Огнезащита транзитных воздуховодов. Эффективные огнезащитные составы?
|
Количество просмотров - 16837
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Арчибальд
|
Господа проектировщики, не подскажите, какими составами достигают требуемой огнестойкости воздуховодов? У меня большое количество "транзитов" на объекте. Что делать? В поисковиках интерент выдаёт информацию исключительно рекламного характера, где каждый хвалит свое. При предварительном расчете стоимость огнезащиты получается неимоверно высока. Может на форуме может найтись проектировщик вентиляционных систем который может конструктивно ответить почему он закладывает в свой проект тот или иной материал огнезащиты. Или может кто-то уже проводил сравнение всех производителей... Спасибо за помощь!
|
|
|
|
Крик
|
Раньше обычно применяли огнезащитное покрытие ОЗС-МВ, сейчас уже не раз советовали использовать огнезащитное покрытие марки «Фиброгейн», вроде бы оно не требует подготовки металла и "липнет" лучше. А вообще, если на это дело нанимать фирму, то это удовольствие не из дешёвых: с материалом и работой выходит не дешевле 13-15$ за м2
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Карлсон

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Материалов для огнезащиты полно: ПВК-2002, Фиброгейн, ОСТ-У, Файрекс-300 и др. Цены я не сравнивал.
|
Инженер (Витебск, Беларусь)
|
|
|
Крик
|
Стоит обратить внимание на гигиенические сертификаты изоляции. там есть критерий токсичности при горении. В общественных зданиях пожарные жестко отслеживают эту характеристику, т.к. при пожаре люди очень часто гибнут не от огня, а от продуктов горения. В этом плане (пож безопасности) весьма хорошо выглядят материалы на минвате и базальтовом волокне. Причем, последние имееют значительно больший "срок годности"
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Iam
|
Встречала в проектах огнезащитное покрытие "Синатерм-1"
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Ей

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Не очень понятно о каких "транзитах" идёт речь. Никогда не приходилось огнезащищать воздуховоды по всей длине. Обычно речь шла о защите небольших участков около огнепреградительных клапанов. Ну да ладно. Если речь идёт о материалах, то с этого года в Беларуси наконец-то сертифицирован легендарный Uniterm ASR (огнезащитный состав). Если ещё интересует, то могу указать координаты тех кто этим непосредственно занимается.
|
|
|
|
Арчибальд
|
Тема не устарела! Буду благодарен за любые данные (особенно свежие), в том числе и по стоимости. А то этот Юнитерм может из-за стоимости такой "легендарный"? Лично я про него слышу впервые.
|
|
|
|
Ей

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Вот известные мне координаты: ОДО "Спецработы", specwork@tut.byВообще эти материалы применяются в Беларуси давно (с 1998 года), а в этом году они похоже просто очередные испытания МЧС прошли. Материал производится германской фирмой Sika Korrosionsschutz GmbH
|
|
|
|
Арчибальд
|
О! Если германский состав, то точно не из дешёвых наверное. И координаты какие-то слабые. Телефончик у них хоть есть и вообще что за контора. Сайта я так понимаю у них нет, раз мыло тутбаевское? Это огнезащита специально для воздуховодов, как она ложится на оцинковку?
|
|
|
|
Ей

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Это огнезащита для металлических конструкций (строительных), но на оцинковку она ложится (есть специальная пометка об этом в документации), поэтому может использоваться и для воздуховодов. Это Гомельская фирма, телефон (8-029) 699-04-63 (других не знаю). Что касается цен, то на мой взгляд вполне нормальные - 22 тыс.руб/кг. Тут больше на цену будет влиять покрытие какого предела огнестойкости вы хотите получить. Для разных покрытий - различный расход кг/м2.
|
|
|
|
Арчибальд
|
спасибо за наводку. эти "Спецработы" действительно предлагают интересные материалы, причём на мой взгляд довольно недорогие. Они предлагают кроме Юнитерма ещё Протерм СТИЛ (основа - сольвент), Тикра Термостоп (основа - водная), Агни-Терм М (основа - водная). У всех составов примерно одинаковая стоимость и за кг. и в пересчёте на расход на м2.
|
|
|
|
Valentin Plamya
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Что касается выбора материалла для обработки транзитных воздуховодов, нужно четко ориентироваться в действующих техрегламентах на составы т.к. цифры расхода и толщин меняются из года в год. Также разные составы выигрывают друг у друга в разных весовых категориях -) - к примеру Протерм на часовую защиту принесет заказчику ДВОЙНУЮ потерю денег! Хотя на 30 минут картина в корне другая. Также надо принимать во внимание расценки и методы нанесения (от этого зависит скорость производства огнезащитных работ).
|
Директор, консультант компании "Пламя" (Минск, Беларусь)
|
|
|
Guron
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Лаборатория Лимен- отечественный производитель материалов АгниТерм М (водная основа), АгниТерм МР (на растворителях), на сколько знаю, не самый дорогой состав.
|
Инженер-химик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Nkassandra
|
|
Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
|
|
|
ИнжУ
|
Есть КМД-О , Брандтрейд - окраска, Беларусь. Есть КРОЗ , РФ. Монтажники чаще клеят базальтовый мат на ПВК-02, хотя видел участки транзитных воздуховодов окрашенные огнезащитой - вполне пристойно. По токсичности не проверял
|
Проектант ОВ (Сумы, Украина)
|
|
|
|