Подключение двигателя 65 кВт. Выбор кабеля и проверка защиты на срабатывание по току КЗ

Количество просмотров - 2814
(ссылка на эту тему)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 30 Ноября 2017 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

около 1000А.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 30 Ноября 2017 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

около 1000А.

вот поэтому
10 номиналов не ок.

если ток однофазного КЗ в конце линии будет около 800 А, электромагнитный расцепитель не сработает никогда, отключать будет тепловая, а у нее обратнозависимая от тока характеристика. т.е далеко не сразу. время отключения будет превышено могут пострадать люди и повреждено оборудование.

----- добавлено 30 Ноября 2017 года, 11:52 -----
PS у эд 65 кВт, номинальный ток навскидку около 130 А, учитывая, что это вентилятор, то возможно тихоход и номинал эд будет еще больше...
т.е. 10 Iн, даже от 130 А, это далеко не 1 кА

Конструктор (Волгоград, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 30 Ноября 2017 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)


около 1000А.

А минимальный ток кз?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 30 Ноября 2017 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

На автомате регулируются уставки по короткому. Я просто не совсем электрик, поэтому прошу прощения за возможный дилетантизм. И спасибо за такое внимание к топику.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 30 Ноября 2017 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

На автомате регулируются уставки по короткому.

От автомата зависит.
Вам нужен с регулируемой в пределах 5-10In.
Что бы посчитать потери вам нужно знать сечения и материал проводников от ТП до двигателя и мощность и соединение обмоток данной ТП.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 30 Ноября 2017 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

Я просто не совсем электрик, поэтому прошу прощения за возможный дилетантизм.

так проще посчитать  http://low-medium-voltage.siemens.ru/products/software/simaris/simaris-design/
но лучше конечно понимать, что откуда берется))

Конструктор (Волгоград, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 30 Ноября 2017 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)


Я просто не совсем электрик, поэтому прошу прощения за возможный дилетантизм.

так проще посчитать  http://low-medium-voltage.siemens.ru/products/software/simaris/simaris-design/
но лучше конечно понимать, что откуда берется))

Я понимаю, что откуда, просто вот в таких, не совсем "стандартных" случаях теряюсь)

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1400, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines