beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 2 3 [4]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Однофазное замыкание на стороннюю проводящую часть, подключенную к РЕ. При прикосновении?

Количество просмотров - 4351
(ссылка на эту тему)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 17 Ноября 2017 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Sasha, лучше всегда добиваться условия Iкз > Iэлмаг автомата
Тоже согласен, но речь кажется шла  именно о защите с помощью заземлителей а не о токе КЗ, о петле Ф-0 и о других видах защиты

Сами заземлители (без АОП вообще) в сетях 0,4 кВ не защитят. Найфельд в своих книгах рассматривал случаи, когда оборудование только заземлено (присоединено к заземлителю), но не "занулено" (отсутствовал РЕ/РЕN проводник). При Rнейтрали=4 Ом и Rповт=4 Ом напряжение по отношению к земле на корпусе ЭП будет Uз=Uф*Rповт/(Rнейтрали+Rповт)=110 В. Что недопустимо (без АОП).

При применении АОП с t>5 c как нащупать (рассчитать) эту грань "безопасности"? Да и для опор НО нет обязательных требований по сооружению заземлителей.
(Хорошо, если опора имеет метал. подземную часть не менее 2-3 м. Но при суглинке в 100 Ом*м это даст не менее 30 Ом летом, а зимой еше больше. Будет ли этого достаточно?).
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #47 : 17 Ноября 2017 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Сами заземлители (без АОП вообще) в сетях 0,4 кВ не защитят. Найфельд в своих книгах рассматривал случаи, когда оборудование только заземлено (присоединено к заземлителю), но не "занулено"

Ну, занулители, вместо заземлители, как-то рука не поднялась напечатать. Естественно я подразумевал систему TN!
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 17 Ноября 2017 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 50571.7.714-2014 "Установки наружного освещения" в части обеспечения безопасности отсылает к ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005).

Цитата
требования стандарта не распространяются:
- на коммунальные установки уличного освещения, которые являются частью коммунальной энергосистемы...
Так ПУЭ то же про 0,4 с говорит. Допущение о 5 с распространяется на стационарные ЭП от распред. щитов или щитков. На НО разве это распространяется?

а где написано, что нет? [улыбка]
Да только дело ведь не в лингвистике. НО-это специальная установка. И к ней могут быть применены специальные меры
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 17 Ноября 2017 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

Саша, дело не в термине. См. вторую часть сообщения №46.

требования стандарта не распространяются:
- на коммунальные установки уличного освещения, которые являются частью коммунальной энергосистемы...

Да, это надо учитывать. Но НО пром. предприятий и некоторых общ. зданий может питаться от ВРУ здания.
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 17 Ноября 2017 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Да только дело ведь не в лингвистике. НО-это специальная установка. И к ней могут быть применены специальные меры

Специальная установка и, причем, наружная (осадки, мех. повреждения, касание детьми и прохожими). Т.е. вероятность прикосновения при КЗ м.б. выше, чем, например, в венткамере здания (куда не каждую неделю могут заходить).
Насколько понял, в наших нормах вопрос по времени АОП для НО до конца не раскрыт.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 17 Ноября 2017 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

Я бы хотел понимания со стороны форумчан  своей позиции. Поэтому подытожу вкратце:
- несомненно, крайне желательно пропасть в зону отсечки и для линий  наружного освещения (НО)  по множеству причин (электробезопасности, термической стойкости, снижению возможных последствий);
- при невозможности попасть в зону отсечки на классических автоматах теоретически можно применить электронные расцепители, УДТ (включая на сотни мА), релейную защиту (трансформатор нулевой последовательности  и реле, не обязательно на конкретную линию-можно и на ввод, до сих пор существуют такие КТП с предусмотренной защитой на линиях НО) или даже специальные устройства по повышению чувствительности ( были такие для сельских сетей. Или современные БМРЗ-0,4 и т.п.). Более того, формально можно применить и дополнительное уравнивание в некоторых случаях, как бы это смешно не казалось с первого взгляда;
- НО! Просто по букве наших и международных норм  не считаю КАТЕГОРИЧЕСКИ обязательным попадание в зону отсечки в асболюте. Надо понимать, что в ряде случаев иногда таковую позицию может быть разумным  поддерживать  во избежание  ПЕРЕГИБОВ и БЕСПРЕДЕЛА. К примеру, если рассуждать о гарантированном срабатывании отсечки (с учетом зоны разброса), при анализе селективности, при граничных ситуациях и, возможно, еще иных случаях

Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #52 : 17 Ноября 2017 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Саша, дело не в термине. См. вторую часть сообщения №46.

Так именно по этому поводу мы с Volk-ом и обсуждали зону нулевого потенциала вокруг столба!
требования стандарта не распространяются:
- на коммунальные установки уличного освещения, которые являются частью коммунальной энергосистемы...

И здесь я VOLK-а поддерживаю,  НО не подходит под общие правила.  
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 17 Ноября 2017 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

Так именно по этому поводу мы с Volk-ом и обсуждали зону нулевого потенциала вокруг столба!

Дешевле, проще и надежнее будет увеличить сечение кабеля хотя бы на ступень (чтобы попасть в зону менее 5 с). Чем сооружать возле каждой опоры НО громоздкий контур.
P.S. В случае автора для наружного освещения повысил бы сечение кабеля на 1 ступень и поставил бы еще УДТ.
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #54 : 17 Ноября 2017 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

Дешевле, проще и надежнее будет увеличить сечение кабеля хотя бы на ступень (чтобы попасть в зону менее 5 с). Чем сооружать возле каждой опоры НО громоздкий контур.

Согласен. И норматив меньше 0.4 сек меня вполне устраивает,  хотя считаю, что нормативные документы кое в чем все-таки надо дорабатывать. Защита линий большой протяженности, всегда был непростым вопросом.
Страниц: 1 2 3 [4]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1575, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines