Чтобы файл (выше) открылся нужно любой примитивный djvu-просмотрщик поставить.
Пока ты не откроешь теорию, все разговоры-не очень эффективная трата времени.
Попробую вот совсем простыми-препростыми словами (в интернете НЕ найдешь, цени,
![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
)
Схема замещения (взял у того же Вольдека) - см. вложение.
Сопротивление магнитной ветви - у маломощных низковольтных трансформаторов в соотношении по сравнению с высоковольтными трансами многократно больше (в нормальном режиме). При включении условно оно
близко к нулю мало. Ток включения виду сего крайне велик. После в процессе сильного насыщения сопротивление этой ветви для таких трансов условно резко возрастает, ток резко резко падает.
Так понятнее?
----- добавлено 08 Декабря 2017 года, 00:02 -----На самом деле, конечно, это все (мое "простое-препростое") крайне упрощенно-грубое моделирование. Возможно, если не устраивает мой примитив, а Вольдек не нравится (тем более он тоже упрощает в части интересующей нас части цепи для маломощных трансформаторов, у него выкладки по сути более применимы для высоковольтных трансов), можешь попробывать понять по физике - необходима энергия на насыщение трансформатора. Вот эта энергия ввиду быстроты процесса в нелинейной цепи приводит к потреблению пикового тока...Этакий ферромагнитный генератор однократного импульса. Переходные процессы в нелинейных цепях переменного тока всегда были конфеткой )))
----- добавлено 08 Декабря 2017 года, 00:51 -----Вот еще на понимание:
Грубо бросок тока намагничивание можно принять от ~100 от холостого хода ХХ (это не только у Вольдека).
Для усредненного силового трансформатора условно 630 кВА ток ХХ грубо 2%
Для усреднённого низковольтного трансформатора 0,63 кВА ток ХХ грубо 20%
Следовательно в относительном выражении (в о.е.) бросок тока для низковольтных трансов условно в 10 раз выше высоковольтных. То есть уже не на доли/в разы относительно номинала (как для высоковольтных трансов), а в единицы-десятки раз.
надеюсь так тоже понятно.
Напомню, что в основах релейки при защитах на высоких напряжениях токи намагничивания тоже учитывают. Но там чем выше напряжение и мощнее транс, тем меньше в о.е. эти токи, так же длинные сильноиндуктивные линии, которые эти броски нивелируют, так же коэффициент отстройки зависит от типа и схем защит, поэтому там коэффициенты по типу 1,3 и пр. (подробнее-к релейщикам)
----- добавлено 08 Декабря 2017 года, 01:13 -----Ну или посмотри как работает магнитный усилитель для понимания как намагничивание влияет на ток