сделать...
В этой местности можно даже солнечные панели установить, тк в Узбекистане, г.Навои из 365, 320 солнечных дней.

? (Ташкент, Узбекистан)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 05 Сентября 2017 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

К кому можно обратиться за помощью с проверкой расчетов и выбора оборудования?

? (Ташкент, Узбекистан)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 05 Сентября 2017 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

Пытался донести, в ответ я слышал обслуживать некому, лучше уже 0,4 линию сделать..

А сеть 0,4 кВ разве не надо обслуживать. В любом случае если делать какой-то ремонт ,то надо отключать напругу и заземляться, хоть 0,4 , хоть 10 кВ

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 05 Сентября 2017 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)


Пытался донести, в ответ я слышал обслуживать некому, лучше уже 0,4 линию сделать..

А сеть 0,4 кВ разве не надо обслуживать. В любом случае если делать какой-то ремонт ,то надо отключать напругу и заземляться, хоть 0,4 , хоть 10 кВ

Дело все в гр. по ЭБ, в 0,4кВ заземляться не надо. Даже могу предположить дело и в числе рабочих, что в 0,4 кВ достаточно одного человека, при работе в  линиях уже выше 1кВ нет - уточнить можно в ПТЭЭП + Ответственный за эл. хоз нужен, вообщем простыми словами, обычный электрик не подойдет

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 05 Сентября 2017 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

К кому можно обратиться за помощью с проверкой расчетов и выбора оборудования?

Разве в Ташкенте не к кому обратиться?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 05 Сентября 2017 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Дело все в гр. по ЭБ

Навои вроде не маленький город с большим химзаводом, электрики знающие должны быть, на кабель  и на постоянные потери больше денег уйдет чем на договор с парой электриков или спец организацией. Если не секрет, что за нагрузка такая экзотическая.?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 05 Сентября 2017 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)


Дело все в гр. по ЭБ

Навои вроде не маленький город с большим химзаводом, электрики знающие должны быть, на кабель  и на постоянные потери больше денег уйдет чем на договор с парой электриков или спец организацией. Если не секрет, что за нагрузка такая экзотическая.?

Может быть и уйдет, но Заказчику это не очень хорошо нести ответственность за эл. установки ВН. Может там штата и никакого нет? 6кВт нагрузка, ради такой 10кВ вести? Вопрос только в том, почему близлежащие сети сетевой орг. расположены в 2,5 км
Еще вопрос почему кабель 4х95? Почему именно такие потери 4% считаются нормой?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 05 Сентября 2017 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)


К кому можно обратиться за помощью с проверкой расчетов и выбора оборудования?
Я считаю надо разобраться в схеме эл.снабж, и куда далее пойдет нагрузка? На какие расстояния от вводной щита ? Почему 95 сечение в таком случае? Надо рассчитать, сколько будут постоянные потери активной мощности в линии, либо от 6кВт , я думаю дойдет до вас только 5кВт если не меньше, надо считать, по разным сечениям кабеля (в зависимости от сопротивления). В ТУ максимальная мощность какая выдана? Потом глядеть на ток КЗ, и возможно применить систему TT, единственный минус устраняется устройствами УЗО - везде.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 07 Сентября 2017 года, 21:10
(ссылка на это сообщение)

Базовая станция (для мобильных операторов) на паспортных данных Ру=6,3квт, Рр=6,0квт.
Сечение кабеля АВБбШв 4х95мм2 выбрал по допустимой потере напряжения, 4% с копейками.
В ТУ указанна 3 категория, разрешенная мощность 6квт.

? (Ташкент, Узбекистан)
Morefire
*
Участник форумов

https://vk.com/id278128756
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 07 Сентября 2017 года, 21:12
(ссылка на это сообщение)

В нашем (Узбекистан) ПУЭ потери не более 5%. Тк в некоторых регионах на шинах трансформатора 340-360В межфазное.

? (Ташкент, Узбекистан)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 484, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines