beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Склад ГСМ. Определение категории по взрывопожарной и пожарной опасности

Количество просмотров - 10424
(ссылка на эту тему)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 15 Ноября 2017 года, 20:20
(ссылка на это сообщение)

Если у вас действительно керосин марки КО-20 (Твсп=55 град.)и не будет никогда марки керосин тракторный (Твсп=27град.) илиКТ-1, КТ-2(твсп=38град) и если Тмакс в Н-Тагиле не выше этих температур, то можно переходить к категории В1.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Пожарный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 15 Ноября 2017 года, 20:40
(ссылка на это сообщение)


Сразу поизучал исследования ув. РБ на ветке
https://www.proektant.org/index.php?topic=41131.0
Что-то мне подсказывает, что для керосина Z близок к 0. Температура вспышки порядка 50 градусов.
У него нет в данных исследования керосина.


Спасибо за интересную ссылку! Есть, над чем подумать

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Пожарный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 15 Ноября 2017 года, 20:42
(ссылка на это сообщение)


Если у вас действительно керосин марки КО-20 (Твсп=55 град.)и не будет никогда марки керосин тракторный (Твсп=27град.) илиКТ-1, КТ-2(твсп=38град) и если Тмакс в Н-Тагиле не выше этих температур, то можно переходить к категории В1.

Да, точно КО-20 и других марок там в цехе нет. Спасибо большое

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
РБ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 17 Ноября 2017 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)


Я посмотрел уже у Корольченко. В зависимости от вида керосина от 51 градуса. Исключение тракторный керосин. Просто удивился, что ув. РБ не делал расчет для керосина при таком количестве веществ и наличии керосина в таблице пособия к СП12. Но он и так молодец, такой объем вычислений провернул
Спасибо за отзыв. Выкладываю расчет по керосинам осветительным. Данные по тракторным керосинам не нашел.

? (Уфа, Россия)
Пожарный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 17 Ноября 2017 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

Уау! Круто! Спасибо!
Тогда такой вопрос. С коэффициентом Z=0 в расчётах сталкиваюсь впервые. Получается, избыточное давление равно нулю?[непонятно] И расчёт надо вести по другой ГЖ , в частности у меня по дизтопливу?

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 17 Ноября 2017 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

расчёт надо вести по другой ГЖ , в частности у меня по дизтопливу?

Да. И там также в зависимости от марки дизтоплива.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Пожарный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 17 Ноября 2017 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

Жёстко, конечно. Спасибо!
И ещё, чтобы в расчёте написать Z, хотелось бы сослаться на официальный документ, что в таком случае писать? Не могу же я на человека с форума ссылаться :-D

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 17 Ноября 2017 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)

Расчет сделан на основании СП12.13130.2009, читайте ветку внимательно

----- добавлено 17 Ноября 2017 года, 13:57 -----
На основе графика Д1 СП12.13130.2009

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Пожарный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 17 Ноября 2017 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

Хорошо!

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
РБ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 17 Ноября 2017 года, 19:31
(ссылка на это сообщение)


Уау! Круто! Спасибо!
Тогда такой вопрос. С коэффициентом Z=0 в расчётах сталкиваюсь впервые. Получается, избыточное давление равно нулю?[непонятно] И расчёт надо вести по другой ГЖ , в частности у меня по дизтопливу?

СП допускает принятие решения по самому опасному веществу, в вашем случае это действительно керосин. Но вы должны доказать, что это "самое опасное вещество". Во избежание будущих споров я, например, делаю расчеты по всем ЛВЖ, ГЖ имеющимися в помещении, и по результатам всех расчетов делаю вывод. Делать это не сложно, будет немного больше бумаг, но, я думаю, это позволит избежать вопросы в будущем.

? (Уфа, Россия)
Пожарный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 17 Ноября 2017 года, 20:16
(ссылка на это сообщение)

Во избежание будущих споров я, например, делаю расчеты по всем ЛВЖ, ГЖ имеющимися в помещении, и по результатам всех расчетов делаю вывод.

Наверное, вы правы! Муторно, но придётся сделать так! Ещё раз всем спасибо!

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
РБ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 17 Ноября 2017 года, 20:48
(ссылка на это сообщение)

Итоговая таблица моих расчетов

? (Уфа, Россия)
Пожарный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 17 Ноября 2017 года, 21:11
(ссылка на это сообщение)

Ну да... И в институте также учат-делать расчёт по всем ЛВЖ и ГЖ и выбирать наихудший вариант аварии

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
РБ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 17 Ноября 2017 года, 21:24
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый "Пожарник", у вас все получится. И ... вы очень красивая девушка!

? (Уфа, Россия)
Пожарный
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 17 Ноября 2017 года, 21:55
(ссылка на это сообщение)

Сделаю вид, что второе предложение я не заметила)))
Думаю, должно получиться благодаря таким умным учителям как вы))) вопросов куча по расчётам, проконсультироваться пока не у кого, и образования специального у меня нет, поэтому, читаю ваш форум. Много нового и интересного узнаю.

----- добавлено 20 Ноября 2017 года, 10:33 -----
Кстати, получилось так, что дизельное топливо дало категорию Б (избыточное давление взрыва 5,48 кПа). И почему я решила, что керосин хуже.... Наверное, думала, что раз моляная масса побольше и давление насыщенных паров чуть меньше... В общем, ещё раз убедилась, что по всем ЛВЖ надо делать расчёт, как и делает РБ.

Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1625, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines