КЛ 0,4-10 кВ. Параллельная прокладка КЛ и ВЛ 220 кВ

Количество просмотров - 1780
(ссылка на эту тему)
Conor
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Ноября 2017 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

Всем привет! Согласно ПУЭ 2.3.93
Цитата
При прокладке кабельной линии параллельно с ВЛ 110 кВ и выше расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через крайний провод линии, должно быть не менее 10 м

На сколько я понимаю правило данное действует больше не с точки зрения удобства эксплуатации лэп, а с точки зрения физического процесса (если не прав поправьте). Так вот собственно, какие происходят процессы в сетях переменного напряжения? КЛ и ВЛ питаются от одного источника питания (переустройство ВЛ в КЛ, кабель отходит от переходного пункта потому и попадает под вл)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Ноября 2017 года, 17:07
(ссылка на это сообщение)

а с точки зрения физического процесса (если не прав поправьте). Так вот собственно, какие происходят процессы в сетях переменного напряжения? КЛ и ВЛ питаются от одного источника питания (переустройство ВЛ в КЛ, кабель отходит от переходного пункта потому и попадает под вл)
   

Скорее всего вы правы- вспомните теорию- проводник по которому проходит ток генерирует магнитное поле.... и т.д. и т.п. Явление электромагнитной индукции.... и т.д. и т.п.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Ноября 2017 года, 21:27
(ссылка на это сообщение)


Скорее всего вы правы

Почему такая неуверенность в физических явлениях?  100% это эл. маг . индукция

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Ноября 2017 года, 21:40
(ссылка на это сообщение)

Опти
Вопрос автора был построен на цитате пункта из ПУЭ, в котором не объясняются причины такого требования, кроме физических процессов можно было предположить например ограничения по условиям обслуживания линии по соображения электробезопасности обслуживающего персонала (а возможно кстати это и есть вторая причина)
Согласно ПУЭ 2.3.93
Цитата
При прокладке кабельной линии параллельно с ВЛ 110 кВ и выше расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через крайний провод линии, должно быть не менее 10 м


Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Ноября 2017 года, 21:48
(ссылка на это сообщение)

есть еще охранная зона [подмигиваю]
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Ноября 2017 года, 22:08
(ссылка на это сообщение)

есть еще охранная зона

Ну про охранные зоны конкретно говорится в другом документе.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Ноября 2017 года, 22:12
(ссылка на это сообщение)

есть еще последствия обрыва проводов [улыбка]
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Ноября 2017 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

В пункте ПУЭ 2.3.93 говорится о любых кабелях. Основная проблема - занос потенциала. При однофазных КЗ на землю значительно повышается потенциал в точке КЗ и за счет точек заземления или наличия проводимостей попадает в кабель а дальше в оборудование. Например связи.  Не зря здесь же сказано, что допускается сближение при прокладке кабеля, если проложить в изолирующей трубе.
Кстати аналогично есть требования по сближениям с молниеотводами.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Ноября 2017 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

Одним словом причин много, можно наверно что- то еще вспомнить.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Ноября 2017 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

Согласен. В литературе по ЭМС указывают на причины, связи: гальваническая, емкостная, индуктивная и кондуктивная.
Выше указывалось на индуктивную связь. Пусть есть двухжильный кабель. В электромагнитном поле тока КЗ (без разницы индуктивная или кондуктивная связь) на жилах наводятся два напряжения U1 и U2. К нагрузке подводится дифференциальное напряжение (U1-U2). Если нет усилителей, то ноль. А вот относительно земли синфазное напряжение (U1+U2)/2. Это напряжение является частью "занесенного потенциала". Чтобы его уменьшить, надо уносить кабель подальше (дополнительные мероприятия экранирование и скручивание(витая пара)).
Для силового кабеля 220 кВ уровень занесенного потенциала мелочи. Но ПУЭ не перебороть. Поэтому надо отнести как положено трассу кабеля. Тем более, что это в пределах охранной зоны.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 474, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines