Предохранители для уличных светильников. Применение

Количество просмотров - 23356
(ссылка на эту тему)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #76 : 29 Ноября 2021 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

Спасибо_пример того, как НЕ НАДО делать

дааа, это отличный пример как делать НЕ НАДО, там еще было про кронштейн, но я не стал ЭТО выкладывать чтобы людей не шокировать уж совсем, его там болгаркой распили чтобы сделать прорези под ленту, хотя есть готовые такие же кронштейны под ленту, но они оказывыаются на 3 копейки дороже, все-таки выложу ЭТО, если уж так заинтересовало, но это уже из раздела "ужасы", отлично видно что началась коррозия металла под краской где сделали пропилы болгаркой
кронштейн.jpg
 
* кронштейн.jpg
(183.61 Кб, 2164x1340)  [скачать]  [загрузок: 346]

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #77 : 29 Ноября 2021 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

это уже из раздела "ужасы"
Да, уж.
Соединители WAGO на открытом воздухе.
В светильник завели кабель в белой оболочке, явно не стойкий к УФ.
Ответвление из двух кусков кабеля.
Жилы кабеля ответвления на открытом воздухе не защищены оболочкой.


? (Москва, Россия)
Водик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #78 : 29 Ноября 2021 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Господа, так давайте определимся уже , какой кабель применить для зарядки светильника, дабы проходил через кронштейн и не ломался, не терся, и на свежем воздухе от УФ не сдулся через год, и по цене был все же дешевле, чем Крымский мост?

Инженер (Энгельс, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #79 : 29 Ноября 2021 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

Да, уж.
Соединители WAGO на открытом воздухе.
В светильник завели кабель в белой оболочке, явно не стойкий к УФ.
Ответвление из двух кусков кабеля.
Жилы кабеля ответвления на открытом воздухе не защищены оболочкой.

я бы этот пример вообще бы показывал как образцовый КАК ДАЛАТЬ НЕ НАДО, вот та фотка целиком если что
Господа, так давайте определимся уже , какой кабель применить для зарядки светильника, дабы проходил через кронштейн и не ломался, не терся, и на свежем воздухе от УФ не сдулся через год, и по цене был все же дешевле, чем Крымский мост?

гммм, я вот над этим то же думаю, пока пришла мысль использовать одножильный ввг 1х1,5мм2 или ввг 1х2,5мм2, в этом случае оболочка остается на каждой жиле (ну в гофру помещать дополнительно как я писал выше), но есть вопросы можно ли этот ввг использовать на улице и солнце, пока насколько я понимаю это делать не очень желательно, это для этого не самый подходящий кабель
монтаж светильника на опоре.jpg
 
* монтаж светильника на опоре.jpg
(356.91 Кб, 3807x2727)  [скачать]  [загрузок: 172]

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #80 : 29 Ноября 2021 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

вообще еще неплохой вариант использовать отрезки провода сип 16мм2 (меньше просто нет в природе), по цене я смотрел (правда давно, надо уточнять) выходит (3 провода) дешевле (надо уточнять) чем ввг 3х1,5мм2, что такое сип я думаю понятно (и у монтажников обычно куча отрезков этого провода), но проблема что 16мм2 так просто к светильнику не подключить (там обычно клемы максимум на 4мм2), если подключение выполняется внутри корпуса светильника и там сухо и герметично то там можно использовать какие-то клемники с которых перейти с сипа через тот же ввг 3х1,5мм2 или 3х2,5 на клемы светильника (но это надо чтобы там внутри было место для этих клемников), а если светильник подключается через вот такой "хвост" как на этой фотке то вариант с отрезками СИПа наверно отпадает, хотя теоретически в данном случае клемники можно разместить в трубе кронштейна, но при условии что туда не попадет вода-надо смотреть какая конструкция светильника (чтобы сверху не залило), будит ли внутри этой трубы сухо и влезут ли в эту трубу клемники  (в принципе клемники можно размещать друг за дружкой "лесенкой" они в этом случае занимают меньше места по ширине чем один большой клемник на 3 зажима), вообще этот вариант не совсем универсальный-монтажники могут закупить не те светильники а другой конструкции где так сделать нельзя, но вариант с СИПом вообще мне кажется заслуживает внимания в каких-то случаях, еще надо кстати поискть подходящие клемники чтобы можно было перейти с 16мм2 на 1,5-2,5мм2, это довольно резкая счена сечения

----- добавлено 29 Ноября 2021 года, 15:33 -----
вот кстати эти кронштейны у IEK c прорезями под ленту, лучше всегла брать с длинной трубой т.к. у светильников разные конструкци и на короткую трубу может светилник нормально не установить
https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/ulichnoe_i_arkhitekturnoe_osveshchenie/svetilniki_svetodiodnye_konsolnye_dku/aksessuary_dlya_svetilnikov_dku/

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #81 : 01 Декабря 2021 года, 01:04
(ссылка на это сообщение)

если опоры нужны с кабельной подводкой питания схема будет очень похожая, только надо учитывать что кабель в опору заходит где-то не выше 25-35мм2, больше в ней просто не разделать

----- добавлено 01 Декабря 2021 года, 01:13 -----
я вот думаю-на 10 км мощность всего 50кВт, т.е. чисто теоретически наверно даже 30 км это не предел (это всего 150кВт), но тут уже возможно есть какие-то физические ограничения из области теории на такие длинные линии 0,4кВ, на высоковольтные линии они есть (там их преодолевают спец. мероприятиями), но там длины-сотни км

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #82 : 01 Декабря 2021 года, 01:21
(ссылка на это сообщение)

можно еще так: допустим надо осветить дорогу между двумя городами, длина этой дороги ну скажем 60км, делим её на 2 участка каждый по 30км, один участок питаем от одного города, второй от другого

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #83 : 02 Декабря 2021 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

вообщем подумал и немного решил изменить концепцию: делается такая общая условная "шина" на эти 10км из пучка кабелей подключенных параллельно (кол-во этих кабелей на все эти 10 км не меняется, в этих щитах возле опор ставятся шины к которым подключается эти пучки кабелей), в этих же щитах от которых делается ответвления к сип на опоры делается секционирование (кто не знает-почитайте что это) этой условной "шины" на отдельные части т.к. понятно что на такой огромной длине будут проблемы с токами короткого замыкания, как-то так пока, никому это не интересно? вопросы? предложения? критика?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Водик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #84 : 02 Декабря 2021 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

Ну, в принципе эта схема работает в цепях выключателей , обогрева, на подстанциях, но мысль дельная

----- добавлено 02 Декабря 2021 года, 13:43 -----
Но от темы ушли- чем заряжать светильники)))

Инженер (Энгельс, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #85 : 02 Декабря 2021 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)

 [безумный]  [безумный]  [безумный]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Водик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #86 : 02 Декабря 2021 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

Грех смеяться над земляками


----- добавлено 02 Декабря 2021 года, 15:18 -----
)))))


----- добавлено 02 Декабря 2021 года, 15:20 -----
Ясно. Четкого ответа нету. Как пропустит экспертиза. Хоть гупером, хоть лапшой, хошь пунпом

Инженер (Энгельс, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #87 : 02 Декабря 2021 года, 15:49
(ссылка на это сообщение)

....вообще еще неплохой вариант использовать отрезки провода сип 16мм2 (меньше просто нет в природе), ...
Лет 20 назад завод "Севкабель" в своем каталоге предлагал СИП 2х10 и 4х10, кроме 2х16 и 4х16 и выше. Но, похоже, это сечение спроса не нашло. Тем более, что позже вышел ГОСТ , где в  типоразмерах СИП данное сечение 10 мм.кв. даже не упоминалось, хотя в нем есть оговорка, что по согласованию с заказчиком допускается производителям изготавливать провод СИП с другими сечениями, не упомянутыми в данном ГОСТе.

Директор (Королев, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #88 : 02 Декабря 2021 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

ну например еще есть такие провода как ПРГН, ПРКС (эти провода применялись в типовых проектах до начала 200х), какой лучше подходит-надо внимательно сравнить характеристики т.к. есть вопросы по этим проводам (особенно в плане стойкости к солнечным лучам т.е. к ультрафиолету, надо уточнять), ну или одножильным ввг (как я уже писал) на крайний случай

----- добавлено 02 Декабря 2021 года, 16:00 -----
я кстати вариант с отезками сип 1х16мм2 рассматриваю серьезно и для себя, он доступный и дешевый и у монтажников обычно  куча отходов этого провода

----- добавлено 02 Декабря 2021 года, 16:04 -----
если опоры нужны с кабельной подводкой питания схема будет очень похожая, только надо учитывать что кабель в опору заходит где-то не выше 25-35мм2, больше в ней просто не разделать

----- добавлено Вчера в 01:13 -----
я вот думаю-на 10 км мощность всего 50кВт, т.е. чисто теоретически наверно даже 30 км это не предел (это всего 150кВт), но тут уже возможно есть какие-то физические ограничения из области теории на такие длинные линии 0,4кВ, на высоковольтные линии они есть (там их преодолевают спец. мероприятиями), но там длины-сотни км

это выделили в отдельную тему-про освещение дороги длинной в десятки км https://www.proektant.org/index.php/topic,50674.new.html#new

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
bp165
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #89 : 09 Мая 2024 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)


Одно время в течении ряда лет в Москве на опорах с уличными светильниками сетевики применяли проходные предохранители ПП1, через которые запитывались светильники. Их и сейчас еще можно встретить на улицах столицы.

Их сейчас предлагают несколько компаний. Например https://www.ergo2000.ru/index.php?route=product/product&product_id=24946
Polkan
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #90 : 04 Февраля 2025 года, 18:15
(ссылка на это сообщение)

Китайцы освоили пару вариантов сабжевых предохранителей:

EKF: корпус предохранителя PF6.1
https://ekfgroup.com/ru/catalog/products/korpus-predo-ranitelya-pf-6-1-ekf
 
Корпус предохранителя PF6.1 EKF.jpg
 
* Корпус предохранителя PF6.1 EKF.jpg
(13 Кб, 591x382)  [скачать]  [загрузок: 4]

Входная "клемма": штырь 25 мм2
(напрямую вставляется в прокалывающий зажим)

Выход: втулка под обжим проводника 6 мм2.
(поскольку для зарядки светильников использую КГтп-ХЛ 3*2,5, то приходится к нему добавлять ещё и гильзу ГМЛ 2.5, чтобы уже её обжимать в выходной втулке предохранителя)

Вставка типоразмера 10x38 мм.

IEK: корпус предохранительной вставки КПВ 16-06
(у ИЭК несколько вариантов этого корпуса, привёл более-менее подходящий)
https://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/oborudovanie_i_lineynaya_armatura_dlya_sip_do_1kv/ustroystva_i_prisposobleniya_dlya_zashchity_i_zazemleniya_vli/korpusa_predokhranitelnykh_vstavok_kpv/korpus_predokhranitelnoy_vstavki_kpv_16_06_iek#files
 
Вход: изолированная гильза под обжим проводника 16 мм2
(не очень удобно, потому что корпус нельзя напрямую подключить к прокалывающему зажиму, а нужно использовать "хвостик" из СИП16)

Выход: изолированная гильза под обжим проводника 6 мм2
(та же проблема, что и у ЭКФ - нужна доп. гильза для согласования сечений)

Вставка - типоразмер "Прочее" (это не я придумал, а у них на сайте так написано).

TDM: есть копия варианта от ИЭК КПВ 16-16 (CCFBD 16-16), но он малоподходящий по сечению выхода.

У упомянутого выше ПП-1 GURO B6770 (GURO-FC-1D1-06A) - вставка DO1:
 
%20GURO-F-D1-16[1].jpg
 
* %20GURO-F-D1-16[1].jpg
(170.95 Кб, 500x500)  [скачать]  [загрузок: 8]

Инженер (Иркутск, Россия)
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 22:59

Вчера в 22:40

Вчера в 22:37

Вчера в 22:33

Вчера в 13:03

автор: GeorGGG
Вчера в 00:13

02 Марта 2025 года, 20:16

02 Марта 2025 года, 12:00

01 Марта 2025 года, 14:46

автор: Данил С
01 Марта 2025 года, 13:31

автор: Omaproject
28 Февраля 2025 года, 22:55

28 Февраля 2025 года, 21:09

автор: Anton777777
28 Февраля 2025 года, 11:25

автор: itan
24 Февраля 2025 года, 07:47

автор: Ingenеr 2017