Схема управления частотным преобразователем. Где ошибка?
|
Количество просмотров - 9090
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Vоlk
|
Цепи управления на какое напряжение?
|
|
|
|
Moshkarow
|
"Питание цепи управления", ГОСТа МЭК 60204-1-2007 "Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов."
|
|
|
|
Vоlk
|
Поэтому и шунтирование. Не могу такую схему считать правильной и типовой Пс и еще напомню-речь шла об УПП вроде как
|
|
|
|
Moshkarow
|
Поэтому и шунтирование ( а катушки контакторов шунтировать RC-цепью ) вы про это
|
|
|
|
|
Moshkarow
|
это базовая схема ( рекомендуемая ) Все что сверху ( разделительный тр-р , применение двух напряжений , применение блока питания итд ) монтируется под конкретные условия Схема соответствует EN 954-1 . категория безопастности 1
|
|
|
|
Moshkarow
|
на контакторе K1M -стоит RC-цепь . Остальное простые реле
|
|
|
|
Vоlk
|
Зачем оно (шунтирование на контакторе/пускателе) в цепи управления на условно "сильноточной" цепи управления (например, 220 В) при выделенном ее исполнении и правильном выборе катушки, кто-нибудь прояснит мне?
|
|
|
|
Олега 777
|
Благотворно влияет на ресурс контактов управляющего реле, снижает ЭМИ. Голимая катушка по-любому дает импульс при отключении.
|
|
|
|
Vоlk
|
Говорить о пользе шунтирования при использовании контакторов в контроллерных и тп схамах, где выход из строя релейного модуля по причине его "слабого" исполнения и пр. особенностями чреват, можно. При выполнении схем на постоянном токе при этом полезнее шунтировать диодом. Но в обычной "сильноточной" схеме при правильном выборе всех элементов не вижу смысла в шунтировании. Сначала выбирают некорректно аппаратуру (с низким ресурсом, с большим потреблением, "левый" Китай и т.п.) или делают "кривые" схемы, затем вдруг начинают танцы с бубном. Или, что не менее вероятно, сдирают бездумно с других схем. Или я чего не понимаю
|
|
|
|
Олега 777
|
на постоянном токе при этом полезнее шунтировать диодом Разговор-то про 220В переменки. Сначала выбирают некорректно аппаратуру (с низким ресурсом, с большим потреблением, "левый" Китай и т.п.) или делают "кривые" схемы, затем вдруг начинают танцы с бубном. RC-цепочки производят (модульно) вполне авторитетные (уважаемые) производители. См. странички 137,138 каталога АВВ. Немцев не заподозришь в расточительности или в лишнем усложнении.
|
|
|
|
Vоlk
|
Делают еще и колеса для телег
|
|
|
|
|
Vоlk
|
Это не флуд, это ответ флудерасту или человеку, у которого нет аргументов, кроме слепого подражания. Что-то как схемы сдирать у немцев так все умные, а в схеме кнопка-двигатель про РЦ цепочки ВНЕЗАПНО забывают
|
|
|
|
Олега 777
|
Свои претензии по "схеме кнопка-двигатель" отправляй к внезапно-забывчивым, не отклоняйся. Нафлудерастил в нетематическом сообщении 27 Volk  я тут совершенно не при чем, лишь напомнил причину использования. Импульс ему не аргумент, блин..
|
|
|
|
|