Мини-котельная на газу. Определение категории по ПУЭ

Количество просмотров - 3033
(ссылка на эту тему)
Николсон
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Сентября 2017 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

 Мини-котельная на природном газу. Какая категория по ПУЭ?
Вечный спор. Я считаю, что не нормируется. Не подходит П-IIа и В.
Достаточно установить взрывозащищенный светильник с выключателем снаружи помещения.
Электрощиты устанавливать вне помещения. Если внутри помещения, то щиты должны быть со степенью защиты не ниже IP55.
Так или нет?
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Сентября 2017 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

Взрывозащита не нужна. Зачем снаружи во взр.?

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 20 Сентября 2017 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Мини-котельная на природном газу. Какая категория по ПУЭ?

Во-первых не категория, а класс зоны. Во-вторых почему вам не нравится класс 2?

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Николсон
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Сентября 2017 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)


Мини-котельная на природном газу. Какая категория по ПУЭ?

Во-первых не категория, а класс зоны. Во-вторых почему вам не нравится класс 2?

Да. Зона).В моем случае все помещение. Спасибо. Вы имеете ввиду зона класса П-IIа?
Николсон
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Сентября 2017 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)


Взрывозащита не нужна. Зачем снаружи во взр.?
Взрывозащита нужно только для светильника. Выключатель просто снаружи ставится.
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 20 Сентября 2017 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)

Вы имеете ввиду зона класса П-IIа?

По ПУЭ- зона П-IIа, по ФЗ-123-зона 2.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Сентября 2017 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

П-IIа для твердых горючих веществ же?
По ПУЭ в помещениях в которых горючие газы сжигаются в качестве топлива не относятся к взрывоопасным же?

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Николсон
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Сентября 2017 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

ФЗ-123-зона 2. Это из Российских норм вроде. Для РБ только ПУЭ.
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Сентября 2017 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

Электрощиты устанавливать вне помещения.


Откуда такое решение?

? (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Файруза
19 Ноября 2024 года, 17:18

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
11 Ноября 2024 года, 12:41

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1891, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Август, Evdbor, C000ler, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines