Молниезащита светодиодного видеоэкрана на крыше здания. Нормы по выполнению молниезащиты
|
Количество просмотров - 2229
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Alienss

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день! Прошу помочь разобраться с вопросом молниезащиты светодиодного видеоэкрана, расположенного на крыше здания. Сам экран смонтирован на металлическом каркасе. Подскажите по каким нормативам проектировать молниезащиту.
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Infane
|
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ - РД 34.21.122-87 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ - СО 153-34.21.122-2003 ГОСТ Р МЭК 62561 ГОСТ Р МЭК 62305
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
Alienss

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
С первыми 2-мя знаком, но не совсем понимаю, как исходя из них необходимо правильно осуществить молниезащиту. Путем устройства отдельно стоящего молниеприемника или можно прямо на конструкциях экрана расположить изолированный молниеприемник?
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Infane
|
Без плана не разобраться.
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
Hmf
|
изолированная молниезащита с отдельными стержневыми молниеприемниками
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Alienss

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Без плана не разобраться.
Вот, собственно говоря, план. Применил изолированные молниеприемники OBO Betterman. Кстати кто знает, есть наши более дешевые аналоги?
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
|
Alienss

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо! Применяли только модульное заземление, раньше, но у них производство Польша была. Нашли отечественные подешевле.
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
Zandz тоже отечественные, Москва
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Infane
|
Вот с ними хотел бы попробовать поработать Эльмаш
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
Alienss

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Вот с ними хотел бы попробовать поработать Эльмаш Заземление их закладываем в проекты, а вот молниеприемниками не пользовался, смотрел на днях у них вроде нет изолированных
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Infane
|
У вас крыша то со скатом или плоская?
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
Alienss

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
У вас крыша то со скатом или плоская?
Крыша то плоская, но молниеприемники на конструкции экранов думаю закрепить, иначе отдельно стоящие высокие получаются. Хотя у Элмашпрома до 25 метров типовые - можно применить, только вопрос что дешевле выйдет...
|
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
|