Бокс гаражный. Расчет категории пожарной опасности гаража с автомобилями на пропане
|
Количество просмотров - 10969
(ссылка на эту тему)
|
|
|
РБ
|
Автореферат диссертации Васюкова Г.В.
|
? (Уфа, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Не закончил мысль. Как я понял 50% бутан, 50% пропан. Давление взрыва необходимо посчитать по каждому газу и суммировать
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Z=0,5 в расчете, пусть да же будет 0,4 как в опытах Васюкова Г.В. это не спасет от категории А.
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Tvell 71

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Не закончил мысль. Как я понял 50% бутан, 50% пропан. Давление взрыва необходимо посчитать по каждому газу и суммировать В выложенном расчете использована формула А1 СП 12 Ув.Земский сделал справедливое замечание, что необходимо использовать формулу А4 поскольку присутствует не чистый пропан, а смесь пропана с бутаном. В расчет исправления пока не вносил, но думаю, если пересчитать по формуле А4, все равно избыточное давление взрыва получится более 5 кПа
|
? (Пермь, Россия)
|
|
|
РБ
|
Выписка из ГОСТ
|
? (Уфа, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Почему и упомянул справочник Земского. Отдельно данные по пропану и по бутану есть, а по пропан-бутановой смеси нет. В случае разгерметизации смесь распадается на составляющие или как?
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
РБ
|
Думаю её и надо рассчитать как смесь, хотя особой разницы и не будет.
|
? (Уфа, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Я сейчас еще раз расчет посмотрел. Человек начинает брать данные для жидкой стадии пропана, а затем в формулу уже вставляются данные по газообразной стадии пропана, плотность, стехиометрическая концентрация. Наверно разные вещи пропан в жидкой и газообразной стадии. Кстати масса 54,4 кг в исходнике откуда? Как я понимаю, смесь из бака выделяется и разлагается на составлояющие, так как в баке она удерживалась давлением, а в помещении газ удерживать в едином целом нечему. Он должен разлетаться. Соответственно пропан концентрируется на одном уровне помещения, а бутан скажем пониже на метр
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Земский
|
смесь распадается на составляющие или как? Нет, не распадётся.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
|
Dizel 2012
|
Я это к тому, что если смесь не распадается, то плотность вещества и другие свойства надо считать, раз нет справочных данных
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
|
Земский
|
все данные для подставления в формулу А4 надо считать исходя из концентрации пропан-бутановой смеси 50 на 50 Допускается считать по наиболее опасному компоненту-пропану.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Тогда в примере посчитано по формуле А1. Значит пример правильный
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Надо понимать какое давление взрыва получится для смеси газов, может быть тогда удастся и аварийной вентиляцией снизить категорию. Иначе они попали на полную реконструкцию здания
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
|