Объединение заземлителей молниезащиты и повторного заземления дома. Необходимость выполнения

Количество просмотров - 9780
(ссылка на эту тему)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 02 Октября 2017 года, 07:55
(ссылка на это сообщение)

три мачты высотой не менее 5м по краям конька.

Сразу встает вопрос о крепеже всего этого дела и конечно эстетики

а почему именно по краям?
У вас молниеприемники на коньке, а свес конька (если так позволительно выразиться) на 1-2 м ниже,вероятно, с-но зона защиты молниеприемника шире, на эту величину можно сдвинуть молник к середине крыши. Все чуть полегче крепить станет.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 02 Октября 2017 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)


Нужно объединять, так же желательно поставить УЗИП.

Объясните зачем.
Я считаю, что объединять не обязательно.

Инженер (Новгород, Россия)
Sapient
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 02 Октября 2017 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

Цитата

а почему именно по краям?
У вас молниеприемники на коньке, а свес конька (если так позволительно выразиться) на 1-2 м ниже,вероятно, с-но зона защиты молниеприемника шире, на эту величину можно сдвинуть молник к середине крыши. Все чуть полегче крепить станет.


Здание само по себе широкое. Если сдвинуть по коньку в сторону центра нижние углы кровли останутся без защиты. А на счет "полегче крепить" вопрос спорный. По мне так проще по краям
МЗ.JPG
 
* МЗ.JPG
(44.15 Кб, 418x670)  [скачать]  [загрузок: 503]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 02 Октября 2017 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

принимается

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 03 Октября 2017 года, 05:29
(ссылка на это сообщение)

Здание само по себе широкое. Если сдвинуть по коньку в сторону центра нижние углы кровли останутся без защиты. А на счет "полегче крепить" вопрос спорный. По мне так проще по краям


Так как нарисовано на картинке, мало что защищает и служит для успокоения совести, а не для защиты проектируемого объекта.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 05 Октября 2017 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)


В обоих случаях токоотвод - никак не заземляющий проводник, которым является проводник от заземлителя (элементов/электродов в земле) до ГЗШ (согласно ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5.54, МЭК-на выбор).

Вопрос такой. Обязательно ли каждый отдельный заземлитель молниезащиты (тип А по МЭК - очаг заземления - один колышек для каждого токоотвода как у автора) соединять с ГЗШ?
Заземлители ("колышки") в земле между собой никак не связаны (хотя это формально противоречит п.2.26 РД - "по периметру здания в земле.. наружный контур..").
Интересует именно подход МЭК. Как они делают?


Не обязательно соединять, хотя они рекомендуют делать вообще одно ЗУ.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 05 Октября 2017 года, 15:47
(ссылка на это сообщение)


Вопрос надо ли объединять в земле отдельные колышки с заземляющим устройством повторного защемления?
не обязательно. А что из себя представляют одиночные заземляющие электроды? Не получится так, что одно ЗУ будет равноценным или даже дешевле ваших электродов?

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 06 Октября 2017 года, 05:13
(ссылка на это сообщение)

Не обязательно соединять, хотя они рекомендуют делать вообще одно ЗУ.

Т.е. они (Европа, США) не включают в систему уравнивания потенциалов одиночные заземлители молниезащиты (тип А)? Достаточно странно это... Учитывая, что у них по защите от вторичных воздействий очень сложный комплекс мероприятий, в т.ч. многочисленное соединение элементов МЗ между собой (правда, это больше к типу В подходит...).
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 06 Октября 2017 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

Дим, конечно же делают. Я понял вопрос был именно в обязательности, то есть только так и ни как иначе. На примере ТС поясню. Заказчик хочет максимально обезопаситься, поэтому решение ТС изначально неверно, так как требуется МЗ 1категории с отдельно стоящими молниеприемниками по РД и СО. А тут вообще есть запрет на соединение с ГЗШ. По МЭК такое решение тоже пройдет хоть оно не лучшее.
Как то так.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Sapient
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 16 Октября 2017 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)


Так как нарисовано на картинке, мало что защищает и служит для успокоения совести, а не для защиты проектируемого объекта.


От чего такие выводы?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 16 Октября 2017 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)



Так как нарисовано на картинке, мало что защищает и служит для успокоения совести, а не для защиты проектируемого объекта.


От чего такие выводы?

Конек крыши не защищен, судя по всему.

Инженер (Новгород, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 16 Октября 2017 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

От чего такие выводы?

откройте РД и посмотрите как считается зона защиты от стержневого молниеприменика

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 30 Ноября 2017 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Подскажите, на расстояние двух метров расположены ДГУ и КТП. У КТП сущ. контур заземления по периметру КТП. Если глядеть ПУЭ 1.7.55, то рекомендуется использовать одно ЗУ (в данном случае для КТП и ДГУ), в том числе и молниезащиту на одно ЗУ. Верно? А то, что расстояние до заземлителя от ДГУ будет 1,5-2 метра, нормально?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 30 Ноября 2017 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, на расстояние двух метров расположены ДГУ и КТП. У КТП сущ. контур заземления по периметру КТП. Если глядеть ПУЭ 1.7.55, то рекомендуется использовать одно ЗУ (в данном случае для КТП и ДГУ), в том числе и молниезащиту на одно ЗУ. Верно? А то, что расстояние до заземлителя от ДГУ будет 1,5-2 метра, нормально?

Присоединяйте корпус ДГУ к этому контуру заземления.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 01 Декабря 2017 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)

я бы продолжил контур заземлителя КТП.

Инженер (Новгород, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin