ДГУ мощностью 2500 кВА. Вопросы по установке и выбору оборудования

Количество просмотров - 6205
(ссылка на эту тему)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 16 Октября 2017 года, 05:32
(ссылка на это сообщение)

Дмитрий. если уж решил по земле -я бы предложил блочку сделать.


В блочной канализации слишком сильно снижаются длительно допустимые токи кабелей

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 16 Октября 2017 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

нормально там все
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 16 Октября 2017 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Ознакомился "более-менее" с противопожарными нормами (для произвд. объектов)
Итак:
1. Насчет ДГУ контейнерного типа, устанавливаемое на бетонной плите (фундамент) - к наружной эл. установки, отнести не получится, нельзя. В данном исполнение ДГУ будет являться, сооружением, не суть, что можно отнести к мобильному контейнерному зданию или сооружению - ГОСТ 25957-83. Мои мифы, что данная конструкция будет являться эл. установкой развеялись)
Насчет КТП - предполагаю, КТП будет являться  сооружением (установленная на улице).
Теперь по нормативам, читая форумы и нормы (ФЗ, СП), была такая, некая, табл. 11 ФЗ-123, которая противоречила (точнее вводила в сомнение), как я понял,сп 4.13130.2013  п.6.1.3, в ФЗ 123 расстояние все-таки нормировались, кроме п.13 статьи 69, либо минимум 3,5 метра (предыдущая редакция ФЗ). Сейчас же, насколько актуальную информацию, мне выдал консультант плюс в ред.29.07.2017, статья 69 сокращена до трех пунктов и табл.7-11 утратили силу, дабы терзающая сомнений табл.11, на которую мог бы посмотреть эксперт, уже не тот случай.
По факту на расстоянии до 3-х метров мы имеет два сооружение и одно производственное здание:
КТП -  металл.каркас, категория помещения РУ - 0,4кВ (что смог узнать), В-1, пожарная зона П-2а (данная информация расположена на двери КТП РУ 0,4)
Производственное здание - кирпичная стена (на этом пока, что все)
На счет расстояния от ДГУ к произв. здания не нормируем  сп 4.13130.2013  п.6.1.3 (б).
На счет расстояния ДГУ до КТП , у меня появились сомнения, даже если КТП припишет как производственное сооружение, то в принципе, как я понимаю, сп 4.13130.2013  п.6.1.3 (а), (в), но это надо разбираться со степенью огнестойкости и классами. Так же, можно не нормировать, глядя на табл.3, если класс пожарной опасности строительных конструкций соответствует. Для этого надо смотреть паспорта на КТП и ДГУ, с чем я попытаюсь и разобраться.
Прошу меня поправить, если я не так, что-то понял ...

На счет доп. бака на 3000 литров, ДАЖЕ ЕСЛИ, отнести доп. бак, дабы отдельно стоящий, к складам, п.6.1.11 (б) - не нормируется. Вот куда отнести доп. бак, тоже останется вопросом, скорее всего это не расходный бак, а доп. резервуар.

На счет прокладки кабеля, Волк спасибо, ознакомлюсь.


Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 16 Октября 2017 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

пожарная зона П-2а (данная информация расположена на двери КТП РУ 0,4)

здесь на форуме было, что категория электропомещений другая, не П-IIа

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 16 Октября 2017 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Насчет ДГУ контейнерного типа, устанавливаемое на бетонной плите (фундамент)

да, наличие полноценного фундамента -  издревле (с советских времен) нередко принималось как критерий отнесения к зданиям/сооружениям. Правда, пожарные этот критерий не видят - для них нет другого бога, кроме 123-ФЗ+лингвоанализа, а там могут что угодно насклонять (но обычно, все же,  склоняют по наиболее жесткому условию).
PS и их понять в данном случае  можно
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 16 Октября 2017 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)


пожарная зона П-2а (данная информация расположена на двери КТП РУ 0,4)

здесь на форуме было, что категория электропомещений другая, не П-IIа
Что значит другая? Там по факту изображено и определено уже все.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 16 Октября 2017 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

Что значит другая?

а вы поищите на нашем форуме ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 16 Октября 2017 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)


Насчет ДГУ контейнерного типа, устанавливаемое на бетонной плите (фундамент)

да, наличие полноценного фундамента -  издревле (с советских времен) нередко принималось как критерий отнесения к зданиям/сооружениям. Правда, пожарные этот критерий не видят - для них нет другого бога, кроме 123-ФЗ+лингвоанализа, а там могут что угодно насклонять (но обычно, все же,  склоняют по наиболее жесткому условию).
PS и их понять в данном случае  можно
Да я согласен с более жесткими требованиями - дабы сооружение. Никакая это не наружная установка, понятие в ФЗ 123, конкретно не раскрыто (наружной установки), поэтому можно и придумывать, кому что вздумается.
ФЗ 384  термины здания и сооружения тоже раскрыты не однозначно, откуда ноги и растут...Появляются временный пристройки, мобильность, и все такое...дабы уползти от норм
Да и по ПУЭ к наружной эл. установке, тоже не припишешь, не там то было..
Остается просто разобраться с исполнением конструкций КТП и ДГУ (по пожарным нормам) и в соответствии из этого, определить расстояния, или не нормируется ( с учетом конечно, обслуживания, ремонта, подъезда пожарных, по месту), либо разносить по табл. 3, на 6 метров, в крайнем случае.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 16 Октября 2017 года, 17:46
(ссылка на это сообщение)

И еще, что касается выбора кабеля.
Как принято, индекс *нг* для групповой прокладки кабеля, без индекса нг, для одиночной прокладки. Говорю просто, т.к для помещения РУ 0,4 кВ.
Кабель пойдет от ДГУ в помещение РУ 0,4 - зона П-2а, смутил ГОСТ 31565-2012, табл.2, что там расписано еще по классу пожарной опасности, но логически понимаю, что *нг* особо отличия не дает, если прокладка одиночная все ровно. Получается просто ВВГ можно?)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 16 Октября 2017 года, 18:30
(ссылка на это сообщение)

Цитата
ПУЭ-7
7.4.2. Пожароопасной зоной называется пространство внутри и вне помещений, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие (сгораемые) вещества и в котором они могут находиться при нормальном технологическом процессе или при его нарушениях.
...
7.4.5. Зоны класса П-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества.

и при чём здесь РУ-0,4кВ ?
да и обозначение должно быть П-IIа, а не П-2а

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy 5252
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 16 Октября 2017 года, 20:06
(ссылка на это сообщение)

Я еще раз повторю,по факту,есть табличка на двери помещения ру 0,4. Я ничего сам не определяю,все давно было определено,а что причем или нет - не мое дело и категория В-1

Инженер (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 16 Октября 2017 года, 20:29
(ссылка на это сообщение)

Dmitriy 5252
Dmitryi52nnov
но ведь вы проектировщик
или это существующее РУ-0,4кВ ?
даже не любая электрощитовая - помещение зоны П-IIа

категория В-1

и это не так ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy 5252
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 16 Октября 2017 года, 20:45
(ссылка на это сообщение)

Это все существующее,да бред какой то,насчет в-1 точно,пуэ 7.3.80, 7.3.78, но я завтра обязательно еще раз перегляжу фото и покажу

Инженер (Нижний Новгород, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 17 Октября 2017 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

Вот фото, я не ошибался
IMG_20170307_113726.jpg
 
* IMG_20170307_113726.jpg
(3364.67 Кб, 4112x5488)  [скачать]  [загрузок: 97]

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 17 Октября 2017 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

это говорит только об ошибке того, кто это написал ...
ни В-1, ни П-IIа могут не быть на этом объекте.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 458, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines