Сообщение #61 : 16 Ноября 2017 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

методика расчета нагрузки жилых домов по СП256... не предполагает другого типа расчета, кроме как по п.7.1.2
за исключением
Цитата
табл.7.1
прим.4    Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 7.2 и 7.3).

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Makalser
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #62 : 16 Ноября 2017 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

Я вижу указания в п. 7.1.2. как последовательность расчетов нагрузок при присоединении:  к питающей линии, на вводах и на шинах РУ-0,4 кВ ТП. Это же читается дальше: "Ркв.уд - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по таблице 7.1 в зависимости от числа квартир, присоединенных к линии (ТП)". Т.е. в зависимости от места присоединения!
Методика при этом сохраняется и параметры выбираемого оборудования не занижаются!

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #63 : 16 Ноября 2017 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

да

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Makalser
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #64 : 16 Ноября 2017 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

Хорошо, пусть будет по методике.
Тогда из практики: расчетом нагрузки на вводе 1 и вводе 2 (условно), определяем, какой коммутационный аппарат ставить на вводе и какого сечения применять кабельную линию к этим вводам. Зачем тогда делать аналогичный расчет нагрузки на шинах 0,4 кВ в ТП, используя те же данные по мощности, но уже с другим коэфф.спроса?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #65 : 16 Ноября 2017 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)

уже с другим коэфф.спроса

коэффициенты спроса тут ни причем, они в методике расчета обычных домов не участвуют
на ТП (при выборе нагрузки трансформаторов) расчет повторяется

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #66 : 17 Ноября 2017 года, 01:10
(ссылка на это сообщение)

Тогда из практики: расчетом нагрузки на вводе 1 и вводе 2 (условно), определяем, какой коммутационный аппарат ставить на вводе и какого сечения применять кабельную линию к этим вводам.
все верно
Зачем тогда делать аналогичный расчет нагрузки на шинах 0,4 кВ в ТП, используя те же данные по мощности, но уже с другим коэфф.спроса?
затем  нужно выбрать     мощность ТП, к ней могут быть подключены не только тот дом который посчитан выше а скажем в самом простом случае несколько таких домов... соответственно для расчета мощности как  в рабочем так и в аварийном режиме количество подключенных квартир на подстанцию будет существенно отличаться от количества квартир  одного дома

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Makalser
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #67 : 17 Ноября 2017 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Хм...коллеги...
Согласно п 7.1.10 Расчетная нагрузка жилого дома (квартир и силовых электроприемников) Рр.ж.д, кВт, определяется по формуле Рр.ж.д = Ркв + 0,9 Рс, (6) где Ркв - расчетная нагрузка электроприемников квартир (см. п. 7.1.2); Рс - расчетная нагрузка силовых электроприемников. Расчетная нагрузка при смешанном питании ТП (питающей линией) жилых и нежилых зданий (помещений) определяется в соответствии с 7.2.19.
Я так думаю, это ответ! И нельзя все сводить только к расчету по формуле 7.1.2 без зависимости от точки присоединения и свода нагрузок.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Makalser
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #68 : 17 Ноября 2017 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)


Тогда из практики: расчетом нагрузки на вводе 1 и вводе 2 (условно), определяем, какой коммутационный аппарат ставить на вводе и какого сечения применять кабельную линию к этим вводам.
все верно
Зачем тогда делать аналогичный расчет нагрузки на шинах 0,4 кВ в ТП, используя те же данные по мощности, но уже с другим коэфф.спроса?
затем  нужно выбрать     мощность ТП, к ней могут быть подключены не только тот дом который посчитан выше а скажем в самом простом случае несколько таких домов... соответственно для расчета мощности как  в рабочем так и в аварийном режиме количество подключенных квартир на подстанцию будет существенно отличаться от количества квартир  одного дома

Вопрос не в том, зачем выбирать мощность ТП, а в том, что можно ли пользоваться той же формулой, что и при расчете нагрузки в домах по п. 7.1.2.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #69 : 17 Ноября 2017 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Расчетная нагрузка при смешанном питании ТП (питающей линией) жилых и нежилых зданий (помещений) определяется в соответствии с 7.2.19.
... И нельзя все сводить только к расчету по формуле 7.1.2 без зависимости от точки присоединения и свода нагрузок.

вот вы только об этом сейчас и спросили, ранее у вас был другой вопрос про 7.1.2 и расчет квартир

можно ли пользоваться той же формулой, что и при расчете нагрузки в домах по п. 7.1.2.

составляющую расчетной мощности жилых домов, подключенных к ТП (о чём сказано в формуле (1) по п. 7.1.2) можно и нужно так считать (по п. 7.1.2)
Цитата: СП 256.1325800.2016
7.1.2   Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир


а вот другие нагрузки ТП (в том числе встроенных помещений. магазинов и пр.) считаются с коэффициентами несовпадения максимума участия нагрузок по 7.2.19

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Makalser
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #70 : 17 Ноября 2017 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

В общем, готовлю запрос в РЭМ (исполнитель по СП256) и добьемся правды!
А то получается, что в один и тот же документ смотрим по разному!

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #71 : 17 Ноября 2017 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

Согласно п 7.1.10 Расчетная нагрузка жилого дома (квартир и силовых электроприемников) Рр.ж.д, кВт, определяется по формуле Рр.ж.д = Ркв + 0,9 Рс, (6) где Ркв - расчетная нагрузка электроприемников квартир (см. п. 7.1.2); Рс - расчетная нагрузка силовых электроприемников. Расчетная нагрузка при смешанном питании ТП (питающей линией) жилых и нежилых зданий (помещений) определяется в соответствии с 7.2.19.

ну ведь вы всё правильно написали

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Makalser
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #72 : 17 Ноября 2017 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Значит, и расчеты веду правильно )

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #73 : 17 Ноября 2017 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

да

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Makalser
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #74 : 17 Ноября 2017 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)

Буду уверен тогда, когда РЭМ выдаст подтверждение.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #75 : 18 Ноября 2017 года, 01:29
(ссылка на это сообщение)

Рр.ж.д = Ркв + 0,9 Рс

Господа, если, к примеру три ж.д. питаются по одной линии и коэфф.спроса берем по общему кол-ву квартир трех ж.д. (с чем согласен), то логично и Рс определять по суммарному кол-ву ЭО трех ж.д.   ?
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31