Сообщение #16 : 09 Января 2018 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

что у вас в тоннеле будет холоднее чем -25?

Не планируется.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 09 Января 2018 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)


что у вас в тоннеле будет холоднее чем -25?

Не планируется.

Обогрев? Тропический климат?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 09 Января 2018 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

Тропический климат?

Климат)

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 09 Января 2018 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

Я не производитель этих светильников, испытаний не проводил)

Производитель пишет, что до -25?! Какие же там АБ и насколько они соответствуют IEC 60598-2-22 (национальному варианту)? Очень высока вероятность балобольства. К примеру, производителей РФ на отрицательные температуры аварийных светильников с АБ вряд ли найдете

PS А если Ваш ответ подразумевает позицию, что Вам "по фигу климатическое исполнение светильника", то это очень неправильный ответ, а позиция-не соответствующая нормам
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 09 Января 2018 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

В том-то и дело, что мне не пофигу, именно поэтому я пытаюсь разбираться в этих вопросах, посредством этого форума.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 09 Января 2018 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

Ну если не "по-фигу", то даже без погружения в нормы и паспорта светильников можете с очень высокой достоверностью считать, что ни о каких нормируемых сроках службы, длительности поддержки аварийного  (автономного) режима  для светильников речи вести не следует до тех пор, пока не будет доказано обратное. Хорошо, если зиму переживут без больших потерь (но это к слову и вступать в споры по последнему утверждению не собираюсь)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 09 Января 2018 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

насчет
Экспертиза требует кабелей без галогена и FRLS

вне привязки к вопросу обоснованности требования-таких не существуют (говоря на языке норм РФ). Да, LS-это одно, -HF - другое. И все же, как верно подмечено выше-поливинилХЛОРидные пластикаты не бывают безГАЛОГЕНные. Если  говоря "LS"  - речь ведется о "пониженном дымогазовыделении" (снижение,  а точнее соблюдение определенного значения светопроницаемости в камере при испытаниях), то любые безгалогенные кабели с индексом HF уже удовлетворяют нормам дымогазовыделения. Путаница вроде бы может иметься при использовании буржуйских кабелей и буржуйских норм, т.к. я встречал весьма сомнительную информацию от буржуйских проивзодителей, где оказывалось, что кабели "как бы HF" удовлетворяли нормам МЭК ТОЛЬКО "на LS" (о чем не раз на форуме 0-1.ru говорил идеологам буржуйских якобы "безгалогенных" кабелей), но при достаточном лично для меня разборе информации я выяснил, что сиё скорее всего  просто означало криворукость, недобросовестность или устаревшую информацию от иностранных производителей.
PS заранее и во избежание лишних дискуссий-не веду и не собираюсь вести дискуссию по буржуйским обозначениям (индексам), говоря сразу о смысле индексов (LS и HF)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 09 Января 2018 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

А какие у нас есть альтернативы обозначениям HF, FR и LS? Они даже в ГОСТе указаны.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 09 Января 2018 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

Международные системы обозначений, да и сами стандарты на кабели и их испытания несколько иные (по сравнению с  РФ/ЕАЭС). Учитывая, что я не уверен насчет какой страны и нормативной базы идет речь - это может иметь значение
А насчет HF, которые не совсем HF у буржуев- вот здесь, например, Volk дискутировал с одним из блаженно убеждающих  (который по совместительству представитель импортного оборудования/изделий в РФ), что в "Европах всюду и давно только безгалоген"
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 435, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines