Скрытая электропроводка по фасаду здания. Допускается по нормам?

Количество просмотров - 1688
(ссылка на эту тему)
Илья А.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Октября 2017 года, 18:12
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Разрешается ли скрытая проводка (питание роллет) по фасаду здания
В ГОСТ Электропроводки такого способа прокладки нет. Только открытая
Вопрос разрешает ли такую прокладку ПУЭ изд. 6 и 7?
Таблица 2.1.2 ПУЭ 6 изд безнадежно устарела? (там вроде разрешается скрытая проводка в немет. трубах)

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Октября 2017 года, 23:26
(ссылка на это сообщение)

Илья А.
Как- то сталкивался с аналогичным вопросом- по фасаду под слоем утеплителя надо было проложить кабель. Кабель брал ВВГнг(A)-LS 3х1.5мм2 в гофротрубе самозатухающей негорючей. Фасад был не вентилируемый, в вентилируемом вроде как нельзя кабеля прокладывать. Насколько применимы требования ПУЭ раздел электропроводки для скрытой прокладки кабеля по фасаду?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Илья А.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Октября 2017 года, 17:33
(ссылка на это сообщение)

Глава 2.1 распространяется на электропроводки *** выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах ***,
ПУЭ 6 изд п. 2.1.1

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Октября 2017 года, 20:09
(ссылка на это сообщение)

Глава 2.1 распространяется на электропроводки *** выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах ***,
ПУЭ 6 изд п. 2.1.1

Про скрытую проводку на фасаде речь шла а не про открытую.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Илья А.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Октября 2017 года, 17:18
(ссылка на это сообщение)

Наружные установки - может к ним относится фасад?
Скрытые электропроводки - Помещения всех видов и наружные установки
В замкнутых каналах строительных конструкций, Под штукатуркой.

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Иван Петров
Участник форумов

Инженерно-геологические изыскания для строительства
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Ноября 2017 года, 18:23
(ссылка на это сообщение)

Я несколько раз встречал такое, провод засовывали в гофру и вроде ничего, проблем не было. Но если уже проложили, а потом сомнения, то можно тепловизором посмотреть что и как получилось.
А вот разрешено ли так делать, тоже нигде не встречал

Геолог (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 411, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines