beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22217
  • Всего тем - 31124
  • Всего сообщений - 288589
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Подключение двигателя 65 кВт. Выбор кабеля и проверка защиты на срабатывание по току КЗ

Количество просмотров - 2655
(ссылка на эту тему)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Ноября 2017 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

Допустимо ли подключать двигатель 65 кВт кабелем АВВГ 4х120? Длина трассы 600 м. В паспорте двигателя написано, что он может работать в нормальном режиме при потерях напряжения до 15%.
И подскажите, где можно доходчиво почитать о расчетах токов КЗ, для понимания, сработает ли автомат установленный в начале этой линии, если короткое произойдет в конце?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Ноября 2017 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

Потери в линии еще зависят от соs фи- коеф. мощности оборудования (обычно пишут в паспорте на оборудование)- чем он ниже тем потери больше, я так на вскидку прикинул- для ваших условий при коэф. мощн. 0.7 (у двигателей он обычно низкий, я взял 0,7 приблизительно) потеря около 9%. А почитать ну например: https://www.proektant.org/index.php?board=30.0 в самом верху 2 темы приколоты- справочные материалы АББ там много всего интересного. Посмотрите справочники "Справочник по расчету электрических сетей" 3-е издание автор Шаповалов И. Ф. 1986г и "Расчет токов короткого замыкания в электросетях 0,4-0,35кВ"  автор Голубев М. Л. 1980г.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Ноября 2017 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги! Дело для АД не только в потере напряжения. В исходных данных необходимо указывать номинальную мощность питающего трансформатора, а также - запуск двигателя напрямую от сети, либо с помощью переключений или частотника. При запуске напрямую от сети необходимо проверять сеть по условиям запуска АД. То есть асинхронный двигатель может не запуститься напрямую при слабом питающем трансформаторе.

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Ноября 2017 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

Vlad 380
Автор не уточнял какой трансформатор и будут ли использоваться какие- то доп. устройства типа устройства плавного пуска. И в материалах АВВ этот момент вроде освещается.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Ноября 2017 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)

Допустимо ли подключать двигатель 65 кВт кабелем АВВГ 4х120? Длина трассы 600 м. В паспорте двигателя написано, что он может работать в нормальном режиме при потерях напряжения до 15%.

По нагреву проходит и Аl 95 мм кв., но по потерям (мое мнение и расчет) нужен 240 или Сu 185 мм кв. Те 15% о чем написано в паспорте это общие потери в петле трансформатор- двигатель при нормальном режиме и, скорее всего, без учета пуска. Нужен "плавный пуск" рядом с двигателем.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Ноября 2017 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

По нагреву проходит и Аl 95 мм кв.,

правильно это звучит так - длительно-допустимые токи

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Ноября 2017 года, 18:44
(ссылка на это сообщение)


Vlad 380
Автор не уточнял какой трансформатор и будут ли использоваться какие- то доп. устройства типа устройства плавного пуска.

Я акцентирую внимание, на то что нужно бы указать, при формировании вопроса (сообщение #1)

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Ноября 2017 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Будет плавный пуск двигателя перед самим вводом, да и вентилятор импортный, со своей электроникой. Решили все таки увеличить сечение до 185 квадрат, оставляем алюминий. Согласен, по нормам надо прокладывать большее сечение, но эта экономия... Заказчик тыкает в паспорт двигателя, в эти 15%. Ну, я ему сказал, что ответственность, в случае проблем в этом месте, будет его. Он согласился. Спасибо всем откликнувшимся!

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Ноября 2017 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

Решили все таки увеличить сечение до 185 квадрат, оставляем алюминий.

За глаза.
Этого более чем достаточно.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Ноября 2017 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

Решили все таки увеличить сечение до 185 квадрат, оставляем алюминий.

падение напряжения около 7%, ток однофазного короткого в конце линии около 800 А.
эл магнитный расцепитель может не сработать, ток короткого на грани чувствительности. тепловая конечно отключит, спустя время

Конструктор (Волгоград, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Ноября 2017 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

эл магнитный расцепитель может не сработать, ток короткого на грани чувствительности. тепловая конечно отключит, спустя время

Возьмут АВ с регулируемой уставкой по КЗ.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 29 Ноября 2017 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)


Решили все таки увеличить сечение до 185 квадрат, оставляем алюминий.

падение напряжения около 7%, ток однофазного короткого в конце линии около 800 А.
эл магнитный расцепитель может не сработать, ток короткого на грани чувствительности. тепловая конечно отключит, спустя время

Почему при 800А автомат может не сработать? Там планируется ВА88, у него уставка расцепителя 10 номиналов - вроде все ок. Или нет?
И, если вас не затруднит, скиньте в ЛС, как вы эти 800А посчитали?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 29 Ноября 2017 года, 18:05
(ссылка на это сообщение)

Или нет?

Нет, 10 номиналов не ок.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 30 Ноября 2017 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)


Или нет?

Нет, 10 номиналов не ок.

Почему?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 30 Ноября 2017 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)


Какой у вас ток срабатывания эм расцепителя будет при 10 кратах?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 608, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Murad555, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines