КЛ 0,4-10 кВ. Потери напряжения при прокладке многоцепной кабельной линии 0,4 кВ

Количество просмотров - 2008
(ссылка на эту тему)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Ноября 2017 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Как при расчете потерь напряжения, учесть, что в магистрали прокладываются несколько кабелей? То есть я посчитал, сколько будут составлять потери при прокладке, например АВВГ 4х300. Как посчитать потери, при прокладке двух кабелей АВВГ 4х300 в одной цепи? Просто разделить потери на два? Это нормально?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Ноября 2017 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

Ага.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Ноября 2017 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

Как при расчете потерь напряжения, учесть, что в магистрали прокладываются несколько кабелей? То есть я посчитал, сколько будут составлять потери при прокладке, например АВВГ 4х300. Как посчитать потери, при прокладке двух кабелей АВВГ 4х300 в одной цепи? Просто разделить потери на два? Это нормально?

Ну да, потери разделить на 2- значит 2 кабеля, на 3- 3 кабеля и т.д., у вас же 2 кабеля параллельно от источника к потребителю? Только чтобы кабели обязательно были одинакового сечения. Т.е. у вас 2 параллельных кабеля каждый 4х300?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Ноября 2017 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

Trust Me
Добавлю еще что кабель 4х300 прокладывать тяжело- у него большие радиусы изгиба, он тяжело гнется.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Ноября 2017 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Да, два параллельных кабеля одинакового типа и сечения. Спасибо.
Конечно тяжело, такой габарит) Но это магистральный кабель, который гнуться будет только на входе и выходе, без поворотов.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Ноября 2017 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

https://www.proektant.org/index.php?topic=38545.0

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Ноября 2017 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

Просто разделить потери на два? Это нормально?

Так довольно часто делается, но это не совсем правильно.
Таким образом мы не верно учтем реактивное сопротивление.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Ноября 2017 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)


Просто разделить потери на два? Это нормально?

Так довольно часто делается, но это не совсем правильно.
Таким образом мы не верно учтем реактивное сопротивление.

С его учетом потери будут еще меньше, верно?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1554, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines