beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22218
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Смещение портала приемного ПСЛ110-Я2. Расчёт смещения провода

Количество просмотров - 1689
(ссылка на эту тему)
Rocker 890
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Октября 2017 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, такой вопрос.

При строительстве была допущена ошибка при закладке фундаментов приемного портала 110 кВ. Портал ПСЛ110-Я2.

Получается были выполнены фундаменты не на расстоянии 9 метров под ноги портала, а на расстоянии 6 метров.
Сейчас решается вопрос что делать. Один из вариантов (наиболее предпочтительный) - поставить портал одной ногой на существующий фундамент и сделать под вторую ногу фундамент новый. Как было и как в таком случае станет - смотрите на картинке. Сверху было, снизу станет.

Вопрос в том как правильно рассчитать в таком случае смещение провода чтобы проверить его сближение с ногой портала?
ЭП1.jpg
 
* ЭП1.jpg
(170.29 Кб, 1653x2339)  [скачать]  [загрузок: 131]
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Октября 2017 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

а заодно допустимое тяжение на портал, т.к. он рассчитан на 20градусов не более
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Октября 2017 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

ВОпрос в том как правильно расчитать в таком случае смещение провода чтобы проверить его сближение с ногой портала?
этот тот который у вас на плане показан 1184?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Rocker 890
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Октября 2017 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)


ВОпрос в том как правильно расчитать в таком случае смещение провода чтобы проверить его сближение с ногой портала?
этот тот который у вас на плане показан 1184?



Да, проблема именно в провисе этого провода. Но на это расстояние рассчитывать не стоит
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Октября 2017 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

 если очень сомневаетесь  ну или перестраховки ради - можно по оси данной фазы установить поддерживающую гирлянду и через нее заходить на разъединитель

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Rocker 890
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Октября 2017 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

если очень сомневаетесь  ну или перестраховки ради - можно по оси данной фазы установить поддерживающую гирлянду и через нее заходить на разъединитель


в смысле прям внутри портала? или с выносом на какую-то траверсу?
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Октября 2017 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)

 
* портал.pdf
(2.74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 64]

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Октября 2017 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

Или поставить опорный изолятор для проблемной крайней фазы. Но это будет дороже, чем гирлянда. зато проще.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 429, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines