Три ввода в жилой дом. Энергосбыт не дает третий ввод для электрообогрева, несмотря на ТУ

Количество просмотров - 1309
(ссылка на эту тему)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Декабря 2017 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

Забавная ситуация...
Имеется жилой дом у которого 2 ввода - 3-фазный и 1-фазный...
Абонент захотел электрообогрев, дали ТУ на 12,5 кВт...
Энергосбыт сразу упирается три ввода никак...
Кто сталкивался..?

Инженер (Минск, Беларусь)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Декабря 2017 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

Забавная ситуация...
Имеется жилой дом у которого 2 ввода - 3-фазный и 1-фазный...
Абонент захотел электрообогрев, дали ТУ на 12,5 кВт...
Энергосбыт сразу упирается три ввода никак...
Кто сталкивался..?

Честно говоря, я не понял описанную ситуацию. Сначала пишете 2 ввода, в конце 3 ввода, дали ТУ на 12,5 кВт (кто и кому дал?)

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Декабря 2017 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

ТУ дали еще на один ввод...
Было 2...
1-фазный дома и 3-фазная силовая...
Теперь третий - на обогрев...

Инженер (Минск, Беларусь)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Декабря 2017 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

Так это терки сетей и сбыта получается?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Декабря 2017 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

Абонент захотел электрообогрев, дали ТУ на 12,5 кВт...

В ТУ захотел электрообогрев, на это отдельное ТУ. В ТУ на два ввода наверно  написано........ без "электрообогрева".

Инженер (Омск, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Декабря 2017 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

ТУ дали еще на один ввод...
Было 2...
1-фазный дома и 3-фазная силовая...
Теперь третий - на обогрев...

Странно, должны бы менять ТУ, а не дробить на разные вводы.
Интересно, а источник питания общий, или от 3-х ТП ?

----- добавлено 21 Декабря 2017 года, 14:31 -----
Энергосбыт сразу упирается три ввода никак...

И правильно, три ввода (и три учета) в один домик - абсурд.
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Декабря 2017 года, 18:17
(ссылка на это сообщение)

Абонент захотел электрообогрев, дали ТУ на 12,5 кВт...

Всё "дело" в заявке на получение ТУ. Как он (абонент)  написал, что будет подключать (эектроотопление и т.п.), так и получил. А там ещё есть приложение к заявке.

Инженер (Омск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 590, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Murad555, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines