beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22218
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Категорирование законсервированного производственного помещения. Требуется или нет?

Количество просмотров - 1723
(ссылка на эту тему)
Katrin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Сентября 2017 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, подскажите пожалуйста подлежат ли категорированию законсервированные производственные помещения?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Сентября 2017 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

Назначение помещения не поменялось. Ф5.1 как было.
Скорее правда законсервированное производство следует считать складским помещением Ф5.2.
Что все равно заставляет категорировать

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Katrin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Сентября 2017 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое)))

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Artchem
***
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Сентября 2017 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

А я считаю что при правильной консервации, когда оборудование очищено от сырья, промыто, продуто, выведено из эксплуатации и закрыто на ключ, категорирование не требуется. Если категория была установлена ранее, то при повторном вводе в эксплуатацию она не меняется. Если на этом же оборудование будет новый технологический процесс, то потребуется новый расчет. Наше спецуправление запрашивает списки выведенных из эксплуатации корпусов и установок и если угроза жизни и здоровью сотрудников и повреждения материальных ценностей отсутствует, то их не проверяет и предписания не дает.
Поясню свою мысль на простом примере: предположим есть взрывоопасная установка, созданная лет 40-50 назад и при проектировании в то время не категорированная. Несмотря на это и в то время требованиями норм предусматривались тамбуры, огнестойкость, выхлоп и прочие мероприятия направленные на взрывобезопасность процесса.
В настоящее время установка выведена как положено из эксплуатации, в помещении не обращаются взрывопожароопасные продукты. При этом возможен последующий ввод в эксплуатацию по необходимости. Пожнадзор потребовал написать на двери категорию. Какую категорию установите? Формально на данный момент она В4 или Д

Руководитель отдела реализации проектов (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Сентября 2017 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

Помещение никуда не делось. Значит оно имеет класс функциональной опасности по 123-ФЗ. Законсервировано оборудование. Т.е. осуществляется ответственное хранение оборудования, т.е. складское назначение - Ф5.2. Ну а далее все зависит от наличия горючих веществ в складском помещении. В4 вряд ли возможна.Может быть Д для законсервированного механического или сварочного производства, установок в металлическом корпусе

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 450, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines