Аварийное освещение в школе. Установка светильников в коридорах и перед выходами наружу

Количество просмотров - 13970
(ссылка на эту тему)
Чеширский
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 12 Октября 2017 года, 17:33
(ссылка на это сообщение)

Еще один по ходу дела родившийся глупый вопрос)... у нас сейчас только начали внедрять ФЭС в соц.объекты, школы, больницы, в частности - фотолюменисцентные планы эвакуации, фотолюм.знаки направления движения. Вопрос - в соотвт. с СП 52.13330.2016 п. 7.6.3 светильники необходимо ставить "в местах размещения плана эвакуации", и возле светящихся планов тоже? смысл от его фотолюменисцентности тогда?

пс. монтажный комплект - дюбеля, саморезы и пр. расходники, которые у нас тоже закладывают в стоимость работ обычно, в сметах более подробно расписывают что это и туда могут входить материалы которые хз зачем вообще-нитки, лаки, втулки, резиновый клей, канифоль, короче смета на несколько листов

Инженер (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 12 Октября 2017 года, 18:28
(ссылка на это сообщение)

пс. монтажный комплект - дюбеля, саморезы и пр. расходники

я же говорю (пишу, вполне компетентно) - это откат монтажников представителям заказчика, проектировщикам, применяется это уже более 15 лет

дюбеля, саморезы и пр. расходники

а закладывать подобное в проект не надо, оно уже учтено в материалах к сметным нормативам на монтажные работы
это широко обсуждается на всех форумах, в т.ч. на нашем

----- добавлено 12 Октября 2017 года, 18:31 -----
фотолюменисцентные планы эвакуации, фотолюм.знаки направления движения.

для того, чтобы они отсвечивали (это эффект фотолюминесценция), вместо световых указателей, они должны быть подсвечены светильниками эвакуационного освещения

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Максим R
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 12 Октября 2017 года, 19:07
(ссылка на это сообщение)

1.В зданиях с большим количеством людей применяют кабель с буквами LS (пониженное дымо-газовыделение), а для АО и вовсе термостойкий FRLS.
тип применяемого кабеля  должен соответствовать ГОСТ 31565-2012 КАБЕЛЬНЫЕ ЗДЕЛИЯ.ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. таблица 2.
если   В зданиях с большим количеством людей = зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, то в общем случае это будет кабель нг-HF, для систем противопожарной защиты FRLS, FRHF
так как это школа  то для обычных сетей  будет LSLTx, HFLTx,  для противопожарной защит - FRLSLTx, FRHFLTx



----- добавлено 12 Октября 2017 года, 19:29 -----
На самом деле, вопросы больше для личного понимания, чем для школы, т.к. в будущем возможно предстоит проектировать аварийку самой, пока только учусь и пытаюсь разобраться с чужими проектами, так что прошу поснисходительнее, то, что примитивно для Вас - пока сложно для меня))
 тут не упрек ....вот ссылка общее представление она создаст нормы правда могут некоторые быть устаревшими уже...но..все равно  посмотрите
http://www.belysvet.ru/training/university/requirements-for-emergency-lighting/
правда еше в  сообщениеии №4 вам кинули тоже подборочку добротную - https://www.proektant.org/index.php?topic=43002.msg249033#msg249033

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 13 Октября 2017 года, 05:39
(ссылка на это сообщение)

Если есть желание качественно проектировать освещение, для начала посмотрите программу DiaLux, в ней можно контролировать все. Мин, среднуюю, макс освещенность, неравномерность, задавать расчетные плоскости и точки и т.д.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
R 13
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 15 Октября 2017 года, 22:52
(ссылка на это сообщение)


Добрый день! Необходима помощь специалистов.


Написал в "личку".
GSU
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 16 Октября 2017 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)


Кстати, по 8.12.9 СП 256 уже система реализована, но несколько отличается. Взяты аккумуляторы на 3 часа работы. При отключении рабочего освещения светильники АО включаются. Как им положено по СП 52.13330 работают час и выключаются. И далее система ждет либо пожара, либо может  быть включена вручную.


COMING SOON

? (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 18 Января 2023 года, 08:22
(ссылка на это сообщение)

Не могу найти тему, где подымали вопрос. В принципе внятного ответа не было. Так все-таки кто и как реализует установку светильников аварийного освещения у выходов из здания с наружной стороны здания? Много уже ваших "электрических" проектов видел на эту тему. Вобщем ощущение, что электрики никто и никак делают. При этом объекты проходят экспертизу. Я выкручивался за счет 12-вольтовых светильников от Омэлты. Но вроде их сняли с производства теперь и светильники кончились.
https://omelta.com/blog/227-snyatie_s_proizvodstva_pozitsiy_avariynogo_osvechs/

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 18 Января 2023 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

В целом относится к освещению путей эвакуации (СП256)
Цитата
5.1.8 Входы в здания, мусоросборные камеры, а также номерные знаки домов и указатели пожарных гидрантов (если для них не применяются световые указатели) должны освещаться светильниками, присоединенными к сети аварийного эвакуационного освещения.

Цитата
5.1.3 Освещение путей эвакуации в зданиях следует устраивать:
- в коридорах и проходах по маршруту эвакуации;
- в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;
- на лестницах - каждый марш должен быть освещен прямым светом, особенно верхняя и нижняя ступени;
- в зоне каждого изменения направления пути эвакуации;
- на пересечении проходов и коридоров;
- перед каждым пунктом медицинской помощи;
- в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации;
- в местах размещения первичных средств пожаротушения;
- в местах размещения плана эвакуации;
- снаружи - перед каждым конечным выходом из здания.

Как сейчас реализовывается не подскажу, там же каких-то стандартов на эвакуационные светильники и аварийное освещение напринимали.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 18 Января 2023 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

В том-то и проблема. Светильники с встроенными БАП рассчитаны на плюсовые температуры. Есть централизованные системы от Белого света, но цена!!!

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 18 Января 2023 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

Так бы сразу.
Решали централизованной установкой ИБП на АО, но то в нефтегазе.
Как в гражданке решают не скажу.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 18 Января 2023 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

Взял первую попавшуюся схему у них из каталога. А вопрос-то никак не реализован.
https://belysvet.ru/tech-solutions/tsentralizovannaya-sistema-avariynogo-osveshteniya-s-elektricheskim-istochnikom-tsau-bs-electro-4-400-220-bez-adresnogo-upravleniya-napryazhenie-pitaniya-220v-/


----- добавлено 18 Января 2023 года, 09:23 -----
Получается вот самый дешевый вариант. Но он идет в составе централизованной системы и написано "Нет в наличии"
https://belysvet.ru/catalog/product/avariyniy-svetilynik-bs-aruna-10-l1-elon-ip65/

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 18 Января 2023 года, 16:27
(ссылка на это сообщение)

В том-то и проблема. Светильники с встроенными БАП рассчитаны на плюсовые температуры.

Так, а зачем вам БАП? Там же 1 категории достаточно.
А БАП обязателен только для эвакуационных знаков безопасности.
Цитата
7.6.1 Аварийное освещение подключается к источнику питания, независимому от
источника питания рабочего освещения.

Цитата
7.6.10 Питание эвакуационных знаков безопасности в нормальном режиме должно
проводиться от источника, независимого от источника питания рабочего освещения, а в
аварийном режиме переключаться на питание от третьего независимого источника,
например встроенной в светильник аккумуляторной батареи. Продолжительность
работы эвакуационных знаков безопасности должна быть не менее 1 ч

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 18 Января 2023 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

И....? Что Вы конкретно предлагаете поставить?

----- добавлено 18 Января 2023 года, 16:34 -----
Если объект 3-й категории электроснабжения

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 19 Января 2023 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)

Если объект 3-й категории электроснабжения

Что это у вас за объекты такие?

----- добавлено 19 Января 2023 года, 09:03 -----
И....? Что Вы конкретно предлагаете поставить?

Выделяйте отдельную группу на уличные аварийные светильники и ставьте на них ИБП в электрощитовой.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 19 Января 2023 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)

Проблема в марке светильника. Что мне предложил "Белый свет".
https://belysvet.ru/catalog/product/avariyniy-svetilynik-bs-aruna-10-l1-24-ip65/
4100 рублей по каталогу
И к нему блок питания
https://belysvet.ru/catalog/product/bap-bs-stabilar2-81-b4-uni-box-ip30-1-0-35-w-24-v-/
12000 рублей по каталогу
Предположим у Вас две входных двери на 1-м этаже
На два светильника аварийного освещения предлагается истратить по ценам каталога 20200 рублей. Для нефтегазовой отрасли цифры видимо не о чем. А скажем в детском садике из каждой группы по выходу на улицу. Это бюджетный объект

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017
26 Ноября 2024 года, 12:24

автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 526, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Земский, Oneonepiece
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines