Помещения с перегородками, выполненными не до перекрытия. Расчет категорий помещений
|
Количество просмотров - 6261
(ссылка на эту тему)
|
|
|
K.S.
|
Добрый день. Возник вопрос по категорированию помещений, разделённых перегородками, но не доведёнными до перекрытия. С таким пока не сталкивался. Ситуация такая: рядом расположены помещения - слесарный цех, мастерская по обработке металла, склад ТМЦ. Помещения смежные, разделены перегородками, высота помещений 3,5 м. высота перегородок 3 м. Т.е. под перекрытием все три помещения имеют общее пространство. Вход в каждое помещение свой, отдельный. Вопрос такой: расчёт по СП12 выполняется также как для обычных, обособленных помещений или есть какие-то особенности?
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
В теории каждый участок, выделенный перегородками - отдельная зона размещения пожарной нагрузки. Делаете расчет для каждой зоны отдельно. Для всего помещения присваивается категория наиболее пожароопасной зоны. Т.е. получили В1,В2,В3, В4 по зонам. Для помещения выбираете В1
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
K.S.
|
Спасибо.
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
|
ХСВ
|
Прежде чем считать категории помещений, необходимо выполнить требования СП4.13130.2013: п. 6.2.10 Технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью размещаются в отдельных помещениях; п.6.3.7 Складские помещения категорий В1-В3 производственных зданий отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, при хранении этой продукции на высотных стеллажах – противопожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го типа.
|
? (Пенза, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
В данном случае имеем производственное помещение с временной зоной складирования перерабатываемых материалов. Процессы по технике безопасности разделили перегородками. Помещение одно
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
ХСВ
|
Вход в каждое помещение свой, отдельный.
|
? (Пенза, Россия)
|
|
|
K.S.
|
Добрый день. Всё это зона временных помещений. Над перегородками многочисленные короба, трубопроводы. После окончания стройки, видимо планировка помещений будет совсем другая и перегородки до перекрытия сделают.
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Он условно назвал это помещениями. Это участки в помещении. Помещением такое назвать нельзя. Помещение выгораживается до потолка перегородками соответствующей степени огнестойкости от других помещений. Такое часто можно встретить в горячих цехах столовой. Хотя на плане БТИ выделяют типа отдельные помещения
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
ХСВ
|
Ситуация такая: рядом расположены помещения - слесарный цех, мастерская по обработке металла, склад ТМЦ. Всё это зона временных помещений. Над перегородками многочисленные короба, трубопроводы. После окончания стройки, видимо планировка помещений будет совсем другая и перегородки до перекрытия сделают. Видимо изначально вопрос был абстрактным..
|
? (Пенза, Россия)
|
|
|
Земский
|
не согласен С чем именно вы не согласны? Объясните. И кому вы отвечаете?
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
c заключениями в сообщении #2 по исходным данным сообщения #1
|
|
|
|
Земский
|
c заключениями в сообщении #2 по исходным данным сообщения #1 Ваша манера общения плохо совмещается со статусом куратора.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
А вы согласны с сообщением 2 (с учетом исходных данных)?
|
|
|
|
Земский
|
А вы согласны с сообщением 2 (с учетом исходных данных)? По сути согласен, не согласен с терминологией.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
|