Подключение двигателя 65 кВт. Выбор кабеля и проверка защиты на срабатывание по току КЗ

Количество просмотров - 2656
(ссылка на эту тему)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 30 Ноября 2017 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

около 1000А.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 30 Ноября 2017 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

около 1000А.

вот поэтому
10 номиналов не ок.

если ток однофазного КЗ в конце линии будет около 800 А, электромагнитный расцепитель не сработает никогда, отключать будет тепловая, а у нее обратнозависимая от тока характеристика. т.е далеко не сразу. время отключения будет превышено могут пострадать люди и повреждено оборудование.

----- добавлено 30 Ноября 2017 года, 11:52 -----
PS у эд 65 кВт, номинальный ток навскидку около 130 А, учитывая, что это вентилятор, то возможно тихоход и номинал эд будет еще больше...
т.е. 10 Iн, даже от 130 А, это далеко не 1 кА

Конструктор (Волгоград, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 30 Ноября 2017 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)


около 1000А.

А минимальный ток кз?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 30 Ноября 2017 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

На автомате регулируются уставки по короткому. Я просто не совсем электрик, поэтому прошу прощения за возможный дилетантизм. И спасибо за такое внимание к топику.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 30 Ноября 2017 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

На автомате регулируются уставки по короткому.

От автомата зависит.
Вам нужен с регулируемой в пределах 5-10In.
Что бы посчитать потери вам нужно знать сечения и материал проводников от ТП до двигателя и мощность и соединение обмоток данной ТП.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 30 Ноября 2017 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

Я просто не совсем электрик, поэтому прошу прощения за возможный дилетантизм.

так проще посчитать  http://low-medium-voltage.siemens.ru/products/software/simaris/simaris-design/
но лучше конечно понимать, что откуда берется))

Конструктор (Волгоград, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 30 Ноября 2017 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)


Я просто не совсем электрик, поэтому прошу прощения за возможный дилетантизм.

так проще посчитать  http://low-medium-voltage.siemens.ru/products/software/simaris/simaris-design/
но лучше конечно понимать, что откуда берется))

Я понимаю, что откуда, просто вот в таких, не совсем "стандартных" случаях теряюсь)

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 449, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines