beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Проектирование схемы распределительного устройства ТП. Размещение секционного выключателя

Количество просмотров - 1236
(ссылка на эту тему)
Тупой и злой электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Декабря 2017 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте,

расскажите, пожалуйста, где правильно размещать секционный выключатель в схеме РУ ТП (Вариант 1 или 2 в приложенном рисунке).

Заранее спасибо
TieSwitch.png
 
* TieSwitch.png
(5.77 Кб, 1895x806)  [скачать]  [загрузок: 118]

Проектировщик (Москва, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 08 Декабря 2017 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

Схему так не изображают. Где источники? Есть ли еще нагрузка, кроме трансформаторов? А вообще на то он и секционный, потому что ставится между секциями шин. Т.е. вар 2.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Декабря 2017 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

вар.2, но секционный выключатель надо нарисовать между секциями, а не между выключателями

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Декабря 2017 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте,

расскажите, пожалуйста, где правильно размещать секционный выключатель в схеме РУ ТП (Вариант 1 или 2 в приложенном рисунке).

Заранее спасибо
РУ ТП ВН какого напряжения то? На схеме распред устройство ВН или что?
Ну а вообще, зависит от обстоятельств, если транзита нет, то ставьте, как на варианте 1. Если транзит есть, то второй вариант + перемычку еще бы после вводных АВ.
Объясню почему так:
Вариант 1 (при условии, что есть транзит мощности). При выводе транса в ремонт  у вас нарушается транзитная мощность, только поэтому вариант 1 может быть плох...
Вариант 2 (при условии транзита мощности). При выводе транса в ремонт, транзит мощности сохраняется...
При условии, что нет транзита мощности, только вариант 1, так как при варианте 2 и устойчивом К.З на ВЛ, вы можете погасить оба транса (если защита секционного не правильно настроена).

Есть документ ФСК схемы ПС 35-750 кВ

Если конечно напряжения 0,4 кВ (шины) от которых питаются понижающие Тр-ры то вариант 2, между секциями.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Тупой и злой электрик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Декабря 2017 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Уточняю (надо было сразу, извините): На схеме ТП 10/0,4. Вопрос о размещении секционного автомата для РУ 0,4

Проектировщик (Москва, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Декабря 2017 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)


Уточняю (надо было сразу, извините): На схеме ТП 10/0,4. Вопрос о размещении секционного автомата для РУ 0,4
Ну вообще схему снизу вверх не читают...
Однозначно между секциями (Вариант 2 поднять выше)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Декабря 2017 года, 19:53
(ссылка на это сообщение)

где правильно размещать секционный выключатель в схеме РУ ТП

Вариант 1 более распространенный и мной наблюдаемый, но все зависит от конфигурации сети и второй вариант возможен. Главное нарисовать не кусок схемы , а всю взаимозависимую цепь. Возможно ниже или выше есть определяющие моменты схемы.

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1371, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines