Сообщение #1 : 12 Ноября 2017 года, 18:43
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Планируется выполнение проекта электроснабжения дополнительных скважин для кустовой площадки месторождения.
Очень смущает пункт в ТЗ:
Цитата
15.28 Выполнить расчеты устойчивости сети для определения возможности электроснабжения буровых работ от энергосистемы.

Что подразумевается под данной фразой?

Инженер-проектировщик (Томск, Россия)
GIP
*
Участник форумов

Разработка проектно-сметной документации
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Ноября 2017 года, 06:34
(ссылка на это сообщение)

Нужно произвести расчёт коэффициента запаса статической устойчивости для режима максимальных нагрузок. Согласно расчет должно получиться, что коэффициент запаса больше допустимого предельного значения 20%. Тогда сеть можно считать устойчивой. То есть выдавший ТЗ хотят от вас получить расчетом данные о том, что система устойчива.

ГИП (Минск, Беларусь)
Скрипников
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Ноября 2017 года, 08:24
(ссылка на это сообщение)


Нужно произвести расчёт коэффициента запаса статической устойчивости для режима максимальных нагрузок. Согласно расчет должно получиться, что коэффициент запаса больше допустимого предельного значения 20%. Тогда сеть можно считать устойчивой. То есть выдавший ТЗ хотят от вас получить расчетом данные о том, что система устойчива.

У вас случайно нет примера аналогичного расчета? Какие данные необходимы для получения коэффициента запаса?
Куст питается от двух однотрансформаторных подстанций КТП 6 кВ. Питание идет по двум ВЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ.
Мне по ТУ вообще необходимо запитаться по 0,4 кВ. Причем я питаю не буровые, а добывающие насосы.

Инженер-проектировщик (Томск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Ноября 2017 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

Питание идет по двум ВЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ.
Мне по ТУ вообще необходимо запитаться по 0,4 кВ. Причем я питаю не буровые, а добывающие насосы.

Как- то,  делая проект, добавлял нагрузку на ТП, при этом обращался к энергетикам заказчика,  способны ли трансформаторы выдержать добавляемую нагрузку. Может у вас что-то подобное.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Ноября 2017 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

а я за вариант проверки сети на то, что при пуске  мощных насосов не произойдет остановка   или опрокидывание других работающих насосов, не получиться ли недопустимое падение напряжение в узлах системы

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Ноября 2017 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

а я за вариант проверки сети на то, что при пуске  мощных насосов не произойдет остановка   или опрокидывание других работающих насосов, не получиться ли недопустимое падение напряжение в узлах системы

По сути, я это тоже имел в виду, то-есть насколько сеть готова безаварийно выдержать статические и динамические перегрузки при добавлении потребителей

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Скрипников
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Ноября 2017 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

Теоретически я тоже это интуитивно понимаю, но вот что касается прикладного применения мыслей - с этим проблема.

Инженер-проектировщик (Томск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Ноября 2017 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

Теоретически я тоже это интуитивно понимаю, но вот что касается прикладного применения мыслей - с этим проблема

Наберите в гугле первое предложение из поста №2. Я сразу нашел , но разбираться некогда

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Ноября 2017 года, 21:31
(ссылка на это сообщение)

вы это сами не посчитаете, для выполнения расчета необходимо знать всю сеть.
обращайтесь к выдавшим ТУ, они за определенную плату выполнят все расчеты.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 643, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines