Классификация цеха сварочных электродов. Огнеопасные свойства сварочных электродов

Количество просмотров - 2092
(ссылка на эту тему)
Кшоня
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Октября 2017 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста,  в вопросе горючести покрытия электродов.  Считаю категории помещений и участков цеха по производству электродов. Есть разные покрытия у них, в основном с рутилово- основным и основным покрытием. Составы разные, но большую часть занимают ферромарганец,  рутиловый концентрат,  мрамор и порошок железный. Из горючих веществ только мука древесная,  целлюлоза и карбоксиметилцеллюлоза, но они в небольшом количестве, примерно 1-2% на 100кг сухой шихты. В цехе есть место провяливания электродов, где они сохнут (1000кг электродов), рядом стоит оборудование, в котором используется индустриальное масло. Если брать в расчет аварию с разливом масла (поддонов нет под оборудованием) и возгорание этого масла, в зону разлива попадут электроды. Стоит ли их учитывать в расчете (если делать расчет на те горючие компоненты), могут ли вообще загореться электроды? Конечно, если считать, то сильного влияния на расчет эти киллограммы не окажут. Стоит ли вообще включать их в расчет. Также есть склад электродов, в составе покрытия которых нет горючих веществ, значит, можно их считать как негорючий материал в холодном состоянии и отнести склад к категории Д?

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Кшоня
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Октября 2017 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

Пока отправлялся вопрос, уже пришел ответ в голову, что температура вспышки готового электрода намного выше температуры горения масла.  Вопрос снимаю. Наверняка, сырые электроды также не смогут загореться от масла

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Кшоня
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Октября 2017 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

И всё -таки, можно ли сказать, что электрод-негорючий материал? Он ведь, в принципе, под действием электрической дуги возгарается. А в категории Д материалы негорючие.

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 24 Октября 2017 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

Если брать в расчет аварию с разливом масла (поддонов нет под оборудованием) и возгорание этого масла, в зону разлива попадут электроды. Стоит ли их учитывать в расчете (если делать расчет на те горючие компоненты), могут ли вообще загореться электроды?

При расчёте категорий В1-В4 наиболее неблагоприятным сценарием будет вариант, когда масло имеет меньшую площадь. Поэтому возможность разлива масла не учитывайте. Электроды не горят, их не учитывайте.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 24 Октября 2017 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

Также есть склад электродов, в составе покрытия которых нет горючих веществ, значит, можно их считать как негорючий материал в холодном состоянии и отнести склад к категории Д?

Осторожно с категорией Д, в помещении склада возможно имеются другие горючие материалы: упаковка, тара, поддоны, электроизоляция, детали подъёмных  и транспортных устройств.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Кшоня
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Октября 2017 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, большое!  Про категорию Д подумаю, технолог уточняла, что там и стеллажи и поддоны металлические и горючих материалов нет, а вот про электроизоляцию надо спросить.

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 327, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Furcadv, Mav, Александр 156, Земский, Алексей Юрьевич, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines