Выводы от реакторов до КРУ через проходные стальные плиты. Нагрев плиты наведенными токами

Количество просмотров - 1516
(ссылка на эту тему)
Rocker 890
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Октября 2017 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!

Рассматривал проект недавно у товарища. Обратил внимание на вот что. На подстанции Устанавливаются реакторы 10 кВ.

Номинал реакторов - 1000 А. Вывод от реакторов до КРУ сделан через проходные плиты. Плиты стальные. То есть у каждого проходного изолятора своя рамка крепления и на эти рамки навешана плита из стали.

Я сразу сделал замечание что такой вариант неверный. Получается замкнутый магнитный контур. На что товарищ говорит что они взяли тяжелые проходные изоляторы, которые не выдержит текстолит (хотя они не на нем висят). А что замкнутый контур - так говорит плита заземлена и все наведенные токи уйдут через заземление.
По-моему какая-то глупость. Разве факт заземления может отменить нагрев плит под действием наведенных токов?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Октября 2017 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

не может
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Октября 2017 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

Разве факт заземления может отменить нагрев плит под действием наведенных токов?

Не думаю, что магнитный поток при данном пересечении изолятора с плитой создаст в плите ток способный ее сильно нагреть. Шины по-моему можно нагревать до 100 градусов

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Rocker 890
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Октября 2017 года, 07:22
(ссылка на это сообщение)


Не думаю, что магнитный поток при данном пересечении изолятора с плитой создаст в плите ток способный ее сильно нагреть. Шины по-моему можно нагревать до 100 градусов


Ну еще следует учесть разогрев помещения самим реактором. В сумме можно получиь высокие температуры достаточно
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Октября 2017 года, 07:51
(ссылка на это сообщение)

Ну еще следует учесть разогрев помещения самим реактором. В сумме можно получиь высокие температуры достаточно

Лучше бы было, если поставили не три отдельных плиты , а одну общую, ведь в КТП из металла заходят проходные изоляторы - и ничего.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Rocker 890
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Октября 2017 года, 07:54
(ссылка на это сообщение)


Лучше бы было, если поставили не три отдельных плиты , а одну общую, ведь в КТП из металла заходят проходные изоляторы - и ничего.



КТП из металла может, но сами плиты нет. Да и яччейки КРУ не так разогреваются как тот же реактор. Чисто стальные плиты видел только при очень маленьких номинальных токах
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Октября 2017 года, 08:07
(ссылка на это сообщение)

Ну еще следует учесть разогрев помещения самим реактором.

Что, градусов этак до 150?   [хороший]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Октября 2017 года, 08:58
(ссылка на это сообщение)

обычно изоляторы вешают не на плиту, а на обрамление из уголков. целую плиту под изоляторы затратно.
стараются все три изолятора охватить одним контуром, чтобы магнитные потоки компенсировались.
на токах 1000 А считается, что нагрев будет незначительный.

Rocker 890
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Октября 2017 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)

В нашем случае предлагают Такое решение. Все из стали

Плита.jpg
 
* Плита.jpg
(43.16 Кб, 381x789)  [скачать]  [загрузок: 121]
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Октября 2017 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

пильните для уверенности в центре всю пластину, обеспечите воздушный зазор, который будет препятствовать магнитному потоку и нагреву плиты
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 486, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines