Трансформаторы тока на выводах 0,4кВ трансформатора. Как установить?
|
Количество просмотров - 8362
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Ina
|
Чем дальше проектирую ТП, тем больше вопросов.
Нужно повесить ТТ 2500/5 на трансформатор сухой 1600кВА, от низких выводов трансформатора с каждой фазы отходят 5 кабелей (3х(5хКГВВнг 1х240мм²)). Где-то в районе медной пластины, которая около выводов трансформатора нужно расположить и ТТ для телемеханики.
Как это делается конструктивно? Не на пучок кабелей же эти трансформаторы тока сажаются?
|
|
|
|
Samsony 1
|
Как это делается конструктивно? Не на пучок кабелей же эти трансформаторы тока сажаются? всё это сажается на широкие шины
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Ina
|
Samsony 1, у вас есть конструктивное решение?
Мне неясно. Выводы трансформаторов, потом медная пластина, потом шины, потом гибкая ошиновка?
|
|
|
|
|
|
|
Ina
|
Или поменять на ВВГнг, чтобы путаницы не было. Я смотрю в интернете, где он обозначается как контрольный, где как силовой.
|
|
|
|
Максим R
|
а точно) кабель гибкий силовой) есть такой) просто чтоб такой путаницы по возможности по меньше в спецификациях там и на чертежах...в тексте прописывать что применен именно кабель гибкий силовой).....просто почему то у контрольного и кабеля гибкого одинаковое обозначение выходит... вот и вводит немного в заблуждение...
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Не. То кГвв, а то кввГ
|
|
|
|
Ina
|
А с трансформатором тока что?
Жесткими шинами нельзя. Район сразу сказал - гибкой ошиновкой.
|
|
|
|
Ingenеr 2017
|
Если вопрос присоединения 5 кабелей КГВВнг 1х240мм² на фазу к выводам трансформатора решен, то на некотором расстоянии нужно на планке установить 3 трансформатора тока типа ТНШЛ-0,66-2500/5. Конструкцию и крепеж надо смотреть по месту установки силового трансформатора. Окно у трансформатора тока ТНШЛ-0,66-2500/5 диаметром 206 мм (не помню, кажется есть и с квадратным окном), так что все 5 кабелей пройдут без проблем.
|
Инженер (Павлодар, Казахстан)
|
|
|
|
Samsony 1
|
по-моему на фото для более 8 кабелей и два ТТ. соединять в параллель можно?
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Проектант 63
|
вообще-то токи складываются при последовательном подключении
|
Проектант (Самара, Россия)
|
|
|
Alienss

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Это разве не ТТ нулевой последовательности? А для подключения на вводах трансформаторов продлеваем шины, путем установки дополнительных пластин, на которые сажаем шинные ТТ, и к ним уже присоединяем кабели.
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
|