из п.16.12 СП 256 - Соединение приборов с линиями питания должно быть неразъемным ( что и сделано)
здесь приборы - приборы электротеплоснабжения
следовательно можно воспользоваться -
ПУЭ 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
для электроотопления это "как правило" для помещений с нормальной средой - хорошо, если у ваш данный обогреватель в помещении с повышенной опасностью или в особо опасном помещении в плане поражения эл током то как по мне лучше установить УЗО
Благодарю за ответ. Вы все правильно пишите и про неразъемные соединения, у меня именно такое соединение. Но далее у Вас фигурирует пункт 7.1.79 про розетки. У меня розеток нет, соответственно как я полагаю, он мне не подходит. Потом Вы пишите "для электроотопления это "как правило" для помещений с нормальной средой - хорошо" - это я считаю просто рассуждения их не в экспертизу ни с заказчиком не представишь.
Что касается установки УЗО в цепи электрорадиатора я целиком и полностью с Вами согласен, я тоже ставил, ставлю и продолжаю ставить, только я не УЗО ставлю, а дифференциальный автомат.
Но мне пришла бумага в которой заказчик хочет убрать УЗО из цепи электрорадиаторов. Я этого не хочу. И пытаюсь найти пунктик на которой могу сослаться. Ведь все мы понимаем, что УЗО предназначено для защиты людей не только при пожаре, но при повреждении изоляции. Соответственно чтобы потенциала не было на корпусе электроприбора. У меня электрорадиатор и на нём может быть потенциал. Т.е. я так понимаю это не прямое прикосновение к токоведущим частям, а косвенное.
И вот мне нужен пункт в котором говорилось, что при косвенном прикосновении или при повреждении изоляции применение УЗО обязательно. Пока я этот пункт найти не могу.
Или наверное попробовать зацепиться, что электрорадиатор находится в помещении повышенной опасности, т.е. и на лестничной клетке и в электрощитовой у меня присутствуют токопроводящие полы - железобетонные.
Пока я Вам писал, я кажется нашел пункт на который могу сослаться. Это СП256.... А.2.1 и А.2.2.