Сообщение #16 : 22 Апреля 2019 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Ну в РД местами указано,что некоторые слои краски и прочие тонкие непроводящие прослойки стоит игнорировать при разработке молниезащиты. Связь профлиста друг с другом и с металлическими фермами не проблема для растекания тока молнии.

Вот кстати схожая тема https://www.proektant.org/index.php?topic=41055.0

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Виталий Шевчук
*
Участник форумов

Технический центр ZANDZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 23 Апреля 2019 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)


Подскажите как лучше всего выполнить молниезащиту металлического ангара 18х80м?


Добрый день! Рекомендую обратить внимание на подобный объект и решение молниезащиты: https://zandz.com/ru/biblioteka/proektirovanie/proekt_molniezashchity_i_zazemleniya_sklada_iz_sehndvich-panelej.html

Инженер (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 23 Апреля 2019 года, 15:42
(ссылка на это сообщение)

Рекомендую обратить внимание на подобный объект и решение молниезащиты: https://zandz.com/ru/biblioteka/proektirovanie/proekt_molniezashchity_i_zazemleniya_sklada_iz_sehndvich-panelej.html

Сомнительный ресурс, не рекомендую им пользоваться.

Лучше уж посмотреть старые типовики
5.407-134 и А60

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Виталий Шевчук
*
Участник форумов

Технический центр ZANDZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 23 Апреля 2019 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)


Рекомендую обратить внимание на подобный объект и решение молниезащиты: https://zandz.com/ru/biblioteka/proektirovanie/proekt_molniezashchity_i_zazemleniya_sklada_iz_sehndvich-panelej.html

Сомнительный ресурс, не рекомендую им пользоваться.


Простите, а почему сомнительный ресурс?
В расчетах специалисты ссылаются на действующие нормативные документы.

Инженер (Москва, Россия)
Arozjankov
***
Активный участник форумов

Заземление ZandZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 25 Апреля 2019 года, 07:40
(ссылка на это сообщение)


Сомнительный ресурс, не рекомендую им пользоваться.


В чем причина такой оценки и рекомендации?

Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 26 Апреля 2019 года, 03:46
(ссылка на это сообщение)



Сомнительный ресурс, не рекомендую им пользоваться.


В чем причина такой оценки и рекомендации?

Жидковат проект. На пример, а тем более типовой не тянет.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Arozjankov
***
Активный участник форумов

Заземление ZandZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 26 Апреля 2019 года, 06:39
(ссылка на это сообщение)

Жидковат проект. На пример, а тем более типовой не тянет.

Согласен. Это ориентир и тем более не типовой проект. Для последнего необходимо много большая проработка.

Но мой вопрос касался не этого документа, а оценки именно ресурса. Я бы хотел узнать у Diego причины такого отзыва и принять меры по улучшению.

Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 26 Апреля 2019 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Но мой вопрос касался не этого документа, а оценки именно ресурса. Я бы хотел узнать у Diego причины такого отзыва и принять меры по улучшению.

В плане достоверности инфы есть существенный недостаток. это моё личное мнение
1. Отсутствуют данные о сроке службы омедненных электродов в зависимости от грунта и т.п.
2. Осутствуют упоминания о влиянии PH грунта на электрод, ранее у гальмара это было.
3. Отсутствуют упоминания о влиянии сульфатов (имеющихся в грунте) на медь.

Если в 2 х словах, то медь в грунте тоже имеет ограничения к применению в грунте, о чем нет ни слова.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Arozjankov
***
Активный участник форумов

Заземление ZandZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 26 Апреля 2019 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)


Но мой вопрос касался не этого документа, а оценки именно ресурса. Я бы хотел узнать у Diego причины такого отзыва и принять меры по улучшению.

В плане достоверности инфы есть существенный недостаток. это моё личное мнение
1. Отсутствуют данные о сроке службы омедненных электродов в зависимости от грунта и т.п.
2. Осутствуют упоминания о влиянии PH грунта на электрод, ранее у гальмара это было.
3. Отсутствуют упоминания о влиянии сульфатов (имеющихся в грунте) на медь.

Если в 2 х словах, то медь в грунте тоже имеет ограничения к применению в грунте, о чем нет ни слова.



Большое спасибо!

Попробуем поискать по п.2

Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 06 Мая 2019 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

Я бы хотел узнать у Diego причины такого отзыва и принять меры по улучшению.

Мое субъективное мнение. Читал статьи оттуда 2 года назад и мягко говоря остался недоволен их качеством.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Arozjankov
***
Активный участник форумов

Заземление ZandZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 06 Мая 2019 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)


Я бы хотел узнать у Diego причины такого отзыва и принять меры по улучшению.

Мое субъективное мнение. Читал статьи оттуда 2 года назад и мягко говоря остался недоволен их качеством.


Благодарю за ответ.

На сайте публикуются статьи разного уровня от разных авторов. Я думаю, что вам попался материал для новичков.

Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 06 Мая 2019 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

Я думаю, что вам попался материал для новичков.

Вроде было что-то в духе "заземление для чайников" с советами не соответствующим нтд.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 606, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines