Главная заземляющая шина. Соединение главной заземляющей шины с контуром заземления

Количество просмотров - 16021
(ссылка на эту тему)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 12 Октября 2017 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

повторное заземляющее устройство в ТП быть не может ...
в ТП может быть только одно заземляющее устройство ...
а вот в электроустановках зданий может быть несколько ЗУ для разных целей

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 12 Октября 2017 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)


повторное заземляющее устройство в ТП быть не может ...
Я вот говорю, в ТП - дабы сооружение, дабы ЭУ, я ставлю эл. щит, который питается от ГРЩ ТП, на каком основании, если  я захочу, я не смогу сделать повторное заземление этого PEN  проводника в этом щите? А все общее называется - ТП)
Еще раз, ПУЭ п.1.7.101 Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 12 Октября 2017 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ п.1.7.101 Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора

этот пункт я уже приводил выше и наставал на нем

табл. 36 ПТЭЭП, там о контурах заземления ЭУ говорится до 1 кВ,

это для повторного заземляющего устройства электроустановки ... - 30 Ом, которое по ПУЭ не нормируется, а не для трансформатора, генератора

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 12 Октября 2017 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

это для повторного заземляющего устройства электроустановки ... - 30 Ом, которое по ПУЭ не нормируется, а не для трансформатора, генератора
Я тоже устал.
30 Ом - я писал контур заземления, что он нормируется, вы пишите, что не нормируется, но 30 Ом, не ясно...
Если вы откроете табл. 36, увидите, что там есть примечания, где указано 4 Ома с учетом нейтрали ТП,
Про нейтраль ТР речи вообще не было, ни в теме, ни в моих сообщениях!ЗУ нейтрали ТР 4 Ома - тут этого даже не касалось.
То, что по ПУЭ не нормируется, а протоколы составляются по ПТЭЭП

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 12 Октября 2017 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

в табл. 36 ППТэп в примечаниях всё правильно написано, общее сопротивление ЗУ с учетом повторных ЗУ не более 4 Ом, так и получается - ЗУ ТП (генератора, трансформатора) - 4 Ом, далее суммируется не нормируемое повторное - результирующее должно быть - не более 4 Ом
здесь на форуме была такая тема - про результирующее сопротивление ЗУ ТП и повторное электроустановки

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 12 Октября 2017 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)


Ну поскольку шина соединена с нейтралью транса уже, то тогда это будет дополнительное уравнивание.
Это если мероприятий по МЗ не предусмотрено. Иначе этот проводник станет заземляющим.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 12 Октября 2017 года, 20:52
(ссылка на это сообщение)

 
Про два ЗУ предлагал, как я понял, Максим  R, я уточнил только, правильно ли я его понял!
нет одного заземляющего устройства достаточно. вот сообщение где я это говорил
https://www.proektant.org/index.php?topic=43004.msg249109#msg249109
и картинка
* ТП_PEN.pdf
(81.64 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 114]


в ТП может быть только одно заземляющее устройство ...
да

может ли роль ГЗШ выполнить PEN, в ПУЭ  нашел только что PE шина выполняет - потому и отдельно нарисовал на своем примере.

нужно ли ГЗШ вообще...
если нужно выполнять систему уравнивания потенциалов- то делаем ГЗШ

почему называю соединение  PEN проводника с заземлением ТП повторным заземлением PEN - любое соединение  PEN с заземляющим устройством - повторное заземление.... в нашем случае изза наличия  заземляющего устройства ПС цепляемся к нему, не было бы его было свое заземляющее устройство.

про сопротивления... если у нас есть отходящие от ТП  ВЛ то там можно натыкать повторных заземлений по ПУЭ п.1.7.103, и при наличии таких линий не менее двух можно обеспечить требуемые 4 Ома согласно п.1.7.101 ( заземляющее устройство на пс тогда можно делать 30 Ом)...но если ВЛ таких нет  (все кабелем выполнено) нам приходиться делать на ПС 4 Ома не учитывая повторные заземления PEN, где то там у потребителя , потому  если сделано 4 Ома на ПС уже.... то  нормировать  те повторные заземления бессмысленно потому  в  1.7.61 и говориться что - Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется( я понял как то так)




Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 12 Октября 2017 года, 21:28
(ссылка на это сообщение)

Это если мероприятий по МЗ не предусмотрено. Иначе этот проводник станет заземляющим.

разверни, Егор
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 12 Октября 2017 года, 23:54
(ссылка на это сообщение)


Это если мероприятий по МЗ не предусмотрено. Иначе этот проводник станет заземляющим.

разверни, Егор
При установке УЗИП в ГРЩ, цепь ГЗШ-корпус щита-полоса потребует обоснование по отношению к ГЗШ-полоса.
это моё личное мнение

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 13 Октября 2017 года, 00:03
(ссылка на это сообщение)

 [непонятно]
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 13 Октября 2017 года, 00:20
(ссылка на это сообщение)


[непонятно]
В любом случае требования МЗ жестче чем того же 50571.5.54. И заземляющий проводник от корпуса щита по 50571.5.54 не удовлетворяет требованиям по МЗ. Поэтому в таком случае наскоком (названиями проводников) не обойтись. это моё личное мнение

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 499, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС