Выбор сечения кабеля для нагрузки 3 кВт и 3 км трассы. Нужна помощь

Количество просмотров - 5619
(ссылка на эту тему)
Наташка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Октября 2017 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!

Прошу помочь с выбором сечения кабеля!
Задача такая: есть повысительная станция с щитом управления Рр=3,0кВт 380В, необходимо ее запитать от ТП, расстояние между ними порядка 3км.

Инженер-проектировщик (Череповец, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Октября 2017 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

как на счет алюминий кабель 120 падение напряжения 4.56%, медь 70 - тож где то 4.7% по аврал дельте прикинул интереса ради
и ведь не в падлу кому то 3 км тянуть ради 3 кВт

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Октября 2017 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)

и ведь не в падлу кому то 3 км тянуть ради 3 кВт

цена кабеля ради 3 кВт будет решающей
а не проще дизельную установку поставить ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Октября 2017 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

неужели ближе 3х км нет никаких других сетей к которым можно цепаннуться

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Октября 2017 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

А нет ошибки в расчете потерь U на 120 мм кв? По моим прикидкам получился кабель алюминиевый сечением 35 мм кв. Ток ведь всего 5 А. Потеря напряжения 4,97%. Ну и цена у него соответственно.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 19 Октября 2017 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)


Задача такая: есть повысительная станция с щитом управления Рр=3,0кВт 380В

Что это такое, состав оборудования?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Sapient
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Октября 2017 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

Считал потери через момент нагрузки. Достаточно медного кабеля сечением 35 мм2 или алюминиевого сечением 50 мм2.
Еще встает вопрос о величине тока ОКЗ в конце линии. Есть вероятность, что защита в начале линии будет не чувствительна к величине данного тока.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Октября 2017 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Достаточно медного кабеля сечением 35 мм2 или алюминиевого сечением 50 мм2.

скажите какие потери получились, ведь очень далеко для 380/220 вернее 400/230, при такой мощности

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Октября 2017 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

А нет ошибки в расчете потерь U на 120 мм кв? По моим прикидкам получился кабель алюминиевый сечением 35 мм кв. Ток ведь всего 5 А. Потеря напряжения 4,97%. Ну и цена у него соответственно.

У меня тоже, по "Электрик", алюм. 35мм2 при cosf=1 и потери 5,5%

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Sapient
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Октября 2017 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)


скажите какие потери получились, ведь очень далеко для 380/220 вернее 400/230, при такой мощности


Формула всем известная dU=P*L/(C*S), где Р- мощность в кВт, L - длина в метрах, C - коэф-т, зависящий от материала жилы, напряжения и типа сети, S - сечение кабеля, dU - потери напряжения в %.

Потери.JPG
 
* Потери.JPG
(81.65 Кб, 887x565)  [скачать]  [загрузок: 203]


Получается, что для меди сечением 35мм2 потери составят 3,6%, а для алюминия сечением 50мм2 - 4,1%, сечением 35мм2 - 5,8% что близко к полученным выше результатам

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Октября 2017 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

 
потери.JPG
 
* потери.JPG
(63.38 Кб, 566x439)  [скачать]  [загрузок: 193]

Инженер (Новгород, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Октября 2017 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

Кроме нагрузки и длинны надо еще коэф. мощности (cosφ) писать т.к. от него зависит ток в кабеле и потери. Т.к. там нагрузка предположительно двигательная я взял cosφ 0.7- потеря при использовании кабеля из алюминия сечением 35мм2 получается 6,1%, если брать cosφ 0.9 то потеря для этого же кабеля 5,9%. Для кабеля из алюминия сечением 50мм2 при cosφ 0.7 потеря составит 4,4%, если брать cosφ 0.9 то потеря для этого же кабеля 4,2%.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 19 Октября 2017 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Формула всем известная dU=P*L/(C*S), где Р- мощность в кВт, L - длина в метрах, C - коэф-т, зависящий от материала жилы, напряжения и типа сети, S - сечение кабеля, dU - потери напряжения в %.

Скажите а как при расчете по этой формуле учесть коэф. мощности (cosφ)?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 19 Октября 2017 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

Р=U*I*cosφ

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 19 Октября 2017 года, 17:28
(ссылка на это сообщение)

Р=U*I*cosφ

Иии? Это формула расчета мощности через ток и напряжение. Хорошо если дано так: P=30кВт, cosφ=0,85, L=300м. Как посчитать потери с учетом cosφ по
dU=P*L/(C*S), где Р- мощность в кВт, L - длина в метрах, C - коэф-т, зависящий от материала жилы, напряжения и типа сети, S - сечение кабеля, dU - потери напряжения в %.


Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 858, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines