В общем простой вопрос (может даже глупый) не дает мне покоя )) Дежурное освещение в детском саду в спальнях. Из того что нашел (может что-то пропустил): Старый СНиП (недействующий) СНиП II-Л.3-71 Детские ясли-сады. Нормы проектирования 6.5. В спальнях, спальнях-верандах, комнате заболевших детей и изоляторе следует предусматривать дежурное (ночное) освещение, присоединенное к сети аварийного освещения. Для дежурного освещения следует применять светильники со стеклом синего цвета и экранирующей решеткой, устанавливаемые при напряжении не более 36 В на высоте 0,3 м от пола, вблизи от входов в помещения.
СанПиН 2.4.1.3049-13 (действующий). Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций Приложение 2 (таблица) – просто говорится о необходимости дежурного (ночного) освещения в спальных помещениях, верандах
СП 252.1325800.2016 ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 8.2.5 Во всех помещениях ДОО необходимо предусматривать искусственное освещение: в групповых и зальных помещениях - общее равномерное, локализованное и комбинированное; в спальных помещениях и верандах - общее равномерное и дежурное (ночное): во вспомогательных помещениях - аварийное эвакуационное и резервное; охранное и дежурное (по заданию на проектирование, в том числе на эксплуатируемых кровлях).
СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. 7.1.1 Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, охранное и дежурное. Часть светильников рабочего или аварийного освещения может использоваться для дежурного освещения.
СП 256.1325800,2016 5.1.1 Дежурное освещение предназначено для освещения помещений в нерабочее время. К дежурному освещению не предъявляются требования по значению и неравномерности освещенности. 5.1.6 Для дежурного освещения вестибюлей, коридоров, конференц-залов, актовых залов и торговых залов следует применять часть светильников рабочего освещения с питанием их от самостоятельной групповой линии. Допускается применять светильники эвакуационного освещения. Дежурное (ночное) освещение палат лечебно-профилактических учреждений следует выполнять по СП 158.13330.
СП 158.13330. – не наш случай, но расписано, как организовать. 7.7.2.1.3 Для дежурного (ночного) освещения палат следует применять специальные светильники, устанавливаемые в нишах около входов, как правило, на высоте 0,3 м от пола и присоединенные к сети эвакуационного освещения. В палатах психиатрических и детских отделений, спальных помещениях и палатах-изоляторах для детей указанные светильники должны устанавливаться на высоте не менее 2,2 м от пола (над дверным проемом). В помещениях для детей допускается установка светильников дежурного освещения, как правило, на высоте 0,3 м от пола, при этом напряжение сети дежурного освещения должно быть не более 50 В с использованием безопасных разделительных трансформаторов.
Как сделать: 1. Один светильник общего освещения подключить через отдельный выключатель и использовать в качестве дежурного, согласно СП 52.13330.2016 п. 7.1.1 - не нравится, что светильник слишком яркий, детям спать будет мешать. 2. Как в медицинском СП поставить над дверным проемом на 2,2 небольшой светильник с отдельным выключателем - (такой вариант мне видится наиболее оптимальным), на 0,3 м не хочу заморачиваться с разделительным трансформатором. Я так понимаю, что в обоих случаях я ничего не нарушаю?
|