Ina
|
У производителя уточнила - блок питания нужен. по поводу антены внешней . это при монтаже с его слов будет понятно, ловит сигнал или нет.
|
|
|
|
Проектант 63
|
Ina Кстати не првильно немного схему подключения нарисовали- RS-485 до блока питание не идет (посмотрите оригинал схемы)
и ещё вы перепутали клеммы 23 и 24 клеммы 18 и 23 - это питание интерфейса, а 19 и 24 - сам интерфейс!!!
|
Проектант (Самара, Россия)
|
|
|
ПроектПроект
|
Ina Кстати да, не заметил, Проектант 63 правильно написал, внимательно оригинальную схему посмотрите.
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
Проектант 63
|
...К моим счетчикам в тех поддержке перечислили что нужно.
ага, им бы только побольше продать ...в тех поддержке сказали что от блока питания до счетчиков витая пара.
ПуВ 2(1х1,5) хватит
|
Проектант (Самара, Россия)
|
|
|
Ina
|
Благодаря Вашим усилиям:
|
|
|
|
Проектант 63
|
я б определился ещё с типом блока питания и сконкретизировал 5 В или 9 В (иначе подразумевается БП с переменным напряжением) в своё время НПК «Инкотекс» предлагал Блок питания БПН-А 9-0,5 выход 9 В постоянного тока 0,5 А
|
Проектант (Самара, Россия)
|
|
|
Ina
|
Ок, скорректирую. С этой схемой пойду завтра в Энергоучет. А там на месте уже будет понятно в том направлении действую или нет.
|
|
|
|
ПроектПроект
|
Ina Ну раз сделали спецификацию так все элементы на схеме включая кабели и обозначите выносками: поз.1 меркурий 230 и т.д. и стрелочка "по GSM связи" лучше расположить сразу над анетенной- так понятнее (влево стрелочку подвиньте). И еще- не понятно напишите в спецификации полное название оборудования- счетчик меркурий 230, GSM шлюз меркурий 228.
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
ПроектПроект
|
Ок, скорректирую. С этой схемой пойду завтра в Энергоучет. А там на месте уже будет понятно в том направлении действую или нет. Так вы еще и структурную схему подправьте что вы раньше выкладывали- т.е. у вас будет 2 схемы- структурная и схема электрических соединений.
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
Стрельников

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Меркурий 230 с буквой "S" имеет встроенный блок питания и тогда внешний БП и линии питания под него не нужны. Далеко ли до диспетчерской? Гораздо дешевле будет притащить RS-485 на ПК энергетика поставить переходник на USB за 2 т.р. самим мониторить показания и раз в месяц отправлять энергоснабжающей без всяких заморочек с GSM.
|
|
|
|
ПроектПроект
|
Далеко ли до диспетчерской? Гораздо дешевле будет притащить RS-485 на ПК энергетика поставить переходник на USB за 2 т.р. самим мониторить показания и раз в месяц отправлять энергоснабжающей без всяких заморочек с GSM. Дама конкретно не указывала где диспетчерская но я думаю до неё несколько километров точно, как оттуда притащить RS-485 и будет ли там на месте вообще энергетик- это вопрос интересный. А так как дама сделала- система автономная и работает в автномном режиме без участия человека. Так обычно и делают. Это если большое предприятие и есть энергетик то да так как вы предлагаете наверно можно- если энергокомпания согласится еще на такое решение.
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
Стрельников

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Ну я и спрашивал далеко ли... мы же не знаем. Ее же попросил Главный инженер, значит это ему нужно. А что разве система в "автономном режиме без участия человека" должна обязательно иметь GSM канал?
|
|
|
|
ПроектПроект
|
Ну я и спрашивал далеко ли... мы же не знаем. Ее же попросил Главный инженер, значит это ему нужно. Главный инженер проекта- это должность вроде начальника проектировщика, это не на производстве, дама проектировщик у неё задача только разработать проект. А что разве система в "автономном режиме без участия человека" должна обязательно иметь GSM канал? Ну можно по локальной сети теоретически через интернет- если он там есть физически но это надо оборудование другое к счетчику подключать. И интернет как среда передачи гораздо менее надежен чем GSM.
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
Стрельников

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
И интернет как среда передачи гораздо менее надежен чем GSM. Вот как раз наоборот А провод (RS-485) еще надежней. И главное, ни от кого не зависишь.
|
|
|
|
ПроектПроект
|
Стрельников Ладно попытаюсь объяснить как ситуация обстояла в данном случае- эти 2 счетчика- учет энергокомпании (россети) по этим счетчикам заказчик проекта будет рассчитываться с энергокомпанией за электричество. Данные от счетчиков передаются в центральную диспетчерскую энергокомпании- т.е. там условно говоря находится серверная часть системы, а эти 2 счетчика это клиентская часть системы, у энергокомпании таких счетчиков тысячи, система учета у них центральная и мощная. До диспетчерской может быть и 10 и 15 км как туда передать данные от всех этих счетчиков? Более подходящего чем GSM ничего не придумаешь. Т.е. условно говоря аналог вашей "астры" находится в диспетчерской энергокомпании.
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
|