Определение токов КЗ для НКУ. Вопросы по расчету

Количество просмотров - 7606
(ссылка на эту тему)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 09 Ноября 2017 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

Реактор 0,4кВ.doc

Оно ли не в комплекте ККУ должно идти?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 09 Ноября 2017 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

Оно ли не в комплекте ККУ должно идти?

В ККУ броски тока ограничиваются электроникой и ступенчатым включением конденсаторов, по желанию ставят антирезонаннсные катушки. В общем реактор это тот же дроссель, который препятствует резкому изменению тока

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 09 Ноября 2017 года, 16:42
(ссылка на это сообщение)

Оно ли не в комплекте ККУ должно идти?


в РТЗО (ps  - и другого типа, токоограничивающий)
Tьма
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 12 Ноября 2017 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста есть ли какой то ГОСТ или НД в соответствии с которым наличии нейтрали в сетях 0,4 кВ и выше обязательно? Выяснилось что у заказчика нет нейтрали в сети 0,4 кВ, а у меня в шкафах все измерения на нее завязаны.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 12 Ноября 2017 года, 20:20
(ссылка на это сообщение)

существуют следующие системы заземления в электроустановках 0,4кВ
TN-C, TN-S, TN-C-S - системы с глухозаземленной нейтралью
TT - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника
IT - изолированная нейтраль источника

подробнее в ПУЭ-7 (гл.7.1, п.1.7.3)

в сетях 6(10)кВ
самая распространенная - с изолированной нейтралью
также есть с компенсированной нейтралью через реактор
и с низкоомным и высокоомным сопротивлением в нейтрали

подробнее в ПУЭ-7 (п.1.2.16) и http://www.news.elteh.ru/arh/2003/23/05.php

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Tьма
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 13 Ноября 2017 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)


существуют следующие системы заземления в электроустановках 0,4кВ
TN-C, TN-S, TN-C-S - системы с глухозаземленной нейтралью
TT - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника
IT - изолированная нейтраль источника

подробнее в ПУЭ-7 (гл.7.1, п.1.7.3)

в сетях 6(10)кВ
самая распространенная - с изолированной нейтралью
также есть с компенсированной нейтралью через реактор
и с низкоомным и высокоомным сопротивлением в нейтрали

подробнее в ПУЭ-7 (п.1.2.16) и http://www.news.elteh.ru/arh/2003/23/05.php

Спасибо. В ПУЭ (п.1.2.16) говориться про сети от 3 кВ и выше, а вот ниже 3кВ (0,4 кВ) такого требования нет. По поводу систем заземления, заказчик не объявляет какая у него система заземления. Нейтраль у заказчика есть, и она глухозаземлена, она просто не проложена от трансформатора. И сейчас надо или заставить заказчика ее проложить или тогда переделывать шкафы или прокладывать ее самим.
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 13 Ноября 2017 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

Сети 380 и 220 в могут работать как с изолированной, так и с заземленной нейтралью, однако наиболее распространенные четырехпроводные сети 380/220 и 220/127 в в соответствии с требованиями «ПУЭ» и  должны иметь заземленную нейтраль.
ПУЭ 1.7.3:
система IT — система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена
через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены (рис. 1.7.4);
Откройте главу 1.7 в ПУЭ, там все подробно написано про системы заземления и уточните у заказчика, какая у него сейчас система заземления применяется.


Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 13 Ноября 2017 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

Tьма,
про 0,4 кВ смотри внимательнее, уже была ссылка на пункт и систему заземления 0,4кВ,
подробнее в ПУЭ-7 (гл.7.1, п.1.7.3)


уже были перечислены все системы заземления в сетях 0,4кВ по ПУЭ-7

существуют следующие системы заземления в электроустановках 0,4кВ
TN-C, TN-S, TN-C-S - системы с глухозаземленной нейтралью
TT - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника
IT - изолированная нейтраль источника


вы что-то не внимательны

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 13 Ноября 2017 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

220/127

где вы такие сети нашли ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 13 Ноября 2017 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

Нейтраль у заказчика есть, и она глухозаземлена, она просто не проложена от трансформатора.

Расскажите лучше выполнено ли заземление открытых проводящих частей.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 13 Ноября 2017 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

где вы такие сети нашли ?

Подземные рудники, например.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 13 Ноября 2017 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)


Подземные рудники, например.

не знал ...
спасибо

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #28 : 13 Ноября 2017 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)

реактор можно убрать

Правильно все понимаете. Если не требуется ограничения токов КЗ по причине недостаточной отключающей способности автомата, то и не нужен.
Для расчета токов КЗ за тр-ром 100 кВА параметры системы со стороны ВН не требуются. Системой является сам тр-р. Со своим сопротивлением.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Tьма
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 13 Ноября 2017 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Я понял, что мне надо требовать от заказчика, что бы он озвучил свою систему заземления, а после настаивать на прокладку нейтрали в соответствии с ПУЭ.


Расскажите лучше выполнено ли заземление открытых проводящих частей.


Если вы за мое оборудования, то да, все токопроводящие элементы которые могут оказаться под напряжением, заземлены.

Tьма,
про 0,4 кВ смотри внимательнее, уже была ссылка на пункт и систему заземления 0,4кВ.
вы что-то не внимательны


Я с Украины и в нашей версии ПУЭ пункт 7.1 убран. А в других разделах я такое не находил. [улыбка]


реактор можно убрать

Правильно все понимаете. Если не требуется ограничения токов КЗ по причине недостаточной отключающей способности автомата, то и не нужен.
Для расчета токов КЗ за тр-ром 100 кВА параметры системы со стороны ВН не требуются. Системой является сам тр-р. Со своим сопротивлением.


Спасибо за помощь. [улыбка]
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 13 Ноября 2017 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

Для расчета токов КЗ за тр-ром 100 кВА параметры системы со стороны ВН не требуются. Системой является сам тр-р. Со своим сопротивлением.

ГОСТ 28249-93 с данным тезисом не согласится.
Для расчета нужен либо ток КЗ на обмотках ВН либо отключающая способность выключателя на стороне ВН.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1625, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines