Схема подключения реверсивного пускателя. Нужен пример с принципиальной и монтажной схемой
|
Количество просмотров - 8337
(ссылка на эту тему)
|
|
|
|
|
Trust Me
|
Что касается кабелей, то для схемы "звезда-треугольник" зачастую и используют 2 4-х жильных кабеля А зачем два четырех жильных? У меня кидают один четырехжильный (Три фазы + PE) и еще один трехжильный (три фазы). А еще одна жила куда?
|
Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
|
|
|
Trust Me
|
схема управления Спасибо, схему я уже сделал.
|
Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
|
|
|
Госсть
|
Что касается кабелей, то для схемы "звезда-треугольник" зачастую и используют 2 4-х жильных кабеля А зачем два четырех жильных? У меня кидают один четырехжильный (Три фазы + PE) и еще один трехжильный (три фазы). А еще одна жила куда? (Три фазы + PE)+(Три фазы + PE) Нельзя в кабеле 3ф без РЕ.
|
Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
|
|
|
Trust Me
|
Нельзя в кабеле 3ф без РЕ. Можете пояснить почему? На двигателе один вывод PE. И жила PE от щита нигде не коммутируется.
|
Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
|
|
|
ТОЭ
|
схема управления Спасибо, схему я уже сделал. Только, судя по схеме, двигатель в треугольник не включится. Надо выходные концы 2,4,6 сместить, чтобы включить обмотки на линейное напряжение
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Trust Me
|
Надо выходные концы 2,4,6 сместить Сместить куда?
|
Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
|
|
|
Trust Me
|
Для того, чтобы можно было включить двигатель по схеме "звезда-треугольник" он должен иметь обмотки 380/660В 660В в звезде - это его междуфазное напряжение? Т.е. питающая сеть все равно 380, правильно?
|
Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
|
|
|
ТОЭ
|
Надо выходные концы 2,4,6 сместить Сместить куда? На контакторе КМ3 сместить концы 2 на 4, 4 на 6, 6 на 2, тогда каждая обмотка двигателя включится на линейное напряжение. Только направление вращения надо согласовать
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Trust Me
|
Про направление - понятно, это при монтаже будут решать. Ну на двигателе, при треугольнике нужно соблюдать фазировку, это я понимаю. Фазу А подавать на выходы X1 и X2, фазу B на Y1 и Y2, фазу С на Z1 и Z2. Вы это имели ввиду?
|
Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
|
|
|
ТОЭ
|
Вы это имели ввиду? Я имел в виду, чтобы при переключении со звезды на треугольник направление вращения были одинаковыми
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Trust Me
|
При звезде фаза 1 подается на X1, фаза 2 на Y1, фаза 3 на Z1; X2, Y2, Z2 закорачиваются. При треугольнике Фазу 1 подавать на выходы X1 и X2, фазу 2 на Y1 и Y2, фазу 3 на Z1 и Z2. Вращение будет в одну сторону, насколько я понимаю?
|
Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
|
|
|
Trust Me
|
Для того, чтобы можно было включить двигатель по схеме "звезда-треугольник" он должен иметь обмотки 380/660В Так для звезды нужно подавать на двигатель 660В?
|
Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
|
|
|
ТОЭ
|
Так для звезды нужно подавать на двигатель 660В? Смотрите на шильдик, если нарисован треугольник/звезда и написано 380/660 В, то на треугольник подаете 380 а на звезду 660В. Так же и при 220/380 - на треугольник подаете 220В, на звезду 380
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
|