Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 18 Января 2018 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

Ingener*2017, а где ТНШЛ ставятся? не в ячейке?

Ingener*2017, а ТНШЛ же это на низкое напряжение. У меня  же 10кВ.

Вопрос наверное элементарный и стыдно не знать, но все же, сколько тут на чертеже трансформаторов тока. два или шесть? Если ТЛО с тремя вторичными обмотками (0,5S/0,5/5Р)
1.jpg
 
* 1.jpg
(26.33 Кб, 624x241)  [скачать]  [загрузок: 308]
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 19 Января 2018 года, 00:58
(ссылка на это сообщение)

физичиски это два трансформатора , в каждом из них по три вторичных обмотки....

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 19 Января 2018 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

Максим R, спасибо, тогда мне сбоку нужно написать 2хТЛО-10, так?
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 19 Января 2018 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

Ingener*2017, а ТНШЛ же это на низкое напряжение. У меня  же 10кВ.

Понятно. Вы не получили моего личного послания.
Изоляция на самом кабеле. Поэтому можно ставить низковольтный. Скачайте руководство на ТНШЛ-0,66 СЗТТ. Там в первом же абзаце указано применение.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 19 Января 2018 года, 18:02
(ссылка на это сообщение)

Инженер*2017 - по вашей фразе " А так сняли экран с кабеля и в окно со своей изоляцией." А как его снять?  (Тогда если снять, кабель получается влазит в окно ТНШЛ)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 20 Января 2018 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

Надо уточнить схему (схема ячейки - какая под руку попалась).
 
схема.jpg
 
* схема.jpg
(26.36 Кб, 640x800)  [скачать]  [загрузок: 284]


Инженер (Павлодар, Казахстан)
Галюнчик
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 05 Июля 2018 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, как проверяется кабель по условию термической устойчивости?

Инженер-проектировщик (Брянск, Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 05 Июля 2018 года, 16:27
(ссылка на это сообщение)

В соответствии с ПУЭ пункт 1.4.17.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 503, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Murad555
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines