beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчет суммарных нагрузок на вводах в здания и на ТП. Обсуждение

Количество просмотров - 12761
(ссылка на эту тему)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 18 Октября 2017 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)


согласно п.7.1.2 Табл.7.1 СП 256.1325800.2016
выбирается удельная расчетная эл.нагрузка квартир от общего количества квартир определенного типа (с эл.плитами, на природном газе, на сжиженном газе)
т.е. Руд (таких то квартир)*количество этих квартир + Руд (таких то квартир)*кол.этих квартир=Расчетная нагрузка на шинах РУ-0,4 кВ ТП

коттеджы отдельно

вы опять не внимательны, это уже было написано

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 18 Октября 2017 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)



согласно п.7.1.2 Табл.7.1 СП 256.1325800.2016
выбирается удельная расчетная эл.нагрузка квартир от общего количества квартир определенного типа (с эл.плитами, на природном газе, на сжиженном газе)
т.е. Руд (таких то квартир)*количество этих квартир + Руд (таких то квартир)*кол.этих квартир=Расчетная нагрузка на шинах РУ-0,4 кВ ТП

коттеджы отдельно

вы опять не внимательны, это уже было написано
Это увиливания от ответа?
Нагрузка расчетная для здания (ДЛЯ ОДНОГО ЗДАНИЯ) уже посчитана с учетом Pуд квартир, отходящих линий по стоякам и.т.п. Задается расчетная нагрузка для ЗДАНИЯ. Итак...одно здание 300 другое 200 кВт, суммарная нагрузка на РУ ТП?
И в теме было четко написано, расчетная нагрузка для КАЖДОГО здания. Мы не ведем расчет нагрузок, все уже подсчитано и сведено к общей нагрузка для одного здания , для общей нагрузки нескольких котеджей

Автор может даже не в курсе, сколько там квартир, тип квартир, есть тех. нагрузка или нет. Ему просто выдали расчетную нагрузку для ЗДАНИЯ. И ваша формула тут неуместна, поскольку все до вас посчитано было

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 18 Октября 2017 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

Нагрузка расчетная для здания (ДЛЯ ОДНОГО ЗДАНИЯ) уже посчитана с учетом Pуд квартир, отходящих линий по стоякам и.т.п. Задается расчетная нагрузка для ЗДАНИЯ. Итак...одно здание 300 другое 200 кВт, суммарная нагрузка на РУ ТП?
И в теме было четко написано, расчетная нагрузка для КАЖДОГО здания. Мы не ведем расчет нагрузок, все уже подсчитано и сведено к общей нагрузка для одного здания ,

Вы удивительно упрямы

суммарная нагрузка обоих жилых зданий на шинах РУ-0,4кВ ТП будет=
Цитата
согласно п.7.1.2 Табл.7.1 СП 256.1325800.2016
выбирается удельная расчетная эл.нагрузка квартир от общего количества квартир определенного типа (с эл.плитами, на природном газе, на сжиженном газе)
т.е. Руд (таких то квартир)*количество этих квартир + Руд (таких то квартир)*кол.этих квартир=Расчетная нагрузка на шинах РУ-0,4 кВ ТП


здания тут ни при чем
в сумме в двух этих зданиях будет (например) - 18 квартир с эл. плитами + 40 квартир с газом сжиженным
значит Ррасч= 18*2,6 + 40*1,2 = 46,8 + 48 = итого на два дома (18 квартир + 40 квартир) =94,8 кВт

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 18 Октября 2017 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

ну не знаю, куда уж проще - на примерах ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 18 Октября 2017 года, 16:43
(ссылка на это сообщение)

проверте для 36 квартир удельная должна быть между 2,2 и 1,95 для электроплит, 1,23 это видима на природном газе удельная

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 18 Октября 2017 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)

да, уже исправил, извиняюсь

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 18 Октября 2017 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

эта таблица 7.1 была в своё время разработана ЦНИИЭП инженерного оборудования Госкомархитектуры и АКХ им. К.Д. Памфилова Минжилкомхоза РСФСР - на основе многочисленных наблюдений

получается как будто с учетом коэффициента одновременности

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 18 Октября 2017 года, 16:59
(ссылка на это сообщение)

получается как будто с учетом коэффициента одновременности
ну да его можно даже легко посчитать если мощность удельную поделить на  мощность 1 квартиры ( которая от 1-5 квартир)  и он примерно будет похож на значения  в таблице 7.3 для квартир повышеной комфортности..не точь в точь но похож

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 18 Октября 2017 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

да

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 18 Октября 2017 года, 17:04
(ссылка на это сообщение)

начит Ррасч= 18*2,6 + 40*1,2 = 46,8 + 48 = итого на два дома (18 квартир + 40 квартир) =94,8 кВт
Для одинаковых зданий с расчетом согласен, по  СП...с этим ошибся.
.Ладно я понял по типу квартир.
Да и это когда в здании только жилые помещения, нежилые помещения в современных зданиях, тоже имеются (для силовых ЭП).Тогда попадаем под пункт 7.2.19 и если опять расчетные мощности зданий разные, то суммируем с неким учетом...а не по данной формуле.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 18 Октября 2017 года, 17:09
(ссылка на это сообщение)

всё это начинает надоедать, да и работа стоит ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 18 Октября 2017 года, 17:28
(ссылка на это сообщение)


всё это начинает надоедать, да и работа стоит ...
Все не нервничайте)
Спасибо, что упорно объяснили,буду знать,  для меня расчетная нагрузка значила с учетом всех коэффициентов, поэтому вышло так, ладно бы было написано с учетом коэф. одновременности.Закрыли тему

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Makalser
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 16 Ноября 2017 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Вопрос в продолжении темы по тому же СП 256...
А если в доме несколько ГРЩ и, соответственно, несколько питающих линий от ТП, как правильно "собрать" нагрузку согласно п. 7.1.2?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 16 Ноября 2017 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

считаете для каждого ввода заново согласно п. 7.1.2
и для БКТП снова повторяете согласно п. 7.1.2

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Makalser
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 16 Ноября 2017 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

Для каждого ввода считать свою нагрузку, это понятно и правильно.
А почему таким же образом ее необходимо считать на шинах 0,4 кВ в БКТП? На примере: Мощность * кол-во квартир "собирается" на вводе 1, вводе 2, вводе 3 и т.д., со своими Кс. А потом еще и на шинах 0,4 кВ уже с Кс, определяемым согласно количества квартир 1, 2 и 3 вводов? Тогда Кс при своде на вводе будет отличаться от Кс на шинах 0,4 кВ.
Мое мнение, что на шинах нужно считать сумму мощностей, распределенную по вводам. Или расчет на вводе не делать, а сразу считать на шинах...

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1614, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines