Линии освещения групповые. Выделение одной фазы в групповой линии для дежурного освещения

Количество просмотров - 1890
(ссылка на эту тему)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Октября 2017 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, жду помощи и комментарии.
3-х полюсный автомат в щите - пятипроводная групповая  линия - трехфазный осветительный шинопровод вдоль длинного коридора.
Есть желание организовать дежурное освещение - выделить одну фазу в групповой линии через отдельный выключатель / установить 1 полюсный модульный контактор в щите .
Где нарушение?

? (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Октября 2017 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

Цитата
СП 52.13330.2016
п.3.14 дежурное освещение - освещение в нерабочее время

Цитата

СП 52.13330.2016
7.1.1 Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, охранное и дежурное.
Часть светильников рабочего или аварийного освещения может использоваться для дежурного освещения.

вроде нет нарушения в вашем случае

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Октября 2017 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

по светотехническому  СП52   нарушений нет.Терзают сомнения, не пропустил ли какой нить  заковыристый  пунктик  из ПУЭ какого-нибудь.
То что  однополюсные аппараты защиты  ставить нельзя - это   исполнил. А вот  с управлением .... По окончании рабочего дня   две фазы  погасить (контактор в  L1 L2), третью фазу  оставить   включенной (контактор в L3).

? (Москва, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Октября 2017 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

СП 256
10.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30 % в пределах одного щитка и 15 % - в начале питающих линий. При наличии группы однофазных электроприемников, которые неравномерно распределены по фазам, номинальная мощность эквивалентной группы трехфазных электроприемников принимается равной тройному значению мощности наиболее загруженной фазы.

Проектировщик (Москва, Россия)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Октября 2017 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

Аварийное освещение вы как решили в этом коридоре?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Октября 2017 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

светильники эвакуационного освещения 1 Вт  LED точка  с БАП на 3 часа

----- добавлено 17 Октября 2017 года, 15:35 -----
непостоянного режима работы

? (Москва, Россия)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Октября 2017 года, 15:49
(ссылка на это сообщение)

было проще сделать часть аварийного освещения дежурным

? (Санкт-Петербург, Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Октября 2017 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

требования  архитекторов - " в рабочее  время освещение  основное только от трековых   светильников  на шинопроводе,  эвакуационное  не должно работать (следовательно   выбирается непостоянного  горения). дежурное   ночью - делай что  хочешь"

? (Москва, Россия)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Октября 2017 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

дежурное тоже ночью работает, вот и сделать часть аварийных светильников в качестве дежурного. только их по мощнее придется ставить

? (Санкт-Петербург, Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Октября 2017 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

Накладной светильник IP41 для аварийного освещения эвакуационных путей Lovato II Awex
вот такая "экзотика"   ставиться в качестве   антипанического АО и  эвакуационного АО.  Мощности     - пару Вт.

? (Москва, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Октября 2017 года, 18:33
(ссылка на это сообщение)

Светотехнический файлик для "экзотики" производитель дает ?
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Октября 2017 года, 21:53
(ссылка на это сообщение)

Конечно даёт, это же не аварийка а-ля иэк или бастион

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1130, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines