Сообщение #16 : 10 Декабря 2017 года, 18:15
(ссылка на это сообщение)

Да да, оно самое, только у КР-4 вылет трубы 0,5м у этих меньше.

см. картинку свою №1 и №27 габариты:
и....При необходимости увеличения осевого расстояния существует возможность крепления светильника через трубчатый удлинитель                                                                                                                                                            
..... *Нагрузка на кронштейн светильника до 15 кгм* (150 Нм)*. Расчет производится следующим образом: произведение массы светильника на расстояние до стены/стойки в метрах не должно превышать число 15.
Пример расчета:...................



----- добавлено 10 Декабря 2017 года, 18:16 -----
Я не в курсе, фото с сайта строительной фирмы

Я же написал хорошая картинка.


----- добавлено 10 Декабря 2017 года, 18:20 -----
....Индирект это вы имеете ввиду светильник отраженного света наверно?

Совершенно верно.
Уличные светильники отраженного света(индиректы) выполняются(основываются) на перераспределении светового потока.


----- добавлено 10 Декабря 2017 года, 18:46 -----
Кронштейн КН-2 используется в качестве крепежа уличных светильников серии РКУ, ЖКУ. Приспособление, кронштейн, устанавливается на стеновую поверхность с помощью 4-х анкеров или на столб с помощью дополнительного крепления.
Кронштейн регулирует угол наклона в пределах 0 - 90 градусов.
Условия эксплуатации - температура окружающей среды -60...+80ºС;
нагрузка при испытаниях среднестатистическая 1,5 кН (150 кг).
КН-1-Т  Внутренний диаметр трубы 41мм, внешний 47мм, КН-2-Т  Внутренний диаметр трубы 41, внешний 47мм.
Варианты установки : КН-1-Т крепится двумя витками монтажной ленты на деревянный, бетонный столб или стойку, или на стеновую поверхность при помощи 2 анкеров, Н-2-Т  устанавливается на стеновую поверхность при помощи 4 анкеров.
Условия эксплуатации - применяется в климатических зонах с температурой от -60°С до +80°С.
Нагрузка при испытаниях среднестатистическая 1,5кН (150кг)
Материал : Оцинкованная сталь.
Вес изделий : КН-1-Т  1,56 кг;  КН-2-Т  1,415 кг

Инженер (Омск, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 10 Декабря 2017 года, 20:38
(ссылка на это сообщение)

см. картинку свою №1 и №27 габариты:
и....При необходимости увеличения осевого расстояния существует возможность крепления светильника через трубчатый удлинитель

У КР-4 вылет трубы 0,5м.
КР-4.PNG
 
* КР-4.PNG
(79.81 Кб, 885x526)  [скачать]  [загрузок: 348]
 
КР-4 (2).PNG
 
* КР-4 (2).PNG
(88.33 Кб, 659x246)  [скачать]  [загрузок: 343]


----- добавлено  10 Декабря 2017 года, 20:41 -----
Я же написал хорошая картинка.

Да неплохая, только на мой взгляд опор многовато, можно было более экономно сделать. Индеректы как вы их называете можно было наверно и не делать, хотя это мое субъективное мнение.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 10 Декабря 2017 года, 20:48
(ссылка на это сообщение)

У КР-4 вылет трубы 0,5м.

Все приведенные маркировки кронштейнов (КН,КР и т.п.) крепления светильников на стену являются одинаковыми по исполнению, различаются названием производителя, а также длинной "трубы".

Инженер (Омск, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 10 Декабря 2017 года, 20:52
(ссылка на это сообщение)

Все приведенные маркировки кронштейнов (КН,КР и т.п.) крепления светильников на стену являются одинаковыми по исполнению, различаются названием производителя, а также длинной "трубы".

У производителей эти кронштейны с короткой трубой маркируются КР-3, с длинной КР-4.
КР-3.PNG
 
* КР-3.PNG
(74.53 Кб, 891x507)  [скачать]  [загрузок: 343]

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 10 Декабря 2017 года, 21:04
(ссылка на это сообщение)

Тут дело не в размерах "трубы" и маркировки кронштейнов, а в нагрузке на кронштейн светильника, то есть в расчёте, где надо учитывать  массу  светильника и расстояние от стены.

----- добавлено 10 Декабря 2017 года, 21:07 -----
И ещё - крепление  светильника уличного освещения  надо провести расчёт  на изгибающий момент .

Инженер (Омск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 11 Декабря 2017 года, 09:04
(ссылка на это сообщение)

надо провести расчёт  на изгибающий момент

как раз задачка ... для электрика-проектировщика

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 11 Декабря 2017 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

И ещё - крепление  светильника уличного освещения  надо провести расчёт  на изгибающий момент

как раз задачка ... для электрика-проектировщика

Да там у некоторых моделей просто пишут какой максимальной массы светильник может быть- 15, 20кг.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 11 Декабря 2017 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)


Подключать так, чтобы удобно было считывать показания счетчика (или -ков) управляющей компании. Это я имею в виду.

Ну вот сейчас в данном варианте все счетчики находятся в электрощитовых каждого дома- на каждую линию наружного освещения ставится свой счетчик- там в щитовых управляющая компания и будет считывать показания (возможно сделают внутренне АСКУЭ но это больше перспектива).
Именно так и я имел в виду. Аналогично и фасадные светильники запитать.

Директор (Королев, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 11 Декабря 2017 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

Да там у некоторых моделей просто пишут какой максимальной массы светильник может быть- 15, 20кг

И "касаемо" светильников установленных опорах, надо учитывать длину вылета светильника (4....8 метров), то для него необходимо рассчитывать максимальную площадь, подвергающуюся ветровой нагрузке.
А также при монтаже светильника (высота установки ...8...12....15... м)  следует учитывать такой  "параметр", как  проворачивание светильника под действием ветровых нагрузок. Крепление должно обеспечивать надежную фиксацию.


Инженер (Омск, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 11 Декабря 2017 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

4....8 метров

4м кронштейны это вылет? Обычно максимум до 2,5м, про 8м это что- то много, никогда не встречал, кроме как на фотках из США. Или это высота от уровня земли?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 11 Декабря 2017 года, 18:41
(ссылка на это сообщение)

-Высота и вылет светильников у трехрожковых и четырехрожковых кронштейнов больше – 2-3,5 метров.
Н - настенные – кронштейны,П – кронштейны для опоры прожекторов,К – консольные кронштейны,
С – кронштейны на столбах для подвесных светильников. Число рожков может достигать 16, высота кронштейна 4 метров, максимальный вылет – 6 метров;
-Специальная опора дорожная г-образная высотой 5,0 метра,Вылет 8000 мм.

Инженер (Омск, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 12 Декабря 2017 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

максимальный вылет – 6 метров;
-Специальная опора дорожная г-образная высотой 5,0 метра,Вылет 8000 мм.

А где на это чудо можно глянуть?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 12 Декабря 2017 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

А где на это чудо можно глянуть?

На улице, на автодороге.

Инженер (Омск, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 12 Декабря 2017 года, 22:52
(ссылка на это сообщение)

-Специальная опора дорожная г-образная высотой 5,0 метра,Вылет 8000 мм.

Для светофоров?

----- добавлено 29 Декабря 2017 года, 17:34 -----
Еще по теме несколько фото. Конечно освещенность еще гораздо лучше из-за снега, кто что думает? Мне кажется надо было угол наклона светильника делать немного больше.
img_3530.jpg
 
* img_3530.jpg
(213.12 Кб, 1400x933)  [скачать]  [загрузок: 1014]
img_3533.jpg
 
* img_3533.jpg
(207.12 Кб, 1400x933)  [скачать]  [загрузок: 997]
img_3539.jpg
 
* img_3539.jpg
(186.4 Кб, 1400x933)  [скачать]  [загрузок: 871]
img_3549.jpg
 
* img_3549.jpg
(188.77 Кб, 1400x933)  [скачать]  [загрузок: 860]
img_3529.jpg
 
* img_3529.jpg
(203.27 Кб, 1400x933)  [скачать]  [загрузок: 854]

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Вий
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 08 Января 2018 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

Ужас. Не завидую жильцам 1-го этажа, там явно не 4-6лк. Какой уж тут расчет.

Еще по теме несколько фото. Конечно освещенность еще гораздо лучше из-за снега, кто что думает? Мне кажется надо было угол наклона светильника делать немного больше.

Тогда окна противоположного дома увидят "полдень".
На фото 29 -я бы поставил светильники под козырками или над дверью, либо уж как крайний вариант натянуть трос между домами чуть ниже крыши и повесить светильник ЖСУ, на 39 и 49 сдвинул бы светильник на угол дома. Но это мое сугубо личное мнение )

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: 1 [2] 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1905, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Август, Evdbor, C000ler, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines