beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22217
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Прокладка кабельного лотка под трубами водопровода. Не запрещено?

Количество просмотров - 8584
(ссылка на эту тему)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Декабря 2017 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)

Приветствую, друзья! Как обычно, начну с благодарности всем членам данного сообщества за помощь и консультации оказанные мне ранее!
Вопрос в следующем. Имеем инженерный пролет длиной метров 100. Под самым потолком проложены воздуховоды, под ними водопровод (горячий, холодный, канализация). Под водопроводами планируется прокладка кабельного лотка с силовыми кабелями 0,4 кВ малого сечения. В нормативах не нашел никаких конкретных запретов для такой прокладки.  В ПУЭ говорится о параллельной прокладке, т.е., насколько я понимаю, когда трубопроводы проложены на одном уровне с кабелями. Как быть в моей ситуации, друзья, не опасна ли такая прокладка в эксплуатации?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Декабря 2017 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)


Приветствую, друзья! Как обычно, начну с благодарности всем членам данного сообщества за помощь и консультации оказанные мне ранее!
Вопрос в следующем. Имеем инженерный пролет длиной метров 100. Под самым потолком проложены воздуховоды, под ними водопровод (горячий, холодный, канализация). Под водопроводами планируется прокладка кабельного лотка с силовыми кабелями 0,4 кВ малого сечения. В нормативах не нашел никаких конкретных запретов для такой прокладки.  В ПУЭ говорится о параллельной прокладке, т.е., насколько я понимаю, когда трубопроводы проложены на одном уровне с кабелями. Как быть в моей ситуации, друзья, не опасна ли такая прокладка в эксплуатации?

Для начала, ПУЭ 7 п.2.1.57,  2.3.15,  2.3.27 

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Декабря 2017 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

Для начала, ПУЭ 7 п.2.1.57,  2.3.15,  2.3.27

Спасибо за внимание к моему вопросу. С этими пунктами я уже ознакомился, но мне не понятно, что конкретно имеется в виду под "параллельной" прокладкой? Не важно, как проходит лоток, под вентиляцией или на одном уровне с ней?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Декабря 2017 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за внимание к моему вопросу. С этими пунктами я уже ознакомился, но мне не понятно, что конкретно имеется в виду под "параллельной" прокладкой? Не важно, как проходит лоток, под вентиляцией или на одном уровне с ней?

Параллельно - это в одном направлении без учета расположения, но с соблюдением расстояний. Обычно воздуховод монтируют ОВэшники, а кабеленесущую систему электрормонтажники, объединять или совмещать их думаю, нельзя (вибрация, различные требования к монтажу, зона ответственности разных служб и т.п.) 

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Декабря 2017 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

Обычно воздуховод монтируют ОВэшники, а кабеленесущую систему электрормонтажники, объединять или совмещать их думаю, нельзя

Что значит объединять или совмещать?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Декабря 2017 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

то значит объединять или совмещать?

Конструкция поддерживающая воздуховод не должна напрямую и без ограничений использоваться для прокладки кабеленесущей системы. Расчет то ведется для каждой системы отдельно. Сегодня технологи проложили один воздуховод в одном направлении, завтра решили изменить направление и добавить еще один, а там ваши кабели.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Декабря 2017 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

А, ясно. Нет, лоток будет полностью отдельный, со своей несущей арматурой, просто проходить будет под водопроводом и вентиляцией.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Декабря 2017 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)


Для начала, ПУЭ 7 п.2.1.57,  2.3.15,  2.3.27

Спасибо за внимание к моему вопросу. С этими пунктами я уже ознакомился, но мне не понятно, что конкретно имеется в виду под "параллельной" прокладкой? Не важно, как проходит лоток, под вентиляцией или на одном уровне с ней?
Я воспринимаю это так, что сети инженерного оборудования находятся в параллельных плоскостях. А плоскости в свою очередь могут быть горизонтальными, вертикальными.

Проектировщик (Москва, Россия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Декабря 2017 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

В Вашей ситуации, кроме выдерживания нормируемого расстояния, на мой взгляд, необходимо задуматься о возможности эксплуатации данного потока. Как добраться до труб, если они потекут?

Проектировщик (Москва, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Декабря 2017 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Как добраться до труб, если они потекут?

Мои коллеги говорят, что это не наши проблемы) Я считаю по другому, собственно по этому и озадачился этим вопросом. Думаю расстояние будет сантиметров 10, для ремонта, на мой взгляд будет достаточно. Как вы считаете?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Декабря 2017 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

А, ясно. Нет, лоток будет полностью отдельный, со своей несущей арматурой, просто проходить будет под водопроводом и вентиляцией.

Тогда снова к ПУЭ. Обычно лотки монтируют на консолях вдоль стен. Высота 2,5-3м ( легче прокладывать и обслуживать кабели с лестницы), но возможны и др. варианты (см. в каталогах ДКС и др.)

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Декабря 2017 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Мои коллеги говорят, что это не наши проблемы) Я считаю по другому, собственно по этому и озадачился этим вопросом. Думаю расстояние будет сантиметров 10, для ремонта, на мой взгляд будет достаточно. Как вы считаете?

Интересы (проблемы) электриков учитываются в последнюю очередь. Сначала технологи спроектируют трубопроводы, воздуховоды, а потом дадут задание подключить эл.оборудование

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Декабря 2017 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Вода и вентиляция уже смонтированы.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Декабря 2017 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

Вода и вентиляция уже смонтированы.

странно, а проекта что нет разве, где бы были предусмотрены все эти согласования и расстояния.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Декабря 2017 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

Ох, если бы вы только знали, как тут все делается) Проект 2015 года, по нему делали ВК и ОВ и то как попало - много не совпадает с проектом. Сейчас дошло дело до электрики и слаботочки - планировка сильно изменилась с 15 года. Процентов 70 переделывать. Полный п****ц, короче) В таких условиях, как говорится)

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 563, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Murad555, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines